集合式高电压并联电力电容器

集合式高电压并联电力电容器

我国电力电容器行业从上世纪八十年代中期开始研究开发集合式高电压并联电力电容器,至今已将近有三十年的历史,集合式电力电容器已成为高压并联电力电容器中的主导产品之一,约占全部高压并联电力电容器的30%。

7.2.1 结构

1)结构特点

集合式高压并联电力电容器是由专门设计的单元电力电容器(以下简称单元)集装成一个心子,并将该心子安装在一个箱体中构成的电力电容器。单元的特点是“小元件加内熔丝”,即单元内单个元件的容量不大,仅几个千乏,每个元件都装设保护熔丝,单元内的元件通常全部并联或2串多并。心子的单元组按电气要求进行串并联。电力电容器箱体上部装有瓷套管作为整台电力电容器的线路端子。箱体内充注绝缘和传热的介质。

集合式并联电力电容器还具有单台容量大,占地面积较小,安装方便,维护简单,比较安全可靠、节省费用等优点。根据统计数据,电力电容器寿命期间的故障大多发生在早期,早期故障主要是由于材料和工艺的缺陷造成的。其中绝缘材料缺陷完全避免是不可能的,特别在介质有效面积很大的大容量电力电容器内,发生击穿的几率比较高。集合式电力电容器是一种大容量电力电容器,它的设计思想是通过采取有效的保护措施,使大容量电力电容器获得较高的可靠性。该措施为在集合式电力电容器中一旦有元件绝缘发生击穿,内部熔丝能可靠地熔断,使故障元件退出运行。少量元件退出运行占整体元件数的比例很小。容量和电压分布的变化不大。从而可以使整台电力电容器在不退出故障单元的情况下继续运行。由于有这些特点,目前集合式并联电力电容器已广泛应用于标称电压6kV、10kV、35kV、66kV甚至更高的电力系统中。当然集合式电力电容器也不可避免地有其缺点,如发生较严重故障退出运行后,修理不便,不能很快恢复运行;充油电力电容器的渗漏油、充气电力电容器的漏气及散热问题会影响正常使用,仍需待改进解决。

2)结构分类

a.电力电容器按其箱体内充注的介质可分为充油式和充气式两种。

充油式充注的是绝缘油,一般是变压器油、植物油、绝缘油。

充气式充注的是六氟化硫(SF6)或氮气(N2)或SF6和N2的混合气体。

b.电力电容器按其箱体的密封程度,可分为非密封结构和密封结构。

非密封结构的充油电力电容器在顶盖上方装的是储油柜,储油柜用来作为油补偿装置,储油柜上部有气室,通过盛有干燥剂的呼吸器与外界大气相通。

密封结构的充油电力电容器装有金属膨胀器作为油补偿装置,电力电容器内部与大气完全隔绝。充气电力电容器必须是密封结构,且应具有良好的气密性。、

c.电力电容器按其容量是否可调节区分,有非可调型和可调型两类。新建变电所。运行初期,主变压器负荷较小,需要无功较少,而无功补偿容量按满负荷配置,全部投入时会发生过补偿现象;

周期性不均匀负荷。通常农村灌溉、农作物加工等负荷有季节性,农忙时是负荷高峰期,农闲时主变压器处于轻载状态。

d.电力电容器按其安装方式可分为非落地安装式和落地安装式。

非落地安装式一般用于系统标称电压较高的场合,为降低电力电容器线路端子及单元对箱体的绝缘水平,把电力电容器安装在绝缘支架上,电力电容器单元串联组的中点与箱体连接。在集合式电力电容器的发展早期,35kV、66kV电压级电力电容器曾使用这种结构,随着技术的进步,目前,66kV及以下电压级的电力电容器均可设计、制造成落地安装式,外壳不再带电,提高了运行的安全性。

7.2.2 技术质量要求

集合式高压并联电力电容器除了应符合通用技术质量指标外,还应符合如下特定的技术和质量方面的要求。

1)对构成集合式电力电容器主要器件的要求

a.单元电力电容器(单元)

单元为油浸箔式结构,每个元件均装设熔丝,其额定值按照总体设计要求而定,技术性能应满足下列要求:

内部熔丝的放电试验应逐个进行,并按元件并联的最大能量检验;

局部放电试验应逐个进行;

套管爬距按油中或气体中使用进行计算,并分别在油中或大气中外绝缘进行耐压试验;

单元外壳应有保护涂层,防止生锈。

b.心子构架

心子构架应平整光洁,有足够的机械强度,并作防锈处理后涂保护层。35kV级以上电力电容器,构架需对箱体绝缘。

c.安全保护器件

充油电力电容器装有压力释放阀,压力释放阀应符合JB/T 7065《变压器用压力释放阀》的要求,当油箱内部与外部的压强差超过55kPa时能可靠动作。根据购买方要求,可安装气体继电器。

充气电力电容器装有带有压力保护整定的气压表,在内部压力过低或过高时均能给出保护信号。

d.油补偿装置 密封结构的电力电容器应装有金属膨胀器,金属膨胀器应符合JB 7068-2002《互感器用金属膨胀器》的要求。膨胀器应能保证在上限温度下容量达到1.35倍时,电力电容器内部油压不超过膨胀器的允许工作压力上限;在下限温度下未投入运行时,内部油压应不出现负值。

e.箱体及其附件

对于充油电力电容器:

在油箱的下部壁上装有油样活门和排油装置。

电力电容器油箱应能承受住在其内部施加0.06MPa正压的机械强度试验而无损伤及永久性变形,并在正常起吊、运输状态下无明显变形。

附件应便于拆卸、安装和更换。

内部电力电容器单元的箱壳、支架和油箱之间应有可靠的电气连接。油箱下部壁上应有不小于M16的连接螺栓,用于接地。

对于充气电力电容器:

由于充气之前须对内部真空干燥处理,故箱体应能耐受正负压的检验,即除了承受住在其内部施加的0.06MPa正压试验外,还需承受-0.1MPa的负压试验而无永久性变形。

f.散热器

电力电容器如装有片式散热器,应符合JB/T 5347《变压器用片式散热器》的要求。

2)整体主要性能指标:

除了应符合通用技术质量要求外,集合式电力电容器还须符合以下特殊要求:

a.电容偏差: b.温升

对整台电力电容器在室温下连续施加额定频率的实际正弦波电压,使其试验容量达到1.44倍。电力电容器运行温度达到稳定后,顶盖温升应不超过15℃。

c.绝缘油或绝缘气体 d.损耗角正切(tanδ)

电力电容器的损耗角正切在工频额定电压下20℃时应不大于0.00035。电力电容器在其电介质最高允许运行温度下损耗角正切应不超过在20℃时之值。损耗角正切可以在内部单元上进行测量。

e.局部放电

局部放电试验可以仅对内部单元进行,其局部放电水平和试验要求与前述电力电容器单元的要求一致;置于绝缘构架上的单元,其端子对外壳的局部放电熄灭电压与相同绝缘水平的电力电容器的要求相同。

f.密封性

充油式电力电容器的密封性能应足以保证在各部分均已达到电介质元件最高温度(通常为80℃)后至少经历2h不出现渗漏。

充气式电力电容器内部的气压是较低的正压,正常工作时,考虑环境温度的影响,气压应在0.001MPa~0.06MPa范围内。其密封性能用漏率表示,一般规定年漏率为0.5~1%,因此保证电力电容器在20年内,气压不会低于0.001MPa。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

我的爸爸
神笔马良
成长的点滴
暑假趣事
海底总动员有感
我真感动
难忘的教训
学习的苦与乐
请为我鼓起掌来吧
我不怕了
路过的友谊
家庭模拟考试
发生在寒假里的一件事
我帮妈妈买菜
感恩与回报
微机型电动机保护WDZ―430在娘子关发电厂实际使用中的分析
“项目导向 任务驱动”教学法在《Dreamweaver CS5》教学中运用
有线电视信号干扰问题分析
配电运行中故障原因及预防措施
小型水库除险加固施工管理中的问题分析
探析文字排版在平面设计中的应用
试析机电安装技术与土建工程项目的配合
高压隔离开关的故障处理
大学生智能手机的使用状况及成瘾现象调查
基于as3.0的计算机硬件安装交互课件开发
如何提高高速铁路服务质量
关于计算机类专业适应转型发展的若干思考
遥感在滑坡灾害研究中的应用进展
河桥梁墩柱形态对水体流动影响研究
浅谈云计算在中职教育中的应用
加强情感教育提高数学学困生学习的潜能
小议班主任工作的得与失
浅谈目标备课法在小学语文备课中的应用
谈教学的情感体验
重视体验促进成长
新课程理念下语文阅读教学结构设计的探索与研究
浅谈农村基础教育
更新作文教学方法提高学生作文综合素质
低年级识字教学初探
师德体会
农村寄宿制小学办学初探
《鸟岛》第二课时教学设计江苏孟建华
立足与超越——我眼中的大语文观
直面新课改
实施学案导学几点做法和体会