探析现代电力通信网中通信电源系统的管理与维护

【摘要】 本文主要对电力通信网中通信电源系统的配置构成进行了说明,并对电力通信电源系统的管理及维护进行了探讨,以供同仁参考。

【关键字】 电力通信网;通信电源系统;管理;维护

一、前言

通信电源系统是为电力通信设备提供供电电源的核心设备,是保证电力系统安全运行重要的基础设施,为保证通信电源系统的稳定运行,及时发现系统缺陷,防范因通信电源系统故障而引起的控制信号传输障碍,保障继保、安稳信号的准时、可靠、正确传输,从而保证电力系统安全运行,对通信电源系统实施科学的管理维护是电力设备运行维护工作中的一个重要环节。本文主要从设备理论知识及实践进行探析。

二、电源系统的配置构成

电力通信电源系统大致是由交流配电设备、高频开关电源设备、蓄电池组设备、直流配电设备组成的,基本配置如下:①具有两路交流输入和三级防雷的交流配电柜;②两套具有独立控制系统的高频开关电源整流柜;③分别接至两套电源整流柜的两组彼此隔离的蓄电池组;④对通信设备分路供电的直流配电柜;⑤具有状态显示,异常或超限告警,远程监测和告警告知的监控系统。

三、通信电源系统管理

(1)严把通信电源系统施工安装

1)设备文档的收集。对设备出场测试资料及施工安装的过程文件要设专人收集保管,这些资料是将来电源系统维护的最好的原始资料。

2)设备安装工艺验收。检查设备机柜、机框布置和安装位置符合施工设计要求,机架排列整齐,安装端正牢固,设备及机架良好接地。同时,检查检查电源系统各连接导线的颜色、线径是否符合标准,布线是否有条理、是否存在交叉走线,供电线缆与信息线缆是否分别单独走线。

3)复核检查电源系统性能技术指标。严把验收过程中的技术验收环节,应建立完善的系统验收流程,对检查双路直流输入自动切换功能等逐项测试。

(2)做好仪器仪表和备品备件的管理

专用的仪器仪表及器材应科学规划、认真管理、合理使用,同时要做到:集中管理;分级专人保管,物品放置整齐,帐、卡、物一致;定期校验仪表、工具,不合格的工具仪表及时报废;工具仪表借出时应办理相关手续,禁止私自领取做他用;科学规划储备一定数量的易损备品备件,并根据消耗情况及时补充,为防止备品备件变质和性能劣化,存放环境应严格控制温湿度及洁净度。

(3)加强技术档案和基础资料的管理

制定完善相关安全生产制度协议和守则、故障处理流程图、设备维护作业指导书等规章制度。妥善保存包括机房设备安装平面图、交直流系统供电系统图、设备技术说明书、操作维护手册、竣工验收资料等原始资料。设备定巡检记录。

认真记录包括对设备点巡检记录、故障处理分析记录、设备运行数据、蓄电池组测试记录、接地电阻测试记录等运行维护资料。

(4)关注设备的使用年限和更新周期

设备若超出有效使用年限,经维修更换配件达不到运行质量要求时应提前提出更新计划。

四、通信电源系统维护

(1)日常维护

日常维护工作包括机房巡视、设备巡视和特巡工作。

1)机房巡视。机房环境的好坏很大程度上决定了通信电源系统设备运行的稳定性和寿命。因此需要定期对设备机房进行巡视,检查包括温度、湿度、照明、消防、机房卫生及其他附属设施等内容是否符合标准,并形成机房环境巡视作业表单,对异常情况进行详细描述并及时处理。

2)设备巡视。对电源系统设备外观状态巡视,诸如设备清洁度是否良好,模块面板是否齐全,机柜、子架、配线端子是否固定;检查设备运行状态,检查电源系统的显示值与测量值是否一致且正常;线缆连接状态巡视,消除接线端氧化及接触不良的隐患;检查电源系统机柜内防雷器件的运行状态,提高防雷水平;巡视诸如设备标签是否规范、线缆起始点用途是否准确等。

3)特巡工作。针对特殊情况事件开展特巡工作,包括在台风等恶劣气候条件期间进行紧急巡视并加固门窗等;大型活动期间加大站点机房设备巡视力度等。

(2)蓄电池组维护

按电力电源技术规程要求对于新安装或大修后的阀控蓄电池组进行全核对性放电试验后每隔2~3年进行一次核对性试验,运行了6年以后的阀控蓄电池池应每年作一次核对性放电试验,避免出现蓄电池容量不足给通信站设备的安全运行造成隐患情况。放电试验时专业技术人员须遵循安全规程,按规定步骤进行操作:①安装容量不小于100AH/48V备用蓄电池组,同时确认运行中的另一套蓄电池组是否处于正常运行状态;②拉开需要进行维护的蓄电池组的保险熔丝,断开其与运行中的电源系统之间的连接,在熔断丝座上悬挂“禁止合闸 有人工作”标示牌;③准备好用于对蓄电池组进行放电检测的工器具和仪表,正确连接放电测试系统连接线,并设置蓄电池组放电测试参数:放电仪器的放电电流设置在电池组容量10%放电率,放电深度设置在电池组容量的40%-60%,单体电池端电压下限应设置为基准电压的90%;④放电测试工作须有人现场监测,开始放电的30分钟内,检查放电主线路,特别是连接点有否发热、冒烟等异常情况、放电仪显示各参数有否异常、单体蓄电池电极有否发热、冒烟、电池外壁膨胀变形、漏液等异常情况,如遇上述等异常情况应立即停止放电测试工作,进行针对性处理;⑤放电测试工作完毕,检查记录蓄电池组各种数据,对蓄电池组技术性能指标做评估,并拆除测试工器具和仪表;⑥确认再次接入电源系统之间的连接线缆无误后,迅速稳妥投入被测蓄电池组保险熔丝,让整流模块给完成放电检测的蓄电池组充电。

(3)远程供电数据采集和监控

在通信网急速发展的今天,科学利用网络手段对各站点通信电源系统运行数据进行实时采集监控可以达到事半功倍的效果。采集监控系统一方面对机房的门禁、温湿度、水浸、烟感、空调状态、交流电压、直流电压进行采集上传,另一方面对通信电源系统的监控模块单元利用RS232口将电源系统本身的实时运行数据和告警信息传送到管理后台,以供运行维护人员掌握设备实时的运行信息,进行判断分析。

五、结束语

总之,通信电源系统是整个电力通信网的能量保证,它的作用是整体性和全局性的。在众多的通信中断故障中,电源故障占据了相当的比例,所以我们要引起足够的重视,明确工作重点,抓住工作重心,科学的管理和维护通信电源系统,确保重点系统的安全运行,从而确保电力通信网的安全平稳。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

我第一次骑自行车
我们的课余生活
采蘑菇
我们的课余生活
赛尔号
我第一次学打乒乓球
我玩“赛尔号”游戏
我第一次滑旱冰
打篮球
我发现了蚯蚓的秘密
我第一次滑冰
第一次洗衣服
读《鲁滨逊》有感
难忘的暑假
坚持就是胜利
学雷峰倡议书
捐衣捐物倡议书
“保护湿地资源,保护生态环境”倡议书
保护母亲河的倡议书
社区党员承诺书范文大全
企业党员承诺书范文
团员创先争优承诺书
公司材料真实性承诺书
幼儿园党组织公开承诺书
“学雷锋,树新风”倡议书
普及普通话倡议书
节水倡议书
同学会倡议书
信息网络安全承诺书
大学生学生会公开承诺书
中国传统艺术在影视动画角色设计中的应用
静态与动态:论汉英中性词的语义偏移
“新感觉派”小说中现代女性形象分析
分析民族化包装艺术
委婉语与禁忌语的家族相似性研究
对包装中空白的使用探究
分析食品包装方式教学路径
论英语不定式和
分析包装设计的艺术趣味
艺术职院个人艺术档案建设
网上服装销售存在的问题及对策研究
科技期刊英文摘要学术词汇的语步特点研究
关于当代社会主义与资本主义国家关系的理性思考
做好药品营销,促企业和谐发展
关于20世纪社会主义国家关系的演变及思考
《乡下人家》1
《两个铁球同时着地》
《窃读记》
《我的“长生果”》
《狼牙山五壮士》1
《走遍天下书为侣》2
《渔夫的故事》
《鱼游到了纸上》
《别饿坏了那匹马》
《通往广场的路不止一条》
《难忘的一课》
《钓鱼的启示》
《小苗与大树的对话》
《走遍天下书为侣》1
《全神贯注》