对住宅漏电保护装置在应用上的几点建议
「摘要」根据住宅用电的安全性、使用方便等要求,从可靠性及经济性上阐述对目前应用此条款的意见,并提出了解决方案。
「关键词」住宅 规范 漏电保护 价格 建议
一、总进线断路器加漏电选择性差
按《规范》空调及照明回路可不加漏电保护,认为空调及照明回路不会有漏电的情况发生。而事实上空调及照明回路不出现漏电情况是不可能的,特别是住户二次装修的质量很难控制,灯具的质量也参差不齐,空调回路也不能保证不接别的设备,所以漏电的可能性会经常存在,一旦有一户出现漏电的情况,整个单元都会断电,会给管理上及住户带来很大的不便。实际情况也是如此,如我公司开发的深圳“XX花园”在出线开关加了漏电,入伙初期也经常出现漏电的情况,如果主开关加漏电那就会出现很多问题,给大家都会造成很多不便,并且故障点也难查找。
二、住宅进线回路出现漏电发生火灾的可能性小
我们知道一般住宅的进线回路,均敷设在电气竖井内或穿管暗敷在楼板内,这种情况发生火灾的可能性是极低的,确实有些高级商住性质的住宅进线是敷设在楼层吊顶的桥架内,但同时也有其他的用电设备,如消防排烟风机、送风风机等的电源线敷设在桥架内,按目前的有关“规范”对动力电源没有漏电保护的规定,这样标准就不统一,当然这种情况采用出线回路加漏电开关的办法参见后面系统图 可以解决。
三、总进线断路器加漏电经济性差
1 在此时推出此项规定,会造成社会资源的一定的浪费,笔者在实践中发现,此时市场上质量上能满足要求的、带漏电的主开关都是进口产品,价格很高;国产品牌的大容量的产品基本上没有,可选择的余地很小,这样就会增加许多投资。因此,推出的时机不当。
四、空调及照明回路不加漏电保护标准不统一
一方面总开关加漏电保护提高了标准,而另一方面又空调及照明回路不加保护降低了标准,显然标准不统一。前面已经谈到住户的二次装修、灯具的质量都可能引起漏电,就算是空调回路也不能保证不漏电,比如在清洁的时候就不能保证没有漏电的危险。
五、对有关防漏电火灾的意见及建议
1 笔者认为目前不应采用此项规定,应该先有一个过度期,待产品的价格及质量达到可接受的水平,选择及配合问题有很好的办法解决的时候,才开始执行强制标准,目前执行此项规定会在一定程度上影响人们正常的生活。
2 目前解决选择及配合问题没有太好的办法,因为通过漏电电流的计算来确定漏电点的位置是一件非常难的事情,几乎就不可能。因此,很好的选择性配合就难以实现,另外按《低压配电设计规范》GB50054第4.4.21条的规定漏电保护器的运作电流不应超过0.5A,那么用整定值配合来实现选择性的要求就不可能了,只有采用其他的方法,而这样的造价就会更高。因此,笔者认为目前只有采用在总电表箱出线回路加漏电带延时的方法。
3 笔者认为照明回路应单独加漏电开关,这样做对住户的使用是非常有利的,又不会增加很大的投资,空调回路仍与其他插座回路合在一起加漏电开关,结合起来系统示意图如下:
六、结论
通过以上分析可以确认,照明及空调回路应该加漏电开关,总箱出线回路加漏电开关可以解决选择性差的问题。
下载文档
网友最新关注
- 二十年后回故乡
- 记一次辩论会
- 记一次辩论会
- 二十年后回故乡
- 二十年后回故乡
- 记一次辩论会
- 开卷有益
- 父母的爱
- 二十年后回故乡
- 二十年后回故乡
- 二十年后回故乡
- 二十年后回故乡
- 二十年后回故乡
- 二十年后回故乡
- 二十年后回故乡
- 论FDI会引发发展中国家金融危机吗?
- 对金融经济发展的影响探讨
- 再说国企管理“三江并流”
- 作业成本管理与价值链分析
- 浅析企业的成本管理
- 吉林:出台劳务派遣管理办法
- 谈合同解除与违约损害赔偿的关系
- 谈职高金融学教学创新思考
- 金融经济对央行治安治理的影响
- 探究金融学资产定价模型
- 金融监管发展前景
- 施工企业管理与人员管理的关系
- 湖北省企联举办第三期企业管理创新培训班
- 金融机构存贷款增量与经济增长的实证研究
- 浅谈图书馆人的职业价值与责任心
- 《吃水不忘挖井人》教学重点
- 《王二小》重点字词的意思
- 《吃水不忘挖井人》趣闻故事:助人为乐的毛泽东
- 《吃水不忘挖井人》随堂练习:巩固篇
- 《吃水不忘挖井人》教学目标
- 《吃水不忘挖井人》趣闻故事:一饭千金
- 《吃水不忘挖井人》作者介绍
- 《王二小》重点字词梳理
- 《吃水不忘挖井人》教学难点
- 《吃水不忘挖井人》随堂练习:提高篇
- 《吃水不忘挖井人》美文欣赏:感恩的回报
- 《吃水不忘挖井人》重点问题探究
- 《吃水不忘挖井人》美文欣赏:一杯牛奶
- 《王二小》老师语录
- 《吃水不忘挖井人》整体阅读感知