教育资源为主的文档平台

当前位置: 查字典文档网> 所有文档分类> 论文> 其他论文> 中心机房安全自动化监控系统的设计

中心机房安全自动化监控系统的设计

上传者:网友
|
翻新时间:2023-08-09

中心机房安全自动化监控系统的设计

中心机房安全自动化监控系统的设计 中心机房安全自动化监控系统的设计 中心机房安全自动化监控系统的设计 文章来源自3edu教育网

摘 要:随着信息技术的高速发展和普及,计算机系统及通信设备数量迅猛增加,机房(计算机中心、设备间、配线室、基站等)已经成为各类企事业单位业务管理的核心平台;配置了网络设备、计算机服务器及其它通讯设备的机房成为数据交换与存储的重要场所,需要特别的措施加以防护。

关键词:机房;安全自动化;监控系统 1.机房安全自动化监控的系统功能与要求

机房环境监测系统,主要用于通讯机房的温度、湿度、烟雾、噪声、空气洁净度及供电电压电流等各项参数的远(近)程监测。系统提供对机房温度的严格监测和管理,并将数据传输到PC机上进行数据存储与分析,并输出打印曲线,在设备异常情况下还以多种形式的报警通知相应人员,使机房监控达到无人或少人值守,为机房高效的管理和安全运营提供有力的保证。主要应实现: 监测点位的温度、湿度、风速、二氧化碳、光照、空气洁净度、供电电压电流等各项参数情况,以数字、图形和图像等多种方式进行实时显示和记录存储监测信息,监测点位可扩充多达上千个点; 当出现被监控点位数据异常时可自动发出报警信号,报警方式包括:现场多媒体声光报警、网络客户端报警、电话语音报警、手机短信息报警等。上传报警信息并进行本地及远程监测,系统可在不同的时刻通知不同的值班人员;

1.3数据集中器提供USB接口

在没有配监控电脑或监控电脑损坏、瘫痪,可随时用U盘导出将数据转至其它电脑。

1.4数据无线传输

数据集中器端提供具有信号输出协议的端口,可接通信设备(GPRS DTU等)进行无线传输。

1.5温湿度监控

采用标准windows 98/2000/XP全中文图形界面软件,实时显示、记录各监测点的温湿度值和曲线变化,统计温湿度数据的历史数据、最大值、最小值及平均值,累积数据,报警画面。

1.6打印报告

监控主机端利用监控软件可随时打印每时刻的温湿度数据及运行报告。

1.7数据处理与通讯能力

采用计算机网络通讯技术,局域网内的任何一台电脑都可以访问监控电脑,在线查看监控点位的温湿度变化情况,实现远程监测。系统不但能够在值班室监测,领导在自己办公室可以非常方便地观看和监控。

1.8可扩充多种记录数据分析处理软件

能进行绘制棒图、饼图,进行曲线拟合等处理,可按TEXT格式输出,也能进入EXCEL电子表格等office的软件进行数据处理。

1.9控制软件的编制采用软件工程管理

开放性与可扩充性极强,由于采用硬件功能的软件化的系统设计思想及系统硬件的模块化、通讯网络化设计,系统可根据需要升级软件功能与扩展硬件种类。

1.10系统设计时预留有接口

可随时增加减硬软件设备,系统只要做少量的改动即可,可以在很短的时间内完成。可根据政策和法规的改变随时增加新的内容。

此外,设备改进、检修过程中及检修完成后,均不需要停止或重新启动机房监控系统。系统都均做可靠行接地,以防静电。

2.机房安全自动化监控系统的设计

2.1基本要求与原则 2.2建立合理安全的供电系统

一个设计良好的供电系统能给负载提供优质电源。然而在实际应用中,许多问题又往往是供电系统本身引起的。因此建立一个合理的、安全的供电系统成为机房建设中最重要的一个环节。

(2)UPS容量的确定。一般来说,UPS容量的确定主要是要满足当前负载的需要,同时也要考虑两个因素:

1)UPS容量较负载不宜过大或过小。负载过小会在市电停电时可能造成电池组小电流过度放电,而影响电池寿命。负载过大,逆变器处于重载运行,其输出波形将发生畸变,输出电压幅值抖动过大。一般UPS负载量在300%至80%之间较为理想。

2)UPS最好采用柔性规划。应考虑中长期发展趋势,并在选型中挑选可并机或多机运行的机型。以使中长期负载容量增大时,通过UPS并机扩大其输出容量。相应地,配置UPS输入输出配电箱时,应预留多台UPS的输入开关和中远期的负荷分路开关,以便于今后扩容。

2.3正确配置UPS后备电池

为保证电网停电时能利用UPS电源继续向计算机提供高质嚣供电,后备电池的配置尤为重要。当负载不允许被中断供电时。机房内UPS电池后备时间应大于从市电中断到恢复的时间或到发电机组正常供电所需时间。在布置机房设备排列时,应尽量使电池组靠近UPS主机,缩短两者连线长度。同时。电池的安置要充分考虑楼板的承重,做到分散承重。

2.4UPS配置方案要科学 2.5制冷系统尽量节能

保持中心机房的温度和湿度对于机器平稳运行至关重要.设计温度应在22℃至26℃和相对湿度35%至50%范围内。对于空调的选择,一般的普通空调没有足够大的送风量以及专用的加湿系统、过滤系统和控制系统,可能会出现高温、高湿而导致环境温度大范围波动。精密卒调的制冷系统可以使温度和湿度的变化维持在一个设定的范围内,从而提供敏感电子设备所需要的恒温恒湿的环境.避免发生可能出现的数据运行出错、宕机。另外需要考虑的是高密度机柜和刀片服务器的散热问题,合理的机柜布局能使机柜内空气流通顺畅。避免局部温度异常,提高制冷效率。选择空调系统的制冷容量要根据机房的发热总量确定,这包括机房的IT设备、UPS、配电系统、照明等发热都计算在内。

2.6场地装修与消防应合理 2.7安排好防雷接地

根据防雷规范要求.配电系统可采用三级分流,因此在总电源进线口端设计安装一级电源浪涌保护器,以达到初步泻流目的.在机房配电进线处安装二级电源浪涌保护器,在重点的服务器和网络设备端,设计安装兰级精细保护的浪涌保护器。地线是机房建设当中非常霞要的一个环节。良好的接地系统.不仅可以有效地抵制外来电磁干扰对计算机设备的侵袭,保证电子设备安全可靠运行。而且还可以减少系统内部的相互干扰和对外界环境施放噪声污染。地线主要分为工作接地(N)、保护接地(PE)、防雷击接地和防电磁辐射接地等。如果是单独设备接地体。接地电阻应小于4Ω。设置单独接地体有困难时,也可以与其它接地系统合用接地体,接地电阻应

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

感谢
长臂白颊猿
东山岛游记
鹤山
游方特欢乐世界
爱的时间
时空小小老师
礼仪影响一生
坏心眼的保安
端午节
第一次坐飞机
网络“双刃剑”
“小客人”金鱼
父亲节
未来的汽车
学校年度第二学期教科处工作计划
中学年度教科室工作计划
小学年度学校工作计划
教务处工作计划
年度第一学期政教处工作计划
中学学年第二学期学校工作计划
中学年度第一学期教科处工作计划
中学下半年工作计划
幼儿园管理工作计划
中学工作计划
第二学期教务处工作计划
2009年学校工作计划
年度第一学期高二学年年级组工作计划
中学年度工作计划
中学教导处工作计划
于洋:让中国传统文化薪火相传
犯罪过失若干问题的探讨(3)刑法论文(1)
一个不公正的司法解释(7)刑法论文(1)
从中国传统文化视角解读情感管理
采撷传统文化的智慧之花
追诉时效延长制度探讨(2)刑法论文(1)
弘扬中医传统文化 做好康复管理事业
刑事强制措施制度的完善与公民权利保障(6)刑法论文(1)
一个不公正的司法解释(8)刑法论文(1)
犯罪构成事实研究(2)刑法论文(1)
“民间”意义的生成及中国传统文化的影响
从新的角度论犯罪客体(5)刑法论文(1)
刑法因果关系研究
刑法因果关系研究
由一个案例引发的思考
《唯一的听众》教学设计之二
《索溪峪的“野”》教学设计之三
《怀念母亲》教学设计
《山中访友》教学设计之一
《唯一的听众》教学设计之一
《索溪峪的“野”》教学设计之二
《别饿坏了那匹马》教学设计之一
《詹天佑》教学设计之三
《索溪峪的“野”》教学设计之一
《詹天佑》教学设计之一
《彩色的翅膀》教学设计
《草虫的村落》教学设计之二
《詹天佑》教学设计之二
《草虫的村落》教学设计之一
《别饿坏了那匹马》教学设计之二