地铁车厢内人员新风量的研究

摘要 通过对有屏蔽门时地铁隧道和车厢内CO2浓度的建模与 分析 指出,在冬季如关闭地铁线各车站轨顶站台底的排风机,仅依靠活塞风,在早晚高峰时期能满足隧道中的温度要求,但不能满足列车内人员的卫生要求。经 计算 得出,最不利段隧道内早晚高峰时最小新风量为41m3/s,此值正好与车站轨顶站台底排风机风量相吻合,说明有屏蔽门时早晚高峰时必须开启车站轨顶站台底的排风机。

关键词 地铁 屏蔽门 CO2浓度 新风量

1 问题 的提出

地铁环境控制(以下简称环控)是地铁能够正常运行的重要保证,车厢内环境品质(IEQ)的控制是地铁环控的重要 内容 , 目前 国内外的 研究 与实际工程设计[17]均主要针对地铁站厅、站台和隧道的空气新风量进行分析,提出相应的技术指标,并未涉及乘客逗留时间长、人员密度大的车厢内部的人员新风量问题。目前对车厢内部的研究仅指车辆生产厂家配置通风空调系统,其中新风量和空调负荷的算法和固定建筑一样,没有考虑列车停站时的换气量、运行时产生的一系列压力问题以及隧道空气并非室外新风的问题。 文献 [1]中还规定:空调车新风量20m3/(人·h),正压5~10Pa,能提供45min的应急通风,每节地铁列车通风量不少于4000m3/h,目前设计通风量为7000~8000m3/h。然而地铁列车车厢内的新风量,实际是隧道内的空气,并非真正意义上的新风。

无屏蔽门时,由于站台送风、列车运行的活塞风作用,站台空气和隧道空气有一定的掺混,掺混系数随着站台送风速度和活塞风作用的增强而减小,但掺混量是增加的。为减少站台空调能耗,减少掺混量,一般在站台两端设置迂回风道,减少活塞风对站台的 影响 ,目前地铁运行情况和2003年8月清华大学对广州地铁一号线测试结果表明,这种结构能满足地铁列车车厢内人员要求。

地铁有屏蔽门时,在夏季或过渡季,一般都要开启车站轨顶站台底排风机,其排风量为40~50m3/s,由STESS模拟可知,这时隧道内新风量已大于无屏蔽门时的机械通风工况。但在冬季,隧道中温度不是很高,如关闭地铁线所有车站轨顶站台底的排风机,仅依靠活塞风道的进、排风量是否能满足列车内人员卫生要求?笔者将对此进行探讨。

2 车厢内CO2浓度的研究 不管有无屏蔽门,以车厢为控制体,车厢壳体为边界,地铁列车在隧道中运行时流入流出控制体的CO2浓度平衡示意图见图1。

式中 C0为站台的CO2体积分数,%,可作为列车的初始CO2体积分数;Cn为车厢内CO2的最终体积分数,%,该值应不大于满足车厢内人员卫生要求的CO2的允许浓度Cc;τ为列车运行时间,h,1700m的区间大概运行116s。

由图2可知,当车厢内CO2初始体积分数变小时,隧道内空气的CO2体积分数可以高一些。而车厢内CO2初始体积分数主要跟车站站台内的CO2体积分数有关。根据文献[2],对上海地铁一号线部分站台的CO2浓度进行测试,其质量分数为0.064%~0.083%(体积分数为0.042%~0.055%)。假设车厢内CO2初始质量分数为0.083%(体积分数0.055%),由图2可知,隧道内CO2质量分数应不大于0.0955%(体积分数不大于0.063%),就可以满足最不利工况下车厢内人员卫生的新风量要求。

进一步讨论的问题是,为保证隧道内CO2质量分数不大于0.0955%(体积分数不大于0.063%),隧道的通风量与CO2浓度的关系。

3 隧道内CO2浓度的 研究 图3中,在Δt时间内,如果从活塞风井进入隧道的室外空气量能把列车各车厢排放出的CO2稀释到隧道允许体积分数0.063%(质量分数0.0955%)以下,就可以认为隧道内CO2浓度不再升高,也就满足了车厢内人员的卫生要求。

应满足如下不等式:

4 结论

地铁无屏蔽门时,不论是开式运行还是闭式运行,由于列车的活塞风作用,能满足地铁列车车厢内人员的卫生要求;地铁有屏蔽门时,在夏季或过渡季,一般都要开启车站轨顶站台底排风机,其排风量为40~50m3/s,由STESS模拟可知,这时隧道内新风量已大于无屏蔽门时的机械通风工况。但在冬季,隧道中的温度不是很高,如关闭地铁线所有的车站轨顶站台底的排风机,仅依靠活塞风道的进、排风量,在早晚高峰时期是不能满足列车内人员卫生要求的,经 计算 ,最不利段隧道内早晚高峰时最小新风量为41m3/s,这正好是车站轨顶站台底排风机的排风量,也就是说,有屏蔽门时,早晚高峰时必须开启车站轨顶站台底的排风机。

参考 文献 [2] 唐漪灵,朱献忠,严惠琴,等.上海地铁站空气微生物污染情况调查[J].中国卫生检验杂志,1999,9

(4)[4] NishiJ,TanakaT,SeikiT,etal.Estimationofthevalueoftheinternalandexternalenvironmentinundergroundspaceuse[J].TunnellingandUndergroundSpaceTechnology,2000,151[6] RussellRA.Trackingchemicalplumesinconstrainedenvironments[J].Robotica,2001,19

(4)

[7] OuyangQin,JiangYong,ZhuYingxin.CalculationofcriticalventilationvelocityforthetrainjaminsubwaytunnelusingCFDsimulations(Ⅱ)[J].ProcessinSafetyScienceandTechnology:PartB,2002,3

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

活泼可爱的小金鱼
苏州园林导游词
我家的猫
我发现了我们班的小偷
秋天的家乡
畅游魔仙堡
童话世界九寨沟
未来的宇宙探测飞船
“大足石刻”导游词
我家的淘气猫
游览长城导游词
开平碉楼导游词
“都江堰建”导游词
丽江古城导游词
我的发现
吉林:出台劳务派遣管理办法
谈职高金融学教学创新思考
浅析企业的成本管理
金融经济对央行治安治理的影响
再说国企管理“三江并流”
探究金融学资产定价模型
对金融经济发展的影响探讨
施工企业管理与人员管理的关系
论FDI会引发发展中国家金融危机吗?
金融机构存贷款增量与经济增长的实证研究
浅谈图书馆人的职业价值与责任心
作业成本管理与价值链分析
湖北省企联举办第三期企业管理创新培训班
金融监管发展前景
谈合同解除与违约损害赔偿的关系
《北京亮起来了》 教案讲义2
《北京亮起来了》 写作指导
《北京亮起来了》 相关介绍
《北京亮起来了》 教案讲义1
《北京亮起来了》 重点问题探究
《日月潭》 趣闻故事
《日月潭》 考点练兵2
《北京亮起来了》 考点练兵2
《北京亮起来了》老师语录
《北京亮起来了》整体阅读感知
《北京亮起来了》 考点练兵1
《北京亮起来了》重难点分析
《北京亮起来了》随堂练习 巩固篇
《北京亮起来了》随堂练习 提高篇
《北京亮起来了》 趣闻故事