1、变配电室主要问题:
1)高低压配电柜和裸露母线上方有灯具,顶棚抹灰;
2)裸露母线等带电设施距地小于2.5m无防护;
3)配电室内,特别是配电柜和裸露母线上方有剩水管道通过;
4)配电室内无防火设施,出入门无挡鼠板,或挡鼠板材质高度不符合要求(包铁皮,高度不小于70cm);
5)配电室进出门非外开门,隔墙门非自由门,变电室门防火等级不符合要求;
6)配电室长度>7m时无两个出口;配电屏前后宽度不符合要求;配电装置长度>6m后通道无两个出口;低压配电装置两个出口问距>15m时无再增加出口;
7)配电室为金属门窗时无接地保护,金属门扇和门框间无跨接;
8)电缆沟内无支架,电缆拖地,电缆沟无排水、防水措施,电缆沟内有积水。电缆沟和室外无封闭或封闭不严。沟盖板安装不平整、不牢固、缝大、观感差。
9)变电室周围墙和上下板孔洞未堵塞,或封堵不严。
10)电缆沟和桥架内电缆排列无序,有绞接现象,电缆容量过大,电缆面积>桥架净面积40%;进出口处、转角处、分支处无标牌,电缆未按要求进行固定,特别是垂直电缆,固定点的距离大于1.0-1.5米。固定节点固定不牢固,不符合要求;穿越墙(变形缝),楼板处无封堵(桥架内);
11)变电室内封闭不严,灰尘多、环境卫生不良,影响设备正常运转;
12)变电室纱窗质量不符要求,为塑料编制,非钢丝编制;
13)变电室内装饰工程质量不精,墙面、地面、顶棚等质量问题多,特别是墙面、地面、空鼓、开裂多,电缆沟盖板问题多,达不到优良工程的要求;
14)配电室内无接地电阻测试点;
15)金属支架无接地,或接地不良;
16)配电柜安装不精细,垂直度等超差,柜面防腐破损。