教育资源为主的文档平台

当前位置: 查字典文档网> 所有文档分类> 论文> 其他论文> 电缆载流量计算书(示例)

电缆载流量计算书(示例)

上传者:网友
|
翻新时间:2023-08-27

电缆载流量计算书(示例)

一、基本条件

1、电缆结构

名称 所在层 材料 内径(mm) 厚度(mm) 外径(mm) 截面积(mm^

2)

导体 导体 铜 0.0 0.0 23.8 368.0

导体屏蔽 绝缘 半导电材料 23.8 0.8 25.4 61.8

绝缘 绝缘 交联聚乙烯 25.4 0.6 26.6 49.0内护(导体) 内护层 铜带 35.6 0.2 36.0 22.5

内护(非金属) 内护层 聚氯乙烯护套 36.0 0.2 36.4 22.7

铠装 外护层 钢带铠装 36.4 0.0 36.4 0.0

2、运行状况

电流类型:三相交流

电压等级:35kV

电缆数量:3

中心点坐标(mm):X = 500.00, Y = 500.00

回路间距(mm):100.00

电缆间距(mm):100.00

3、电缆敷设方式、环境条件和运行状况

敷设条件:空中

干燥和潮湿土壤热阻系数之比率:1.0

干燥土壤的热阻系数:1.0

自然土壤的热阻系数:1.0

土壤临界温度(℃):40.0 ℃

环境温度(℃):40.0 ℃

土壤临界温升(℃):40.0 ℃

二、载流量计算

1、交流电阻

(1)导体最高工作温度下单位长度直流电阻

已知:R0 = 0.000047 Ω/m α20 = 0.003930 1/k θ = 90.0 ℃

结果:R' = 0.000060 Ω/m

(2)集肤效应因数

已知:f = 50 Hz R' = 0.000060 Ω/m ks = 1.000

结果:xs2 = 2.096852

结果:ys = 0.022488

(3)邻近效应因数

已知:f = 50 Hz R' = 0.000060 Ω/m kp = 0.80

结果:xp2 = 1.677482

不等距时

已知:dc = 23.8 mm s = 100.0 mm

结果:yp = 0.003418

(4)交流电阻

已知:R' = 0.000060 Ω/m ys = 0.022488 yp = 0.003418

结果:R' = 0.000061 Ω/m

2、绝缘损耗

(1)导体电容

已知:ε = 2.5 Di = 26.6 mm dc = 23.8 mm

(2)绝缘损耗

结果:Wd = 0.640748 W/m

下载文档