教育资源为主的文档平台

当前位置: 查字典文档网> 所有文档分类> 论文> 其他论文> 浅谈高层建筑火灾自动报警系统及消防联动控制

浅谈高层建筑火灾自动报警系统及消防联动控制

上传者:网友
|
翻新时间:2023-08-24

浅谈高层建筑火灾自动报警系统及消防联动控制

【摘要】随着经济的快速增长,人们的生活水平也在不断的提高,使得人们的安全意识也变得越来越高。对于高层建筑来说,做好火灾自动报警系统和消防联动控制系统的设计是十分重要,它是及时发现与阻止火灾的重要手段,这对保护居民们的生命财产安全具有十分重大的意义。本文首先对高层建筑火灾自动报警系统的组件进行了确定,接着对高层建筑的消防联动控制系统进行了分析,以供同行参考。

【关键词】高层建筑、火灾自动报警系统、消防联动控制系统

一、前言

近年来,国内外高层建筑火灾事故频繁发生,暴露出高层建筑缺乏针对性防火规范和科学客观的防火设计等一系列问题,也再次引发了大众对高层建筑消防安全的审视。因此,对高层建筑火灾的特点和存在的隐患进行研究,探讨高层建筑的消防安全预防措施,也就具有十分重要的现实意义。

二、火灾自动报警系统组件的确定

1、火灾探测器的设置

火灾探测器按火灾自动报警系统对象可分为感烟火灾探测器、感温火灾探测器、感光火灾烟温复合式火灾探测器以及气体火灾探测器,按其测控范围又可分为点型火灾探测器和线型火灾探测器两大类。在选用火灾探测器时应按照国家标准《火灾自动报警系统设计规范》和《火灾自动报警系统施工验收规范》的有关要求来进行。建筑物内需设置火灾探测器的部位、房间,根据房间的使用功能、建筑高度来选择火灾探测器的种类。有的建筑物空间大,房间高度过高,不适合点式火灾探测器,可采用对射式红外光束感烟探测器;可能产生油类火灾且环境恶劣的场所,不宜安装点式火灾探测器的夹层、闷顶宜采用空气管式线型差温探测器;电缆井、电缆隧道、电缆夹层、电缆桥架、配电装置、变压器等场所部位宜选择缆式线型定温探测器。

2、火灾报警系统配套设备的设置

火灾报警系统配套设备包括手动报警按钮、消火栓报警按钮、现场模块、火灾显示盘、声光讯响器以及CRT报警显示系统等。其中,每个防火分区至少设置一个手动火灾报警按钮,并宜设置在公共活动场所的出入口处。高规中规定临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施,消火栓按钮一般设在消火栓箱内,具有动作地址编码,能直接联动起动消防水泵。

3、火灾报警控制器的设置

火灾报警控制器按其用途不一样,可分为区域火灾报警控制器、会集火灾报警控制器和通用火灾报警控制器三种根本类型。区域火灾报警控制器的首要特点是控制器直接衔接火灾探测器,处理各种报警信号,是构成主动报警体系最常用的设备之一;集中火灾报警控制器的首要特点是通常不与火灾探测器相连,而与区域火灾报警控制器相连,处理区域级火灾报警控制器送来信号,常使用在较大型体系中;通用火灾报警控制器的首要特点是它兼有区域、会集两级火灾报警控制器的两层特点。经过设置参数既可作区域级使用,衔接探测器;又可作会集级使用,衔接区域火灾报警控制器。

4、火灾警报装置、火灾应急广播及消防通信系统的设置

未设置火灾应急广播的系统应设置火灾警报装置,每个防火分区至少设一个火灾警报装置,其位置宜在各楼层走道靠近楼梯口处。一般在区域报警系统中面积大、人员少的仓库、车库等场所,不需设应急广播,设置声光火灾警报装置。《火灾自动报警系统设计规范》第5.4.1条规定:控制中心报警系统应设置火灾应急广播,集中报警系统宜设置火灾应急广播。高层建筑和大型民用建筑内人员较多,火灾影响面大,为了疏散又便于统一指挥,一般都应设应急广播系统。消防水泵房、消防控制室、发电机房、配变电室、主要通风、空调机房、消防电梯机房等其他与消防联动有关的且经常有人值班的机房应设消防专用电话分机;现在手动报警按钮通常带电话插孔,无须再设专门的电话塞孔。消防专用电话线路为独立消防通信系统,消防控制室应设置可直接报警的119外线电话,不能通过建筑物内部的总机。

三、高层建筑消防联动控制

当高层建筑火灾报警系统启动后,高层建筑内起火区内相应警铃声就会响起,相关的消防联动控制便会启动,有关信息将在高层建筑消防联动控制显示器上显示出来。同时,高层建筑内的管理人员通过应急广播发出紧急通知,确保相关人员的疏散。

1、高层建筑消防水系统联动控制

首先,消火栓泵通过消火栓按钮或者消防控制室联动控制盘的远程手动按钮直接起、停。喷淋泵通过报警阀的压力开关直接动作或消防控制室联动控制盘的远程手动按钮直接起、停。

其次,消防控制室内监控不同消防水泵的开启和停止;显示不同消防泵的工作状态和故障情况;显示消火栓按钮的工作位置;监控不同水箱和水池的水位;监视压力开关、减压阀、信号阀以及水流指示器的工作情况;控制电磁阀动作并接收其反馈信号。

2、防烟和排烟系统联动控制

防烟和排烟系统主要有防火阀、防烟与排烟风机、管路、风口等组成。现在防火阀可以在烟气温度提高到70℃时强行开启或关闭,同时将电接点信号输出。在没有设置有消防控制室的高层建筑中,防烟和排烟系统设计过程中,应该根据此电接点信号直接引到对应的加压送风机或者排烟风机的电控柜,并且强行打开防烟和排烟风机,关闭相关位置空调送风系统。如果排烟风机总管道上的排烟防火阀温度超过280℃时,其阀门将自行关闭,行程开关输出接点能够直接联动防烟和排烟风机关闭。对于有消防控制室的工程,防烟和排烟系统的设计宜使用电动防火阀,依据《火灾自动报警系统设计规范》的相关规定,在电动防火阀的位置上设置控制模块,火灾报警后可以开启对应的防烟分区内的加压送风口或排烟口的电动防火阀,关闭相关位置的空调送风系统,并且将动作信号返回。防烟和排烟风机的开启,应该把自动联动控制信号通过联动控制线传输到联动控制台。依据规范要求,联动控制台应设置自动控制和手动控制装置。联动控制台和防烟、排烟风机控制箱间设置多线制联动控制线,从而能够自动和手动控制防烟和排烟风机的开启和停止,将风机状态信号以及消防供电电源的工作状态显示在显示屏上。一些工程设计中将排风和排烟组成一套系统,在正常的情况下排风,当发生火灾时排烟。火灾报警后,应该打开防烟分区内的排烟口,并且将排风口关闭,联动开启排烟(排风)机。

3、消防电话系统

消防电话主要作用是能够适应火灾的应急报警,属于比较独立的语音通话系统,通常情况下设置在消防控制室里。在消防水泵房、高低压变配电室、排烟机房、通风机房、消防电梯机房等位置安置消防电话,针对无机房的排烟设备,可以在相应的控制箱旁设置消防电话。消防电话话机一般颜色是红色、即摘机和消防控制室通话;在其余的位置根据消防分区、消火栓近处设消防电话插孔可以由相关人员利用,此外,在消防控制室放置“119”报警电话机。

四、结束语

消防自动报警系统作为智能建筑中的一个重要子系统,其重要性是众所周知的。使用单位也应加强对该系统的管理,做好操作人员的培训,明确值班人员职责,定期对系统进行检查和维护,条件许可还可进行消防演习,防患于未然。总之,要充分发挥消防自动报警系统应有的作用,确保人民生命和财产安全。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

我的课余生活
丑小鸭变白天鹅
一句格言,给我的启示
难忘的第一次
会说话的动物
有趣的“吹泡泡”游戏
吹画
夏雨,空中跳动的小精灵
香烟的自述
我的课余生活
青岛之旅
吹“画”
由电脑说开去
记一次访谈
我的课余生活
大数据助推智慧城市管理
国内电子商务之我见
东营联通开展职工创新
办公自动化中的计算机技术应用研究
多媒体开锁系统的设计与实现
高职数学教育与数学建模联系的探讨
网络通信常见问题及技术发展探究
基于微课的“5分钟学习”创新模式
做工业4.0黏合剂
上海电信启动第七次宽带大提速
浅析在云计算机时代下云服务商该如何适用“避风港”规则
微量元素和硅钙钾肥对缩二脲毒害玉米的影响
光传送网关键技术及应用分析
辽宁滨海稻区水稻品种淀粉RVA谱特征的测定及应用
忧中有喜2015年有望止跌
黄闸湾中学初三语文期中检测题
鲁教版初四语文上册期中试题及答案
桐坑中学2010-2011八年级语文第一阶段测试题及答案
广东惠州2010年中考语文一模试题及答案
语文版八年级语文上册期中达标试题及答案
鲁教版初四语文上册第一次月考试题及答案
语文版八年级语文上册第三单元自测试题及答案
泸州市2010年中考基础练习试题
漳州实验中学七年级上学期语文第一单元检测卷
人教新课标版八年级语文上册第六单元检测试卷
语文版八年级语文上册第三单元达标试题及答案
语文版八年级语文上册期中自测试题及答案
江西太阳中学2010年初三语文第一次月考试题及答案
语文版八年级语文上册综合检测试题及答案
大理镇二中语文版七年级上学期期中质量检测试题及答案