摘 要:

介绍了10kV小电阻接地系统的特点,采用对称分量法对单相接地故障进行了序网分析,在给定的初始参数条件下,提出了小电阻接地系统参数的一些特点,并作了分析计算,得出单相接地故障时系统线电压仍维持平衡的结论。最后对有关接地设备的选择给出了计算方法。

关键词:中性点小电阻接地;对称分量法;短路计算

Parametric attributes of 10 kV power system grounded by small resistance and its short-circuit calculation

Abstract:The features of 10 kV distribution system grounded by small resistance are described in this paper.The sequential network analysis of single-phase earth fault is conducted using the symmetrical component method.Given initial parameters,some parametric attributes of such system are presented along with analytical computation.It draws a conclusion that the line voltage of the system remains balanced in spite of single-phase ground faults.The computing method for selecting relevant grounding apparatus is proposed at last.

Key words:neutral grounding by small resistance;symmetrical component method;short circuit calculation

中性点经小电阻接地的配电系统在城市电网中已越来越广泛地被采用。部分城市电网主要以电缆作为送电线路,且使用紧凑型的全封闭式的开关设备及氧化锌避雷器,有些城市使用了不少耐压标准较低的电缆。这样的系统有几个特点:a)系统电容电流较大,通常超过50 A,单相接地故障后会产生较高的内部过电压;b)单相接地故障概率比架空出线少得多;c)设备不允许在单相接地后约3倍的工频过电压下再连续运行。这样要求当系统发生单相接地后应立即切除故障线路,采用小电阻接地有利于继电保护装置可靠迅速地检测并切除故障回路,小电阻接地还可改善系统参数减少接地故障时的内部过电压值。

小电阻接地系统的分析计算在有关手册及参考书中均未做深入的研究,本文尝试在这方面进行一些分析探讨。

工作资料.rar

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

暑假日记几篇
游玩日记
阳台上杜鹃花开
谈谈中小学生周记的写作
钉纽扣游戏比赛
说说我自己
莲花山成了虫子的“家园”
我学会了感恩
朋友,你在哪
上台阶
看漫画有感
怎样写日记
十年后的我
观察日记__泡黄豆
种生姜
试探建立每股收益分析指标体系
更新理财观念加强农业科研单位财务管理
试谈ERP在企业财务管理中的作用
加强财务监督是反腐败源头建设的重要环节
试论商业银行现行财务分析的改进
资产评估价值理论及其在中国的应用
管理信息化对财务主管的挑战
平衡结果和过程指标
财务管理电算化的历程与展望
企业财务管理目标:“持续发展能力最大化”
加入WTO后我国财务报告的改进
知识经济与企业财务管理创新
浅谈财务管理在企业管理中的作用
大力推进预算管理 细化财务控制
发挥信息管理作用,加强医院财务管理
《葡萄沟》说课设计之二
《数星星的孩子》说课设计之二
《詹天佑》第二课时说课设计之一
《数星星的孩子》说课设计之一
《詹天佑》说课设计之二
《葡萄沟》第二课时说课设计之一
《三个儿子》说课设计
《月光曲》说课设计之二
《葡萄沟》说课设计之一
《北京亮起来了》第二课时说课设计
《画家和牧童》说课设计
《丑小鸭》说课设计之一
《蜜蜂引路》第一课时说课设计
《葡萄沟》第二课时说课设计之二
《画风》第二课时说课设计