翻新时间:2022-11-13
直流系统的运行维护及故障处理
笔者在发变站工作多年,运行经验比较丰富,对直流系统比较熟悉,曾经查处直流故障多起,现将直流系统的运行维护及其故障处理作如下简述,以供参考。
一、直流系统的作用
直流系统在发变电站中为控制、信号、主合闸回路、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠直流电源。因此,直流系统的可靠与否,对发变电站的安全运行起着至关重要的作用。故此,运行人员必须加强对直流系统的日常维护。
二、直流系统的运行监视
2、定期测试和检查直流系统的绝缘电阻,可用切换开关切换检查或用电压表法检查。
3、定期对蓄电池进行维护检查和定期充放电,并作好充放电记录.
4、加强对充放电设备及其它相关设备的运行维护,应无异常。
三、直流系统的异常运行处理
1、单个直流模块故障的处理,若无指示可能是内部保险熔断,可自行拆开检查,若无则返厂处理;若显示其它值只需对其控制模块的电源开关进行一次分合即可消除。若为判定为模块故障,将其退出运行,同时检查其它是否正常、过负荷。
2、若为整套直流模块故障,将整套直流模块退出运行,短时间可由蓄电池组带直流负荷,长时间则由另一套直流模块带两段直流负荷运行。
3、母线电压升高降低的处理,过高则降低浮充电流,使母线电压恢复在正常值范围内;电压过低运行人员应看浮充电流是否正常,直流负荷有无剧增,蓄电池有无故障等。若是直流负荷突然增大,应迅速调整放电调压器或分压开关,让母线电压维持在正常值。
4、若发生缺相情况,立即检查电源是否正常,有无缺相情况或电源开关是否故障,各接线有无松动、脱落、断线等。
四、直流系统接地故障的处理
1、接地的原因:
(1)二次回路连接、设备元件组装不合理或错误。如交直流混用一根电缆,或交直流带电体距离较近等都易引起接地现象的发生。
(2)二次回路、设备绝缘不合格、或性能下降或年久未修、严重老化、或存在损伤缺陷。
(3)二次回路及设备工作环境较潮湿或密封不良易进水等。
(4)人员误碰或有小动物进入或金属物件掉在元件上等都易发生。
(5)设备技术改造后没用的直流电缆没有采取相关措施处理,或处理不合格也易造成。
2、直流接地的危害性:由于其分布极广,受各种因素的影响极易发生接地现象,如果是一点接地虽然可以继续运行,但是应迅速查找消除,以免发生两点接地造成故障或酿成事故。
(1)直流正接地有造成保护误动作的可能。因为跳合闸线圈通常都接于负极电源,倘若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。
(2)直流负接地时,如果回路中再有一点发生接地,就可能使跳闸或合闸回路短路,造成保护或断路器拒动。
(3)直流系统正负极各有一点接地,会造成短路使熔断器熔断或烧毁继电器, 使保护及自动装置、控制回路失去电源。
3、接地查找的原则:先初步分析接地原因,是天气还是当天有人在工作,如不是那就要根据现场实际情况确定接地范围,对不重要的支路可用“瞬时停电法”查找,对重要负荷的可用“转移负荷法”查找, 顺序一般为先对有缺陷支路,后一般支路,先户外,后户内;先对不重要后对重要回路;先对新投运设备,后对投运已久的设备,并随时与调度联系,由两人配合进行。
4、查找的具体操作
(1)利用绝缘监察装置,判断正、负极何极接地及接地的程度。
(2)利用“瞬时停电法”断开不重要的回路。
下载文档
网友最新关注
- 颐和园导游词
- 黄山导游词
- 再逢中秋
- 不是亲人胜似亲人
- 开学了,我们笑了
- 假如我是科学家
- 养蚕
- 因为选择不同
- 我的蝈蝈将军
- 可爱的小猫
- 观察豆子
- 教师节里的润喉糖
- 胜似亲人
- 时间都去哪了
- 观察
- 国有金融企业客户关系创新-市场营销管理论文(1)论文
- 企业管理会计现状与发展策略之我见
- 浅议商业银行成本控制
- 现代企业管理体系下的国有企业思想政治工作
- 探讨无线传感器网络LEACH路由协议的变化
- 论法约尔管理理论在油田HSE监督工作中的应用
- 图书馆员职业倦怠心理透视
- 群塔防碰撞方案
- 对现代企业管理中5S管理应用的探讨
- 我国民营企业负债筹资探析-市场营销管理论文(1)论文
- 关于优化劳务派遣管理的探讨
- 国企管理应符合所有制性质
- 园林施工定额管理
- 测量放线施工方案
- 从三江并流想国企管理
- 《春雨的色彩》课文结构分析
- 《春雨的色彩》文章问题分析
- 《春雨的色彩》知识点:仿写例句
- 《春雨的色彩》随堂练习
- 《春天》
- 《春雨的色彩》作者其他作品
- 《春雨的色彩》知识点
- 《春雨的色彩》课件 教学建议
- 《春雨的色彩》知识点 生字
- 《春雨的色彩》知识点:阅读知识
- 《春雨的色彩》重难点分析
- 《春雨的色彩》作者介绍
- 《春雨的色彩》课件 教案讲义
- 《春雨的色彩》考点链接
- 《燕子飞回来了》