翻新时间:2023-02-02
建筑图纸会审要点大全
1.消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。
2.地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门
3.地下车库出入封闭楼梯间门未设置乙级防火门。
4.汽车坡道出入口处未设防火卷帘。
5.地下室设喷淋系统后一个防火分区面积仍超过1000平方米。(非车库用房)
6.地下自行车库防火分区面积超过500平方米
7.柴油发电机房与储油间之间未设甲级防火门,且未采取防止油流散的措施。
(以上原因是对规范规定采用甲、乙、丙级防火门的条文内容不够熟悉)
8.设备用房门不应直接开向楼梯间。
9.防火门开启方向朝向变形缝。
10.楼梯电梯间合用前室外窗开启面积小于3.0平方米,不满足高规。
11.复式楼梯及公共楼梯的护栏采用横栏杆;教学楼梯、阳台、平台、低窗所
选栏杆形式易攀爬,不符合规范要求。
12.对特殊建筑物规范的条文内容不熟悉,设计执行不到位(如体育建筑等)。
13.卧室、厨房上层为卫生间时,未采取防水、隔声和便于检修的措施。
14.玻璃面积大于1.5平方米,要在门窗说明中说明采用安全玻璃。
15.厨房窗开口的上方应设置不小于1M的防火挑檐,应满足《饮食建筑设计规范》JGJ64-89第3.3.11条的规定。(餐厅)
17.楼梯净宽是指外墙外到扶手中心的宽度,高层中不能小于1200mm。
18.高层建筑疏散门保证净宽900,所以门洞至少要有1050宽度。(因为门框占150).厨房的上方不应设置洗手间(复式住宅除外)另外再继续加以下内容,这些都是审图公司归纳的,希望大家能好好理解。
1.应设环形消防车道的未设消防车道。
2.位于两个防火分区之间的消防车道未用防火墙分隔。
3.地下室内安全疏散最大距离超过60米。
4.袋形走道尽端的房间室内安全疏散距离越过20米。
5.安全疏散出口穿过其他房间方能到达。
6.安全疏散门采用了弹簧门、卷帘门。
7.直接开向疏散楼梯间的门未设甲级防火门。
8.两个安全出口间的距离不足5米。
9.六层教学楼采用了开敞楼梯(应为封闭楼梯)。
10一个防火分区无自己单独使用的安全疏散楼梯,全部安全疏散出口均应与其相连的防火分区共用。
11.面积超过60平方米的多层建筑的房间只开了一个门。
12位于袋形走道的尽端的只开了一个门的房间,宽度不足1.4米。
下载文档
网友最新关注
- 找春天
- 我想当…
- 赚书记
- 游鹿山公园
- 帮助
- 我的“七仔”
- 脚印
- 我看《爱的教育》
- 当大人也不容易
- 找春天
- 赞美小雨点
- 布娃娃
- 我为妈妈做点事
- 永安公园的喷泉
- 圣诞老人的礼物
- 学校庆祝第26个教师节活动方案
- 迎中秋晚会活动方案
- 小学学校中秋节实践活动方案
- 五年级庆祝教师节主题班会活动方案
- 2012年商场超市教师节促销活动方案
- 教师节活动方案:老师,节日快乐
- 2012年迎新生策划书
- 大学迎新生演讲稿
- 2012年教师节庆祝活动方案:感恩老师,让心灵飘香
- 中学庆祝第26个教师节活动方案
- 庆祝第26个教师节活动方案
- 学校教师节活动方案《绿叶对根的情意》
- 2012年商场教师节活动方案
- 向教师感恩教师节庆祝活动
- 幼儿园庆祝教师节主题活动方案
- 浅谈建设项目跟踪审计的现状和建议
- 浅析审计结果的处理处罚
- 浅谈应付账款审计目标及相应程序
- 浅谈新时期企业内部审计的作用及发展措施
- 论企业环境审计研究
- 政府绩效审计之和谐发展
- 从会计信息质量角度谈资产减值准备的计得及其审计
- 商业银行实施绩效审计业务探讨
- 论内部审计在公司治理中的作用探析
- 浅谈企业内部控制制度的重要保障
- 关于加强企业内部审计质量控制的几点思考
- 浅析中国审计准则的修订
- 集团公司内部往来业务审计的启示
- 政府审计成本控制探析
- 关于中美内部控制制度比较与思考
- 《丑小鸭》教学设计之六
- 《泉水》教学设计
- 《丑小鸭》教学设计之七
- 《丑小鸭》第二课时教学
- 《阿德的梦》教学设计
- 《玲玲的画》教学设计
- 《笋芽儿》教学设计
- 《看雪》第一课时教学设计
- 《丑小鸭》第一课时
- 《我为你骄傲》教学设计
- 《一分钟》教学设计
- 《欢庆》教学设计
- 《丑小鸭》片断赏析
- 《北京亮起来了》教学设计
- 《小鹿的玫瑰花》教学设计