浅谈电气装置的防火和防爆
在火灾和爆炸事故中,由电气起火引起的案例占了很大的比例。电气起火的主要原因是由于电气设备的缺陷,安装不当,设计和施工不符合安全标准以及在运行中电气装置由电流(过电流或短路电流)产生的热量、电火花和电弧等所引起的。
电气火灾和爆炸事故的发生除了造成人身伤亡和设备毁坏外,还可能造成大规模或长时间的停电,严重影响生产和人民生活。因此,做好电气防火防爆工作,防止事故的发生极为重要。
(6)爆炸危险场所电气线路的连接应符合下列要求:⑴电气线路中一般不应有中间接头。在特殊情况下,必须在相应的防爆接线盒内连接或分路。
⑵电气线路中使用的连接件,如接线盒、隔离密封盒等应按类按级选配。⑶多股导线连接的接头宜采用压接法。
接线端子宜采用铜铝过度接头。
(7)电气线路应根据需要设置相应的保护装置,以便在发生过载、短路、漏电、接地、断线等情况下能自动报警或切断电源。
(8)爆炸危险场所不准明敷设绝缘导线,必须采用钢管配线工程。1.4.4防爆电气设备运行与维护的一般规定
(1)防爆电气设备应由经过培训,考核合格的人员进行操作、使用和维护保养。
(2)电气设备上的保护、闭锁、监视、指示装置等,不得任意拆除,应保持其完整性、灵敏度和可靠性。
(3)新设备在安装前宜解体检查,符合规定要求后方可投入运行。
(4)防爆电气设备的运行、维修、检查,应按日常专业、安全三种方式进行。检查项目应按规定进行。1.4.5防爆电气设备检修的一般规定
(1)防爆电气设备的检修应由指定的专业单位负责检修。
(2)防爆电气设备的大、中修后,由检修人员填定检修记录,并须经防爆专业质量检验人员进行检验,签发合格证后方可交付使用。
(3)在有爆炸危险场所中禁止带电检修电气设备和线路,禁止约时停、送电。并应在断电处挂上“有人工作,禁止合闸”的警告牌。
(4)在有爆炸危险场所需动明火检修电气设备和线路时,必须办理动明火的审批手续,做好必要的安全措施。