电气基础知识:热稳定与动稳定
1.定义: 热稳定电流是老的称呼,现称:额定短时耐受电流(IIP) 在规定的使用和性能条件下,开关设备和控制设备在合闸位置能够承载的额定短时耐受电流第一个大半波的电流峰值。 额定峰值耐受电流应该等于2.5倍额定短时耐受电流。 注:按照系统的特性,可能需要高于2.5倍额定短时耐受电流的数值。 额定短路持续时间(tk)8] 开关设备和控制设备在合闸位置能承载额定短时耐受电流的时间间隔。 额定短路持续时间的标准值为2s。 如果需要,可以选取小于或大于2s的值。推荐值为0.5s,1s,3s和4s。附件下载: