配电箱盘柜主要质量通病防治

1)箱体内配线不整齐,有绞接现象,导线有接头,同一垫圈下两侧的导线截面积不相同,同一接线端子导线连接多于2根,防松垫圈不齐全;零线、地线接地不明显;

2)配电箱三接地不全;门箱跨接非金属编织带,接地有串接现象;

3)漏电保护器不灵敏,动作时间大于0.1s;

4)配电箱内导线分色不符要求;

5)配电箱容积小,电缆、设备距离太近,不符要求,该走盘后的电缆设在盘前,盘面拥挤;

6)套管入箱有的不进箱,有的进箱大于5mm,管口粗糙且无护口,套管进箱不垂直;

7)箱内不清洁,有杂物,箱防腐不良,有锈蚀;

8)配电箱盘距地高度不符要求,距地面<1.5m;照明配电盘距地<1.8m;安装垂直度偏差>1.5%。;

9)箱内标认器件无名称及编号,接线端子无编号,电缆无标志,无回路图(线路图)。