施工现场临时用电安全检查重点
1.临时用电组织设计
1.1现场临时用电设备5台或者设备总容量在50KW以上,应编制用电组织设计;装饰装修工程或其他特殊阶段,应补充单项施工用电方案;1.2. 1现场勘测;1.2.3进行负荷计算:一般采用需要系数法进行计算;1.2.5设计配电系统:
a)设计配电线路,选择导线或电缆:截面选择根据具体情况按电流法或机械强度法;
b)设计配电装置,选择电器;
c)设计接地装置;
d)绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图;1.2.7确定防护措施;1.3临时用电组织设计要单独编制,不能与其他施工组织设计在一起编制;
1.4临时用电必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员编制,经安全、技术、设备、施工、材料等相关部门审核,企业技术负责人批准后进行报验;如果有变更,应及时补充有关的图纸资料;
1.5临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用;
1.6对于小型工地(指现场临时用电设备5台或者设备总容量在50KW以下),可不编制临时用电组织设计,但仍要编制安全用电措施和电气防火措施,并且也须经过“编制、审核、批准”程序;
2.电工及其他用电人员
2.1电工要持证上岗,其他用电人员(指直接操作用电设备人员)要经过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作;
2.2暂停使用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应该关门上锁;
2.3移动电气设备时,必须经电工切断电源并做好妥善处理后进行;
3.安全技术档案
3.1施工现场临时用电技术档案内容:
3.1.1用电组织设计全部资料及修改用电组织设计资料;3.1.3用电技术交底资料;
3.1.4用电工程检查验收表;
3.1.5接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表(由设备制造厂或维修人提供);
3.1.6定期检查(复查)表;
3.1.7电工安装、巡检、维修、拆除工作记录;
3.1.8安全技术档案由主管该现场的电气技术人员负责建立与管理;电工工作记录可由电工代管,每周由项目经理审核认可,并应在临时用电工程拆除后统一归档;
3.1.9临时用电应定期检查:施工现场每月一次,基层公司每季一次。检查时要检测接地电阻和绝缘电阻;
3.1.10临时用电定期检查按分部、分项工程进行,对安全隐患要及时处理,并应履行复查验收手续;
4.外电线路及电气设备防护
4.1外电线路防护
4.1.1不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、生活设施、料棚及堆放杂物;4.1.3施工现场机动车道与外电架空线路(1KV以下)交叉时,架空线路垂点与路面最小距离不得小于6m;
4.1.4起重机与外电架空线路(1KV以下)边线垂直方向和水平方向最小距离不得小于1.5m;
4.1.5施工现场开挖沟槽边缘与埋地电缆沟槽边缘最小距离不得小于0.5m;
4.1.6当安全距离达不到要求时,必须采取绝缘隔离防火措施,并悬挂醒目的警告标志。外防护设施宜采用木、竹或其他绝缘材料搭设,不宜采用钢管等金属材料搭设,防护设施的警告标志必须昼、夜均醒目可见。防护设施与外电线路(≤10KV)之间的安全距离不应小于1.7m;
4.2电气设备现场周围不得存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质;
4.3电气设备设置场所应避免物体打击和机械损伤;
下载文档
网友最新关注
- 开学了,我们笑了
- 不是亲人胜似亲人
- 再逢中秋
- 观察
- 假如我是科学家
- 我的蝈蝈将军
- 黄山导游词
- 可爱的小猫
- 颐和园导游词
- 时间都去哪了
- 养蚕
- 因为选择不同
- 教师节里的润喉糖
- 观察豆子
- 胜似亲人
- 图书馆员职业倦怠心理透视
- 国有金融企业客户关系创新-市场营销管理论文(1)论文
- 企业管理会计现状与发展策略之我见
- 关于优化劳务派遣管理的探讨
- 园林施工定额管理
- 国企管理应符合所有制性质
- 现代企业管理体系下的国有企业思想政治工作
- 我国民营企业负债筹资探析-市场营销管理论文(1)论文
- 群塔防碰撞方案
- 论法约尔管理理论在油田HSE监督工作中的应用
- 浅议商业银行成本控制
- 测量放线施工方案
- 从三江并流想国企管理
- 对现代企业管理中5S管理应用的探讨
- 探讨无线传感器网络LEACH路由协议的变化
- 《春雨的色彩》课文结构分析
- 《春雨的色彩》知识点 生字
- 《春雨的色彩》知识点
- 《春雨的色彩》课件 教学建议
- 《春雨的色彩》考点链接
- 《春雨的色彩》文章问题分析
- 《燕子飞回来了》
- 《春雨的色彩》课件 教案讲义
- 《春雨的色彩》随堂练习
- 《春雨的色彩》知识点:仿写例句
- 《春雨的色彩》作者介绍
- 《春雨的色彩》重难点分析
- 《春天》
- 《春雨的色彩》知识点:阅读知识
- 《春雨的色彩》作者其他作品