翻新时间:2013-12-17
电气专业监理细则
布吉科技园路电气专业监理细则
本工程包括市政电力、电信、照明、交通设施及交通信号等监理工作。
一、事前控制:
(一)严格控制主要设备、原材料
1、电力变压器、断路路等设备审查。包括:交接试验报告及合格证、制造厂资证等。
2、电力镀锌管、复合玻璃钢管镀锌层及壁厚审查。
3、电力电缆及导线审查,并实行现场见证取样送检。
4、照明灯具、光源审查。
5、信号控制机、自动拍摄仪、车检器、标志牌等由甲方、监理、施工共同认样。
(二)熟悉施工图,做好图纸会审工作,专业问题与设计院沟通。
(三)施工组织设计,临电方案审查。
二、事中控制:
(一)电力部分:
1、箱式变电站基础定位及基础形式控制,电缆室应有通风口,防小动物及排水措施。
2、箱变防雷接地等安全保护措施控制。
3、箱式变电各项交接试验合格,变压器投入连续运行24小时即可视为合格。
4、电缆沟:2)槽式支架布置及结构受力检查。
3)电缆沟盖板透气孔预留,每隔15m设活动盖板。
4)电缆沟沉降缝每隔20m设一道。
(二)电信部分:
2、人孔井井盖采用型式应征求主管部门意见。
(三)道路照明部分:
1、路灯电源接160KVA箱式变电站三相五线制系统。
2、灯具、光源、灯杆按设计选样,灯杆内外均应热镀锌处理。灯杆基础和灯具接线合采取防盗措施。
3、防雷接地:
1)全线接地网,PE线重复接地,道路照明每隔三根灯杆重复接地一次。
2)每个灯杆基础设接地极,金属灯杆及电气设备外壳均应连接。
4、灯杆基础按设计图控制。
(四)交通设施及信号部分:
1、基坑基础检查:
1)确保标志牌、机动车道灯杆基础及钢筋笼绑扎尺寸满足设计要求。
2)接地极、钢筋及灯杆底盘连成电气道路。
3)浇筑混凝土前必须验收合格,签发浇灌令。
2、沙井及预埋镀锌钢管按图布置施工。
3、标志牌、标志杆检查:
1)支架及连接件热镀锌防腐。
2)标志杆刷漆效果。
3)贴标志牌反光膜效果。
4)字体大小检查。
5)标牌效果图交主管部门审查。
4、标线部分:
1)划标线前路面清洁,涂抹底漆检查。
2)标线颜色、宽度、厚度控制。
5、电子警察、车检器线川埋设槽宽及深度控制,接线后防水处理。
6、送电调试:
1)电线、电缆各回路绝缘电阻测试。
2)设备、灯杆接地电阻测试。
3)控制机、电子警察、车检器调试和信号灯送电。
三、资料整理及竣工验收:
1、资料整理:按文件归档整理规范要求审查资料。
2、汇同相关部门做好各分项工程竣工验收。
深圳市龙城建设监理有限公司
科技园路项目监理部
2005年6月14日
下载文档
网友最新关注
- 一堂有趣的课
- 包汤圆
- 爱搞恶作剧的我
- 调皮的童年
- 我家的
- 扫地比赛
- 放风筝
- 玩泥土
- 有趣的农忙假
- 校园的傍晚
- 友情不怕风雨
- 半熟的苹果
- 假期里的一件开心事
- 打羽毛球
- 欢欢喜喜过大年
- 关于多媒体教学的好处
- 研究经济法与民法相关问题(1)论文
- 关于幼儿教学中的多媒体使用
- 论美学的现代发生(1)
- 关于传统教学模式与多媒体教学模式对比分析
- 数字图书馆建设中的知识产权法问题(1)论文
- 浅论体育市场合同行为与竞争行为的法律规制(1)论文
- 中国琴学与美学(1)
- 谈如何认识经济法与相关法律的关系(1)论文
- 论知识产权法与反不正当竞争法的关系(1)论文
- 探析我国基础教育服务均等化的问题与对策
- 近代法律体系的局限性与经济法的生成(1)论文
- 关于英语教学培养跨文化意识的原则和策略
- 从自由到选择(1)
- 小说美赏析(1)
- 与太阳赛跑
- 宝贵的是什么──《阳光》教学反思
- 太阳活动与人类生存环境
- 阳光为什么比金子更宝贵?──《阳光》教学后记
- 《棉鞋里的阳光》教学设计
- 《宇宙与人》解说词:太阳部分
- 偷懒的太阳
- 享受阳光、感受自然 ──《阳光》教学案例及反思
- 《阳光》第二课时课堂实录
- 后羿射日
- 营造对话互动的课堂──《阳光》教学案例及反思
- 冬天的太阳
- 《阳光》教学杂谈
- 《阳光》教后反思
- 太阳概述