住宅电气设计体会

摘要:住宅电气设计属于建筑电气设计中相对比较简单的配电设计,但有许多细节需要我们在设计时加以注意和推敲,以免违返国家规范。《住宅设计规范》GB50096(电气部分)自1999年发布以来,为我国的住宅设计起到了非常好的作用,作者通过近几年的住宅设计,从使用规范的角度,提出一些建议,谈一点体会总结如下,供大家参考。

1、关于配电系统

《住宅设计规范》(以下简称《住规》)第6.5.2条第1点规定住宅供电应采用9T、9N—C—S、TN—S三种接地方式。在设计时由城市公用低压线路供电的住宅楼一般采用TT系统:住宅小区的每幢住宅楼采用由小区变配电站配电时采用TN—C—S系统;对附设有配电所的高层电梯住宅采用TN—S系统。

2、关子每户电源进线

大多数住宅每户一般都为单相电源进线。随着社会的发展和生活水平的提高,高级住宅的冬季采暖与夏季降温已不完全是采用以往的分体式空调来完成,而是由家庭小型中央空调系统取而代之,家庭中央空调系统一般由风机盘管和空调主机组成,风机盘管依然为220V电源,空调主机则为380V电源。此时住宅电源应采用三相电源进线,出线回路亦设一路三相断路器作空调主机电源。

《住规》第6,5.2条第5点还规定每套住宅进线断路器应采用同时断开相线和中性线的开关电器,所以对于单相电源进线采用双极开关;对于三相电源进线采用四极开关。

3、关于每户配电箱出线回路的设计

一般出线回路按照明、普通插座、空调插座、厨房插座、电热水器插座等回路设计。另一种方式,除了厨房和电热水器插座回路外,其余插座完全可以按房间分片区设置回路,且线路敷设方便,交叉少。

5、关子电能表的选型及表箱的设置

6、关于漏电断路器极数及漏电动作电流的选择

7、关于插座的设置

这里主要谈一谈浴霸、电热水器及厨房燃气报警器插座的配置,市场上出售的浴霸有两灯头、三灯头及四灯头的,都配有单相三极插头和配套开关,电热水器也配有三极插头,设计时应根据卫生间的布置预留单相三极防溅插座。家用壁装式可燃气体报警器(例如JRB—99系列)为单相两极插头,可与抽油烟机共用插座(选用单相二加三极插座)。另外,对于如洗衣机等的插座应选用带开关型的较好。

8、关于相关规范的相关条文

在住宅电气设计过程中往往会用到其它规范的有关条文,其中较重要的条文应注意。

结束语:做好住宅电气设计在使用《住宅设计规范》的同时还应加强对其他电气设计规范的学习,才能使设计图达到“尽善尽美”。同时要做好本专业的设计,也要适当了解和掌握其他相关专业的规范和知识,才能共同设计出精品工程。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

放学路上
学会动脑筋
一个热爱集体的人.
假如我有钱了
我学会了节约
第一次植树
记一次难忘的活动
假如我有钱了1
放学路上
记一次难忘的活动
一个热爱集体的人
我为“植树造林”添份力
我学会了节约
书包的自述
畅想2008年北京奥运1
教务职称工作总结
**建筑公司XX年度行政工作总结及XX年工作计划
XX县财政局党支部党建工作经验总结
XX劳动保障局医疗保险工作情况汇报
XX年度某XX年度某区域融合发展工作总结
XX民政年终工作总结
XX县对外贸易经济合作局组织工作总结
“走进劳模”社会实践总结
市“十一”黄金周旅游工作总结
公安系统年终工作总结
XX年县林业局工作总结
XX年党校落实党风廉政建设责任制工作总结报告
XX年市规划局行风及效能建设工作开展情况总结
我市开展农业科技服务工作的总结
离退休人员管理处年度工作总结
企业财务管理变革趋势分析
关注财务报表的表外因素
XBRL应用于大型集团公司财务报告初探
“村级财务会计代理制”分析
企业财务分析与评价指标的局限性
一种新的财务报表分析工具
强化高校财务分析之浅见
国有企业改革与公司法人治理结构
现金流量表编制中两个特殊项目的列示
财务和会计中存在的问题
加强医院内部控制的有效途径——全面预算管理
企业并购的财务风险及防范措施
运用财务POS机 防范财务风险
浅论财务造假的防范措施
企业现金流量风险成因分析
人类历史上的航天灾难一览
《阿德的梦》多音字组词
绿色,绿色,最美丽的颜色
人类航天之旅
神奇的小灵通
《阿德的梦》词语解释
梦的解释
恐龙的研究
警察的故事
世界载人飞船大事记
“红色星球”点燃人类激情 火星探索不言败
神奇的清洁工
《阿德的梦》课文结构
《阿德的梦》学习要点
掏鸟蛋的孩子