教育资源为主的文档平台

当前位置: 查字典文档网> 所有文档分类> 论文> 其他论文> 浅谈电气安装工程质量通病的预防措施

浅谈电气安装工程质量通病的预防措施

上传者:网友
|
翻新时间:2023-07-19

浅谈电气安装工程质量通病的预防措施

箱应采用防水或防潮型,铁盒、箱及有关配件用热浸镀锌件。 2 线路、 线路、开关的匹配 一些工程的个别线路会出现开关与线路不匹配、 上下级开关无选 择性或者选择性倒置的现象,影响线路的过负荷保护或开关动作的正 确性。

治理要求与措施:

(1)按敷设方式及环境条件选择的导体载流量,不应小于计算电流, 此外还要满足动稳定和热稳定的要求。 导体的允许载流量应根据敷设 处的温度进行校正。

(2)过负载保护电器的动作特性应同时满足下列条件:IB≤In≤IZ I2≤145IZ 其中: IB———线路计算负载电流; In———断路器额定电流或整定电流; IZ———导体允许持续载流量; I2———保证保护电器可靠动作的电流。

(3)当电气装置或其一部分接地故障保护不能满足切断故障回路 的时间要求时,尚应在局部范围内作辅助等电位联结。

(4)配电线路采用的上下级保护电器,其动作应有选择性。

(5)住宅供电系统进户线截面不应小于 10mm2,分支回路截面不应 小于 25mm2;每套住宅应设置总断路器,空调电源插座、电源插座与 照明应分路设计。 多相供电时同一建筑物内电线绝缘层颜色选择应一 致, A 相黄色、B 相绿色、C 相红色、零线淡蓝色、保护地线黄绿双 色。

3 芯线与电气设备的连接工艺 芯线与设备器具相连工艺不当,影响连接可靠性、增大接触电阻, 严重者会造成局部打火、发热,甚至烧毁电器引发火灾。 治理要求与措施:

(1)截面积在 10mm2 及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设 备器具的端子连接。

(2)截面积在 25mm 2 及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子 后与设备、器具的端子连接。

(3)截面积大于 25mm2 的多股铜芯线除设备自带插接式端子外, 接续端子后与设备器具的端子连接;多股铜芯线与插接式端子连接前, 端部拧紧搪锡。

(4)每个设备和器具的端子接线不多于 2 根电线。配电屏、柜、 箱、盘间配线电流回路应采用额定电压不低于 750V、芯线截面积不 小于 25mm2 铜芯绝缘电线或电缆。

4 保护接地(零 线选择 保护接地 零)线选择 保护导体的截面选择过小或连接方式不当,则不足以承受流过的 故障电流,或者在不损坏保护导体或破坏其电连续性时使保护器件动 作。此外,保护地线的颜色是有严格要求的。

治理要求与措施:

(1)保护地线(PE 线)在同一建筑物内应是黄绿相间色。

(2)非镀锌电缆桥架间连接板两端、金属导管、线槽两端跨接铜 芯接地线最小允许截面为 4mm2。

(3)镀锌导管、可挠性金属软管、金属线槽不得熔焊跨接地线,专 用接地卡两卡间连线为铜芯软线。

(4)配电柜和动力照明配电箱当保护线(PE 线)所用材质与相线相 同时, PE 线最小截面积 SP 应符合: 相线截面积 S(mm

2) S≤16 16800 SP S 16 S/2 200 S/4

(5) PE 线采用单芯绝缘导线时按照机械强度要求截面应不小于: 有机械性的保护时为 25mm2;无机械性的保护时为 4mm2。接地或 接零支线必须单独与接地接零干线相连接,不得串联连接。

5 跨接地线 电气装置的可接近裸露导体未有可靠接地或接零,影响人身安全 和供电线路的使用安全。 治理要求与措施:

(1)金属电缆桥架及其支架、线槽、电缆支架、电缆导管必须接 地(PE)或接零(PEN)可靠 。

(2)金属电缆桥架及其支架、线槽应全长不少于 2 处与接地或 接零干线相连接。

(3)镀锌电缆桥架、线槽间连接板两端不跨接地线,但连接板两端 不少于 2 个有防松措施的连接固定螺栓。

(4)柜、箱等金属框架及其基础型钢必须接地或接零可靠;装有电 器的可开启门和框架的接地端子间应用合适截面的裸编织铜线连接 且有标志。 6 照明配电箱配置 工程实践中较多出现箱内接线混乱、标识不清,开关拒动或误动, 违反相关标准规范要求的现象。

治理要求与措施:

(1)照明配电箱(盘)内,分别设置零线(N)和保护地线(PE)汇流排,零 线和保护地线经汇流排配出。

(2)箱内开关动作可靠,带有漏电保护的回路,漏电动作电流和时 间分别不大于 30mA 和 01s。

(3)箱内接线整齐,回路编号齐全,标识正确。箱(盘)距地面 15m, 配电板距地面不小于 18m。

7 灯具保护接地或接零 灯具金属外壳或其构件应有而未进行保护接地或接零处理,影响 使用安全治理要求与措施:

(1)当普通灯具安装距地面高度小于 24m 时,灯具的可接近裸露 导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。

(2)建筑景观照明灯具金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属 软管的接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识。 8 灯具、 灯具、插座安装 各种灯具、插座有专门的要求,安装时未有针对性的技术措施。

治理要求与措施:

(1)灯具固定应牢固可靠,不使用木楔,每个灯具绝缘台直径在 75mm 以上时固定螺钉或螺栓不少于 2 个。

(2)采用螺口灯头时,相线接于螺口灯头中间的端子上。

(3)花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不小于 6mm。大 型花灯安装应按照灯具重量的 2 倍做过载试验。

(4)安全出口标志灯距地高度不低于 2m,且安装在疏散出口和楼 梯口里侧的上方;疏散标志灯在安全出口的顶部,楼梯间、疏散走道及 其转角处应安装在 1m 以下的墙面上。疏散通道上标志灯间距不大于 20m。

9 插座接线 单相两孔或三孔插座、 三相四孔或五孔插座接线不按照规范的要 求进行,以及 PE 或 PEN 线在插座间串联连接,违反国家强制性标准条 文。

(1)单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下 孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零 线连接(俗称“左零右相”)。

(2)单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN) 线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插 座,接线的相序一致。

(3)接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不允许串联连接,建议采用 线帽压接或焊锡连接处理。 10 结 论 在建筑工程施工过程中,有很多质量通病,但不是不可避免的,只 要我们能引起足够的重视,认真对待每一个环节,采取更为科学的管理 方法,严格按照上面九条要求施工,或先做样板,加强技术交底等措施, 是完全可以预防的,提高工程质量,还要靠大家继续努力。

参考文献: 参考文献 [1]高发亮浅谈建筑电气设计中存在的问题与处理[J].煤矿现代化, 2005

(6). [2]肖明海建筑电气安装工程存在的问题与防治[J].广东土木与建筑, 2006

(9).

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

Alien(外星人)
Dog(狗)
My weekend(我的周末)
Animals(动物)
My New Teacher(我的新老师)
My Pencil-box(我的文具盒)
Introduce myself(自我介绍)
My best friends(我的好朋友)
My School Bag(我的书包)
Spring is coming(春天来了)
Who am I?(我是谁)
Birthday(生日)
My teather(我的老师)
Me(我)
Mr. Wang(王老师)
农村土地所有权制度探讨
完善服务于新农村建设的农村金融体系的现实抉择
浅析新农村建设下的能源问题
论农村土地家庭联产承包责任制的优化
浅谈对农村信用社职工思想政治工作的思考
关于农村非营利组织实现江苏农村公共物品供需平衡
关于影响2007年宁安农场大豆产量的气象因子分析
关于农村中小学远程教育资源利用现状与对策研究
浅谈乡镇图书馆在新农村建设中的作用
浅谈农田土地整理工程监理经验
我国农村最低生活保障的现状、问题及其成因
胡枝子在水土保持的作用
浅谈新农村建设与村庄规划
简述江县农业环境保护现状及对策
论警惕新农村建设中农民负担的反弹
冬冬读课文
在情境中想象 在朗读中体验──《称赞》教学案例
我这样教《称赞》
小刺猬和小松鼠
《称赞》词语理解、搭配与例句
《称赞》第二课时课堂实录
蒲公英
《称赞》第二课时课堂实录
《称赞》好词好句好段
美丽的小帆船
《称赞》探究活动
纸老虎的发现
《称赞》课堂实录
18《称赞》教学设计
《称赞》第一课时课堂实录