电缆桥架安装主要质量通病防治
翻新时间:2023-04-19
电缆桥架安装主要质量通病防治
1)桥架内高压电缆和弱电电缆共用一个桥架;
2)桥架内电缆过多,超过净面的40%一电力电缆,50%一控制电缆;
3)桥架内电缆无标志(出入口和转角处和分支处);
4)桥架内电缆固定不牢,有的无固定(特别是垂直桥架内);
5)桥架内电缆排列无序,且有绞接现象;
6)非镀锌钢板桥架连接接头处无跨接,或跨接不良、观感差;
7)桥架和配电箱、盘、柜等无跨接接地,桥架支架接地数量不足2处;
8)桥架板防腐处理不良,有锈蚀,观感不良;
9)桥架板连接处螺栓螺母在内侧;
10)桥架板连接处,镀锌钢板没有两螺栓为防松螺帽或垫圈,不符要求;12)桥架、电缆跨越变形缝无补偿措施;
13)桥架和其它管道,特别是暖气、空调管净距过近,不符合要求;一般管道0.4m (平行),0.3m(交叉);保温热力管道0.5m(平行),0.3m(交叉); 非保温热力管道1.0m(平行),0.5m(交叉)。