教育资源为主的文档平台

当前位置: 查字典文档网> 所有文档分类> 论文> 其他论文> 建筑电气安装工程质量通病预防及对策

建筑电气安装工程质量通病预防及对策

上传者:网友
|
翻新时间:2023-03-05

建筑电气安装工程质量通病预防及对策

整体项目的质量与安全。如何预防及减少建筑工程施工中的存在的质量通病,成为我们电气工程师在施工过程要重点关注的地方。文章分析了电气安装工程部分质量通病的原因并提出一些相应的防治措施。

【关键词】 建筑电气,质量管理,控制要点 ,质量通病

1、金属管线保护地线通病

通病:金属管线保护地线截面不够,焊接面太小,达不到标准,煨弯及焊接处刷防腐漆有遗漏。

原因:金属管线敷设焊接地线时,对焊接地线的作用和重要性概念不清,对金属管线刷防锈漆的目的、部位不明确。

预防措施:金属管线接头处,用Φ6以上的钢筋焊接,双面满焊,焊接长度要求达到跨接地线直径的6倍以上。金属管线刷防腐漆除了直接埋设在混凝土中可免刷外,其他部位均应进行防腐处理,另外防雷接地线的各焊接处,清除皮后,刷防锈漆,最后再刷银粉。

2、箱盒安装质量通病

通病:箱盒安装标高不一致,箱盒开孔不整齐,铁盒变形,箱盒抹灰缺阳角,现浇混凝土墙内箱盒移位,安装电器后,箱盒内脏物未清除。

原因:稳箱盒时未参照土建装修预放的统一水平线控制标高,尤其是在现浇混凝土墙、柱内配管的模板放平线未找,铁箱盒用电气焊切割开孔,致使箱盒变形,孔径不规矩,木箱盒开孔用钢锯锯成长方口,甚至敲掉一块箱子帮,土建施工时模板变形或移动,而使箱盒移位,凹过墙面,土建施工抹底子灰时,盒子口没有抹整齐,安装电器时没有清除残存及箱盒的脏物和灰砂。

预防措施:稳箱、盒找标高时,可以参照土建装修统一预放的水平线(水平的+0.5m装饰线),在混凝土、柱内稳箱盒时,除参照钢筋上的标高点外,还应与土建技术人员联系定位,用经纬仪测定出标高,以确定室内各点地平线。稳装现浇混凝土墙内的箱盒时,应与钢筋网先连接牢固,并在后面加撑子,使之能被模板顶牢,不易移位。箱盒开眼孔,必须用专用的开孔工具,保持箱盒眼孔整齐;穿线前应先清除箱、盒内灰渣,再刷道防锈漆;穿线后,用接线盒的盖板将盒子临时盖好,盒盖周边要小于圆木或插座的开关面板,但应大于盒子,待土建装修喷浆完成后,再拆除盒子盖,安装电器,灯具,这样可以保持盒内干净。

3、管内穿线质量通病

通病:先穿线后戴护口,或者根本不戴护口;导线背扣或死扣,损伤绝缘层;相线未进开关,螺口灯头相线未接到灯头的舌簧上;穿线过程中弄脏经油漆粉刷好的墙面和顶板(棚),穿线不分颜色。

原因:穿线前放线时,将整盘线往外抽拖,引起螺旋形圈集中,出现背扣,导线任意在地上拖拉而被弄脏。因使用同一颜色的相线和零线,不易区别,且在断线、留头时没有做好记号,导致相线和零线混淆不清,结果相线未进开关,也未安在螺灯头的舌簧上。

4、导线连接质量通病

通病:剥除绝缘层时损伤线芯;焊接时,焊料不饱满,接头不牢固;多股导线连接设备、器具时未用接线端子,压头时不满圈,不用弹簧垫圈造成接点松动。

原因:用刀刃切割导线绝缘层伤线芯,导线焊接时,清理表面不彻底,焊接不饱满,表面无光泽,导线和设备、器具压接时,压得不紧,不加弹簧垫。

预防措施,剥切导线塑料绝缘层时,应用专用剥线钳,剥切橡皮绝缘层时,刀刃必须以斜角剥切;多股导线与设备、器具连接时,必须压接线鼻子,且压接丝必须加弹簧垫,所用的连接螺栓、弹簧垫圈必须镀锌处理,不允许将多股线自身缠圈压接。

5、照明器具和一般电器安装质量通病

通病:

灯具安装质量差,固定不牢固;相同的灯具在同一场所高度不一致,成排灯具不直,吊顶灯具下垂、歪斜;吊顶、吸顶灯脱落;用木塞作固定吊点,木塞干燥后松落,吊灯、吸顶灯在使用一段时间后脱落,或半边脱离顶面;灯架固定不牢固、不水平;不锈钢、铝合金灯架下垂或吊顶不平行、不水平;开关、插座不水平;开关、插座安装马虎,没有调整,开关、插座不水平,成排的开关高度不一致,在同一场所标高不一;吊扇钩预埋不符合要求,吊扇钩过长、过大,吊扇钩没有按规定安装,吊扇钩外露不能被装饰罩遮掩,吊扇钩直径过细。

控制措施:

悬挂吊灯具的支承吊物件应与吊灯重量相配,重量超过3kg 时,应预埋吊钩或螺栓,成排吊灯在安装好后应拉线调整吊灯高度和纵横向位置,做到成排、成线,观感美观;不得用木塞作固定吊点,可使用与紧固螺钉相匹配的膨胀管做固定吊点;嵌入顶棚内的灯具,应固定在专设的框架上,框架应与建筑物固定牢靠;开关、插座安装时应调整,保证开关面板垂直度偏差不大于0.5mm;同一场所安装的开关高度偏差不大于5mm;吊钩直径不应小于吊扇悬挂吊杆直径,且不得小于10mm。

6、插座与开关的安装质量通病

质量通病:

线盒预埋比较深,墙体与面板间有缝隙,盒内残留有砂浆等物;面板上留有胶漆,不平直;插座、暗开关的安装不太坚固,盒内导线有点太紧。

控制措施:

(a)当安装插座、开关的时候应当先清理盒内留有的砂浆;

(b)暗开关以及插座安装不是很坚固,通常是采用固定螺母与螺丝之间的间隙或者是螺丝没有拧到位;

(c)开关、插座盒内的导线需要有余量,通常以100~150mm 为合适,绝不能有不合理的省料念头;

7、防雷接地质量通病及预防措施

质量通病:

(a)引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、虚焊、焊缝不饱满等缺陷;(b)焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆;

(c)用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋;

(d)直接利用对头焊接的主钢筋作防雷引下线;

控制措施

(a)加强对焊工的技能培训,要求做到搭接焊处焊缝饱满、平整均匀,特别是对立焊、仰焊等难度较高的焊接进行培训;

(b)增强管理人员和焊工的责任心,及时补焊不合格的焊缝,并及时敲掉焊渣,刷防锈漆;

(c)根据《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》规定,避雷引下线的连接为搭接焊接,搭接长度为圆钢直径的6倍。因此,不允许用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。另外,作为引下线的主钢筋土建如是对头碰焊的,应在碰焊处按规定补一搭接圆钢;

8、结束语

电气安装工程作为建筑工程的一个重要组成部分,在建筑工程施工过程中,有很多质量通病,但不是不可避免的,只要我们能够引起足够的重视,认真对待每一个环节,采取更为科学规范的方法,严格按照要求施工,或先做样板,加强技术交底等措施,是完全可以预防的。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

我的理想
理想是生命中神圣的向往
我的理想
让希望栖息在灵魂里
书籍·理想·人生
我的理想
《我的理想》演讲稿
我的理想
保护自己
珍爱生命,学会生存
我的理想
学会生存
在逆境中不要悲观失望
梦想
理想之路
论宏观视野下的高师音乐教育课程改革
对于背景音乐的发展前景探析
地铁移动通信系统切换设计思考
我国铁路货运代理业发展现状与出路
地铁站乘客上下车效率因素影响分析
国内外城市轨道空通投资及经营模式比较
中低速磁浮列车供电系统研究
天津站交通枢纽接地方案研究
论音乐表演中的创造性
音乐美学问题的认识论述
地铁隧道通风机房的典型布置
高质量、高效率建设上海网络型枢纽型城市轨道交通
南京地铁地基黏土物理力学参数相关性试验研究
城市轨道交通项目后评价机制研究
城市轨道交通列车噪声预测模型研究
《笋芽儿》考点练兵之字词
《笋芽儿》考点练兵
《笋芽儿》作者资料和主要作品
《笋芽儿》重难点分析
《笋芽儿》之老师语录
《笋芽儿》同步写作指导
《笋芽儿》随堂练习-----巩固篇
《笋芽儿》重点字词意思
《找春天》 课外日记:跟着学生走
《笋芽儿》重点字词梳理
《笋芽儿》同步写作训练素材
《笋芽儿》重点问题探究
《笋芽儿》随堂练习-----提高篇
《笋芽儿》整体阅读感知
《笋芽儿》同步写作范文