10kV真空断路器常见故障的原因运行分析

上传者:网友
|
翻新时间:2013-12-17

10kV真空断路器常见故障的原因运行分析

摘 要:对张家口供电公司目前运行的几种10 kV真空断路器常见故障的原因进行了深入地分析,针对性地提出了改进建议。 真空灭弧室内的真空度可用磁控真空度测试仪测量。

以往测试中多采用最简便的间接测量真空灭弧室真空度的方法,即工频耐压法。它是将灭弧室的触头分开,使触头间达到额定开距,然后按技术数据(断口间42 kV/min)进行1 min工频电压试验,能够承受试验电压的灭弧室证明其内部保持有足够的真空度。

此种检测方式只能判断灭弧室的优劣,没有真空压力测试数据,不能确定灭弧室真空度的大小,因此效果差、效率低,有时会造成误断。1.2缺陷案例a. 2000年6月,采用工频耐压法测量柳树屯501开关C相真空度时,当电压升至20 kV时,灭弧室内发生持续放电,击穿,表明真空度已严重降低。

真空灭弧室规格为ZMD10/3150,陶瓷管,开断电流40 kA。b. 2001- 06- 13,使用ZK1真空度测试仪测试柳树屯545开关A相真空度为6.2×10-1 Pa,数值超标。

随后对其做断口耐压试验,电压升至28 kV时,真空灭弧室中间接封处放电,重复2次试验,结果相同。该灭弧室规格为ZMD10/2500,陶瓷管,电流2 500 A,开断电流31.5 kA。

开关1997年11月运行。c. 2001- 07- 14,测试沙城501开关A相真空度为2×10-4Pa,合格。

随后对其做断口耐压试验,发现电压升不起来,重复2次试验,结果相同。拆下真空灭弧室后摇晃,听见内部有金属撞击声。

该灭弧室规格为ZMD10/1250,陶瓷管,电流2 500 A,开断电流为31.5 kA。开关2000年11月投运。

1.3缺陷分析 DL/T 4032000《12~40.5 kV高压真空断路器订货技术条件》中明确规定:真空灭弧室随同真空断路器出厂时的真空灭弧室内部气体压强不得大于1.33×10-3Pa,其上应标明编号及出厂年月。灭弧室内部处于不高于10-3 Pa的高真空状态,而在触头分离时形成的断口就是产生真空电弧和进行熄弧过程的弧腔。

柳树屯501开关C相、545开关A相真空度下降的主要原因是密封处出现微观漏孔使得外部空气中的气体分子逐渐进入灭弧室内引起压力增大,随时间推移呈上升趋势,形成慢性漏气。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

钓龙虾
学溜冰
试卷发下来以后
2008北京奥运会的冠军
选闪亮女生
捉蚂蚱
母爱
可爱的小乌龟
我最喜欢的玩具
大树的自述
一次钢琴比赛
暑假麻辣烫
王老师的妙计
我的课余生活
快乐的元旦
市学习“八荣八耻”培养社会主义荣辱观工作总结
女工工作总结(推荐)
县委2XX*年一季度工作总结
***小学**年教代会工作总结
秘书技能期末复习指导 第一部分基本要求
乡镇上半年基层组织建设工作自查总结
某公司年终人力资源工作总结
学习“八荣八耻”工作总结
工商局上半年总结
保先教育第三阶段整改总结
关于上半年落实党风廉政建设责任制情况的汇报
餐饮部年度工作总结范文
《好妈妈胜过好老师》读书心得优秀书评
***年教代会民主评议干部工作总结
小说《偷书贼》的读书心得书评
分析机电一体化的未来发展趋向分析
论完善我国的商事法律制度(1)论文
集合式高电压并联电力电容器
海峡两岸商事仲裁法律制度比较研究(1)论文
PLC在电梯电气控制中的应用(一)
浅析“换偶自由观”之值得商榷的地方(1)论文
对于数据加密的网络通信系统的设计与应用
浅论我国商事登记制度的缺陷和完善(1)论文
基于FX2N –32MR可编程控制器的自动装箱生产线控制系统(一)
分析析药品实数化管理的问题
浅析我国限制性商业行为法律规制体系(1)论文
民商事仲裁制度:政治国家对市民社会之妥协(1)论文
民商证据制度改革探究(1)论文
"免费"DCS在焦炉煤气干燥脱水控制系统中的应用
论入侵检测系统的研究与改进
同样的峡谷 不同的课堂──教学《雅鲁藏布大峡谷》的片段及反思
《鸟的天堂》教学展示 参考图片
《雅鲁藏布大峡谷》教学反思
《鸟的天堂》相关链接
关于广东新会的“鸟的天堂”
关于“鸟的天堂”
榕树
《雅鲁藏布大峡谷》教学反思
让我们一同闯关──《雅鲁藏布大峡谷》教学反思
《雅鲁藏布大峡谷》教学反思
《雅鲁藏布大峡谷》教学反思
《鸟的天堂》课文题解
《鸟的天堂》课文解读
让我们一同闯关──《雅鲁藏布大峡谷》教学反思
《鸟的天堂》词义辨析