翻新时间:2013-12-14
住宅喷淋系统的设计探讨
提要:分析了住宅火灾的特点,指出住宅喷淋系统的设置部位不能任意应用和演绎。介绍了住宅喷淋系统的给水方式,喷头的选用,设计作用面积和供水时间的确定,以及喷头的工作压力和安装要求。
关键词:简易自动喷水灭火系统 设置 给水方式 设计参数
根据上海市消防局近十年的火灾数据统计,住宅火灾次数占火灾总数的比例一直是最高的,一般要达到40%以上。因此,增强住宅建筑抵御火灾的能力以减少火灾造成的损失是非常必要的。美国消防协会早在1975年就制订了住宅喷淋系统的设计标准(nfpal3d)。一些国外的厂家已陆续开发生产出了专用住宅用喷淋头,我国也有厂家进行这类喷头的生产。美国、澳大利亚、英国等发达国家运用住宅喷淋系统已达十年以上,住宅喷淋系统的使用大大提高了住宅的消防安全性。
1 设置部位
根据美国消防协会对住宅火灾的研究,可以发现住宅中的起居室、卧室和厨房是火灾最容易发生的部位,因此在这些部位设置喷头是很有必要的。
2 给水方式
需要明确的是,设置住宅喷淋系统应达到的消防安全目标首先是保护人身安全,控制住火势,阻止火势蔓延,为室内人员的逃生提供空间和时间,而进行有效的灭火及保护财产则是次要目标。因此,住宅喷淋的供水时间和作用面积比普通的喷淋系统要低。
3 设计参数
3.1 喷头的选择
由于住宅喷淋系统给水方式的简易性,以及系统用水量达不到常规系统规定的规模,因此快速开启喷头,减少喷淋系统喷水用量是住宅喷淋系统应达到的设计目标。
3.2 设计作用面积
现行的国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》对采用快速响应喷头的系统没有提出可以减少系统作用面积的具体规定。在实际工程中住宅或其他场所会被分隔成若干个防火独立的小间,作用面积的计算可以按防火独立的房间来进行设计,作用面积的大小一般以最大的分隔面积为设计依据。
3.3 系统的供水时间
住宅设置丁快速响应喷头对住宅发生的初期火灾一般都能快速扑灭。从喷淋系统自动灭火的案例中,可以发现一般的火灾扑灭时间在10min以内。
3.4 喷头的工作压力及安装要求
住宅喷头的工作压力一般不小于0.05 mpa,但最低工作压力不应低于0.025 mpa。喷头的安装间距不宜超过2.4m。住宅喷淋系统的喷水强度可取6l/(min·m
2),喷头的安装间距需满足喷水强度的要求。
4 注意事项
住宅喷淋系统在上海经过一段时间的安装后,消防监督检查中也发现了一些问题。①住宅喷淋系统是一种简易的喷淋系统,正是因为针对住宅消防特点设计的,它也有一定的适用性。在住宅喷淋系统的应用中,需消除运用的误区,避免任意主观地扩大其设置范围。②在系统安装中,需根据喷头的型式正确安装直立型、下垂型、边墙型喷头。③在喷头的选用中,需正确选用喷头,切不可因为价格的因素将一般喷头来代替住宅喷头,其灭火效果是完全不同的。④在给水方式中,需要合理应用、设计、安装住宅喷淋系统。在一些给水系统需考虑设置止回阀。
下载文档
网友最新关注
- 因为选择不同
- 黄山导游词
- 不是亲人胜似亲人
- 观察豆子
- 可爱的小猫
- 假如我是科学家
- 教师节里的润喉糖
- 观察
- 我的蝈蝈将军
- 养蚕
- 时间都去哪了
- 颐和园导游词
- 再逢中秋
- 开学了,我们笑了
- 胜似亲人
- 测量放线施工方案
- 现代企业管理体系下的国有企业思想政治工作
- 论法约尔管理理论在油田HSE监督工作中的应用
- 群塔防碰撞方案
- 我国民营企业负债筹资探析-市场营销管理论文(1)论文
- 对现代企业管理中5S管理应用的探讨
- 关于优化劳务派遣管理的探讨
- 从三江并流想国企管理
- 探讨无线传感器网络LEACH路由协议的变化
- 园林施工定额管理
- 企业管理会计现状与发展策略之我见
- 国有金融企业客户关系创新-市场营销管理论文(1)论文
- 图书馆员职业倦怠心理透视
- 国企管理应符合所有制性质
- 浅议商业银行成本控制
- 《春雨的色彩》随堂练习
- 《春雨的色彩》知识点
- 《春雨的色彩》知识点:阅读知识
- 《春雨的色彩》作者其他作品
- 《春雨的色彩》课件 教案讲义
- 《春雨的色彩》知识点:仿写例句
- 《春雨的色彩》文章问题分析
- 《春雨的色彩》重难点分析
- 《春雨的色彩》课件 教学建议
- 《燕子飞回来了》
- 《春雨的色彩》作者介绍
- 《春天》
- 《春雨的色彩》知识点 生字
- 《春雨的色彩》课文结构分析
- 《春雨的色彩》考点链接