山西日报社新闻采编大楼的供配电系统设计简介
1、供电方式
山西日报社新闻采编大楼地下部分为2层,地上部分为28层,总高度96.0m,建筑面积30000m2.
根据《高层民用建筑设计防火规范》,按山西日报社新闻采编大楼使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度划分,为一类建筑。其消防控制室、变配电室、电子计算机房、程控电话交换机房、水泵房、消防电梯机房、主要办公室、会议室、主要通道、出人口照明及其设备配电、防排烟设施、火灾自动报警设备、自动灭火装置、疏散指示标志和电动防火门、卷帘、阅门等消防用电为一级负荷。另外一般工作照明、电梯等动力为二级负荷。因此,根据《民用建筑电气设计规范》,一级负荷的供电电源应符合下列要求:一是一级负荷由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致受到损坏。一级负荷容量较大或有高压用电设备时,应采用两路高压电源。二是一级负荷中特别重要的负荷,除上述两个电源外,要必须增设应急电源。为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其它负荷接人应急供电系统。对于以上负荷,采用两路独立的10kV高压电源,一路来自报社变电所高压柜,一路来自于城南高压干线。正常时一用一备,即当正常工作电源事故停电时,另一路备用电源自动投入。
另外,为增加供电的可靠性,应急电源选一台“独立于正常电源”的900kW柴油发电机。低压母线为单母线分段形式。当10kV两进线回路均停电时,作为应急电源使用的柴油发电机在l0s内自动起动,担负起重要负荷的供电(见图1)。发电机到各负荷点用两回路供电。两变压器后低压进线开关和发电机联络进线开关之间有电气和机械联锁,以便市电停电时启用发电机供电,市电恢复供电时停用发电机。
由于大楼采用集中空调,冷冻机组为电加热,用电负荷比较大,所以又设置两台变压器,两台变压器的高压倒进线分别引自院内变电所高压柜。一路电源供空调主机房三台离心式冷冻机组,这种负荷的季节性变化大,夏季为高峰负荷,冬季为空负荷,过渡季节为轻负荷,所以在主结线方面宜由单独的变压器供电(见图2)。另外一路电源供空调主机房除冷冻机组外的动力设备和各层新风机组,风机盘管、空调器、风幕等(见图3)。此两路电源均为单电源供电方式。
这里,为了保证供电的可靠性,在已有三路独立电源的情况下,为了楼内人员的安全疏散,还装设了自带电源型应急照明和疏散标志灯。此外还考虑了供电可靠性的高性能要求,注重设备选型,如变压器低压开关柜及其内部元器件的选择。
2、低压配电系统
除空调通风机盘管系统及28层工作照明系统干线采用电缆敷设在垂直竖井内,其余干线均采用封闭母线敷设在垂直竖井内,且每层段上设一插接箱,每层负荷引线与母线呈T形引出。
(2)针对特殊的用电场所及用电设备,如地下2层人防、电梯、空调机房、消防水泵房、消防控制室电源、程控电话机房电源、计算机主机房电源则采用放射式供电。
(3)裙房部分照明采用链式供电形式。
下载文档
网友最新关注
- 一节有趣的语文课
- 月光下的学校
- 登杨仙岭
- 司机叔叔
- 画鼻
- My English teacher(我的英语老师)
- 春天来了
- 给2008年奥运会的一封信
- My father(我的爸爸)
- 税收连着你我他
- 小树的心
- 妈妈的爱
- 四季的永安公园
- 合作
- 我去外婆家
- 让学生作文回归生活本真
- 用“心”对待作业 提升作业价值
- 如何在小学语文作文教学中培养学生的想象能力
- 创设情境,催化兴趣
- 深入探索高三政治教学中进行的变式训练
- 五步教学 让孩子爱上作文
- 自批自改,高效习作
- 外语教学中语言与文化的关系
- 初中语文教学中学生的创新能力培养研究
- 浅析高中英语教学中学生的主体作用
- 略谈小学语文教学的生活化
- 激趣 探究 练习 运用
- 推开“作后讲评”这扇窗,看更远的风景
- 浅谈小学语文教学中的预习策略
- 春风化雨 润物无声
- 清平乐 村居优秀教案二
- 把铁路修到拉萨去教学片段赏析
- 5 古诗词三首之教材分析
- 04*把铁路修到拉萨去教案三
- 04*把铁路修到拉萨去教案一
- 04*把铁路修到拉萨去练习设计(附答案)
- 清平乐 村居教学
- 清平乐 村居优秀教案一
- 04*把铁路修到拉萨去教案B案
- 清平乐 村居优秀教案三
- 赏析:舟过安仁
- 牧童优秀教案一
- 清平乐 村居优秀教案四
- 05古诗词三首教学简析
- 04*把铁路修到拉萨去教案二