翻新时间:2013-12-14
住宅喷淋系统的设计探讨
提要:分析了住宅火灾的特点,指出住宅喷淋系统的设置部位不能任意应用和演绎。介绍了住宅喷淋系统的给水方式,喷头的选用,设计作用面积和供水时间的确定,以及喷头的工作压力和安装要求。
关键词:简易自动喷水灭火系统 设置 给水方式 设计参数
根据上海市消防局近十年的火灾数据统计,住宅火灾次数占火灾总数的比例一直是最高的,一般要达到40%以上。因此,增强住宅建筑抵御火灾的能力以减少火灾造成的损失是非常必要的。美国消防协会早在1975年就制订了住宅喷淋系统的设计标准(nfpal3d)。一些国外的厂家已陆续开发生产出了专用住宅用喷淋头,我国也有厂家进行这类喷头的生产。美国、澳大利亚、英国等发达国家运用住宅喷淋系统已达十年以上,住宅喷淋系统的使用大大提高了住宅的消防安全性。
1 设置部位
根据美国消防协会对住宅火灾的研究,可以发现住宅中的起居室、卧室和厨房是火灾最容易发生的部位,因此在这些部位设置喷头是很有必要的。
2 给水方式
需要明确的是,设置住宅喷淋系统应达到的消防安全目标首先是保护人身安全,控制住火势,阻止火势蔓延,为室内人员的逃生提供空间和时间,而进行有效的灭火及保护财产则是次要目标。因此,住宅喷淋的供水时间和作用面积比普通的喷淋系统要低。
3 设计参数
3.1 喷头的选择
由于住宅喷淋系统给水方式的简易性,以及系统用水量达不到常规系统规定的规模,因此快速开启喷头,减少喷淋系统喷水用量是住宅喷淋系统应达到的设计目标。
3.2 设计作用面积
现行的国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》对采用快速响应喷头的系统没有提出可以减少系统作用面积的具体规定。在实际工程中住宅或其他场所会被分隔成若干个防火独立的小间,作用面积的计算可以按防火独立的房间来进行设计,作用面积的大小一般以最大的分隔面积为设计依据。
3.3 系统的供水时间
住宅设置丁快速响应喷头对住宅发生的初期火灾一般都能快速扑灭。从喷淋系统自动灭火的案例中,可以发现一般的火灾扑灭时间在10min以内。
3.4 喷头的工作压力及安装要求
住宅喷头的工作压力一般不小于0.05 mpa,但最低工作压力不应低于0.025 mpa。喷头的安装间距不宜超过2.4m。住宅喷淋系统的喷水强度可取6l/(min·m
2),喷头的安装间距需满足喷水强度的要求。
4 注意事项
住宅喷淋系统在上海经过一段时间的安装后,消防监督检查中也发现了一些问题。①住宅喷淋系统是一种简易的喷淋系统,正是因为针对住宅消防特点设计的,它也有一定的适用性。在住宅喷淋系统的应用中,需消除运用的误区,避免任意主观地扩大其设置范围。②在系统安装中,需根据喷头的型式正确安装直立型、下垂型、边墙型喷头。③在喷头的选用中,需正确选用喷头,切不可因为价格的因素将一般喷头来代替住宅喷头,其灭火效果是完全不同的。④在给水方式中,需要合理应用、设计、安装住宅喷淋系统。在一些给水系统需考虑设置止回阀。
下载文档
网友最新关注
- 假如我是克隆专家
- 东游记
- 我是微风
- 奇特的梦
- 我和星星通电话
- 同学们笔下的未来世界
- 绿色天使的一天
- 拯救太阳
- 假如我是“哆啦A梦”
- 恐龙复活
- 二十二世纪的汽车
- 我愿我是……
- 星球狙击战
- 假如我是市长
- 奇妙的学校
- 干事业争创佳绩爱学生尽职尽责
- 世纪初中国教育理论发展的断想
- 论提高教育改造质量的有效途径
- 论教育与可持续发展
- 关于对高中信息技术课的疑虑与对策
- 重点大学共建合并对招生有多大影响
- 试析我国中小学实施聘任制改革过程中尚待解决的问题
- 学习方法讲座(四)
- 逆向思维能力的培养
- 中国远程教育发展的十大趋势
- 关于建设优秀班集体的实践与思考
- 让每一个年轻的生命都鲜活
- 《尊重老师的辛勤劳动》教学建议
- 追求“意料”和“意外”的生成
- 论素质教育的纵深发展
- 《少年闰土》相关链接
- 《少年闰土》写作特点
- 《少年闰土》重难点精析
- 教者思有路,遵路识斯真──《少年闰土》教学谈
- 《少年闰土》句段学习指导
- 自主阅读 感受形象──《少年闰土》教学片断
- 《少年闰土》中心思想
- 《少年闰土》章法结构
- 在课堂中应如何培养学生的探究精神──《少年闰土》教学片断及反思
- 《少年闰土》课文内容分析
- 《少年闰土》写法提示
- 《少年闰土》教学片断
- 《少年闰土》学点聚焦
- 《少年闰土》教学杂谈
- 《少年闰土》分段段意