地铁联络通道冻结监测分析

摘要:南京地铁一期工程联络通道采用冻结法施工中, 对冻结盐水温度、冻土温度、地表变形等方面进行了跟踪监测;通过对监测结果进行 分析 研究 ,获得了冻结盐水温度、冻土温度、冻涨压力、卸压孔压力的变化 规律 ,在此基础上提出了联络通道冻结施工的建议。研究成果可供其他工程 参考 。

关键词:地铁;联络通道;冻结法;监测

1 前言

表1 土层物理参数

2 工程概况

从表1 看出,土层平均渗透系数小,透水性差,是冻结施工较为有利的土层;同时,土层中含有粉砂层,冻结法也能更好处理流砂 问题 。经研究采用“隧道内钻孔冻结加固,矿山法暗挖构筑”的施工方案,即:在隧道内利用水平孔和部分倾斜孔冻结加固土层,使联络通道以及集水井外围土体冻结,形成强度高,封闭性好的冻土帷幕; 采用矿山法, 进行联络通道及泵站的开挖构筑施工。土层冻结和开挖构筑施工均在区间隧道内进行,其主要施工顺序为:施工准备→ 联络通道连通地面的垂直水管施工→ 冻结孔钻孔施工( 同时安装冻结制冷系统)→ 安装冻结盐水系统和检测系统( 同时在隧道内联络通道洞口附近进行支撑,其目的是,冻结过程中隧道受冻土力的作用会发生隧道横向断面变形,从而 影响 隧道的椭圆度。为了减少这一变形,故在冻结前进行隧道内壁支撑)→积极冻结→ 探孔试挖→ 拆钢管片→ 联络通道掘进与临时支护→ 联络通道永久支护→ 泵站开挖与临时支护(联络通道支护是,对泵站位置进行预留,在联络通道永久结构施工完毕后,再开挖泵站土体作临时的支护,在永久性结构完工并达到要求强度后,最后拆除暴露在泵站内的冻结管。)→ 泵站永久支护→ 必要时进行土层注浆充填。

3 水平冻结设计

3.1 水平冻结孔布置

根据冻结帷幕设计及联络通道的结构,冻结孔的倾角采用上仰、近水平、下俯三种角度布置。开孔间距为0.7 m ,冻结孔58 个。冻结孔的布置见图1 所示。

3.2 冻结参数

(a)冻结孔布置的横断面图(mm)

(b)冻结孔布置的纵断面图(括号内数字为孔长及倾角)

图1 冻结孔布置Fig.1 Layout of the freezing hole in the soil

4 监测成果分析

4.1 盐水温度监测分析4.2 土层温度监测分析 测试结果如图4, 图5 所示。研究表明,同一孔内3 个测点的温度相差不大,呈现出孔越深温度降低越大的趋势。根据第3# 测孔的实测资料,在距冻结主面400 mm 的降温幅度最大,到2002 年12 月14 日该处温度降到-0.5℃,冻结时间为15 d, 冻土平均 发展 速度为26.7 mm/d; 第2# 测孔距冻结主面为450 mm,12 月19 日该处温度降到-0.2℃, 此时冻结时间为20 d ,冻土平均发展速度25.0 mm/d;第5# 测孔距冻结主面700 mm,12 月27 日其温度降到-0.2℃ ,此时冻结了27 d ,冻土平均发展速度27.8 mm/d 。以上3 个孔的冻土平均发展速度为26.5 mm/d ,按此推算,到2003 年1 月8 日实际开挖时,冻结时间为39 d,冻土形成厚度2.06 m, 超过设计厚度0.46 m 。

4.3 地表变形监测分析

测点布置如图6,各测点之间的距离为2 m。从图7 可以看出,在钻孔、安装冻结管阶段,地表

图2 部分冻结管盐水温度与时间关系

(a)

(b)

图3 土体测温孔平面图(单位:m)

图4 下行线土体测孔温度随时间的关系 4.4 冻涨压力及卸压孔压力测试 分析

图5 上行线土体测孔温度随时间关系

图6 联络通道地表变形测点布置e

(a) 纵向测点

(b) 横向测点

图7 地表变形随时间的变化关系

5 结语

参考 文献[2] 马玉峰, 苏立凡, 徐兵壮等. 地铁隧道联络通道和泵站的水平冻结施工[J]. 建井技术. 2000, 21

(3): 39-41.