建筑消防电源配置及线路电压降对联动系统的影响
随着我国社会经济的发展,各类大型建筑和高层建筑越来越多,在这些建筑里,火灾自动报警及消防联动系统是必不可少的设施。施工调试中发现,当建筑规模大、楼层高、线路长、消防设各用电量大时,消防联动电源未能合理配置和控制线路的线路电压降的影响,容易导致末端电压不能启动消防设备。而这些在工程前期,又未能引起有关人员的充分注意,直到在工程后期的调_试阶段,才发现问题的严重性,这时再想方设法采取各种补救措施,不仅费工费时,而且得不偿失。在火灾自动报警及消防联动系统的设计中,消防联动控制设备的动作电源设置的合理性、可靠性至关重要。当火警被确定后,着火区域及相邻区域的防排烟设施、防火门、防火卷帘门等接到动作指令应能迅速准确动作。动作电源电压应为DC24V.电源配置是指在消防联动柜内装设一套直流电源设备(包括变压器、整流器、电池组等),电源DC24V经过控制由消防控制室送至各区域消防末端设备。电源的配置在工程实践中需要注意考虑两个方面的问题:一个是电源的容量应能满足相关消防设备同时动作的要求;另一个是末端电压能满足消防设备的可靠动作,即避免供电线路的电压降的不良影响。
1、电源配置对系统的影响
式中:I1——排烟阀动作电流
I2——防火门动作电流
I3——送风阀动作电流
根据:I1=0.8A
I2=0.4A
I3=0.8A
故:
I总=3×(2×0.8+40×0.4)+36×0.8=38.7A
该大楼在进行联动试验时,消防中心给出启动指令,送风机、排烟机正常运转,送风阀、排烟阀却不动。经过实测,电源输出不足24V,究其原因,此电源额定输出电流为36A,当负载电流大于额定电流时,电源保护电路动作而降低输出电压,导致送风阀、排烟阀处电压过低而不能启动。
2.线路电压降对系统的影响
线路电压降问题主要由导线内阻和接点电阻引起。导线内阻是导线本身固有电阻,阻值大小与线路长短成正比,与导线横截面积成反比,并且与导线质量有关。接点电阻是指线路中的导线与接线端子、导线与导线之间连接的接触电阻。当接入设备时,如果接线端子压接不紧,会增大接点电阻。另外,线头不焊锡、长时间裸露在空气中会产生氧化层,也会造成接点电阻增大。接入设备数量越多,接点电阻就越大。
=3×2×0.8+25×0.8=24.8A
该线路损失就达到8V,这说明DC24V启动电压经过线路压降损失,末端电压过低而不能联动消防设备。
3.避免电压降对系统影响的措施
考虑到电源配置不当和线路压降所带来的影响,我们可以采取以下措施来避免此类问题的发生:
(1)按照消防规定,正确、合理地配置消防联动的电源;
(2)选用优质铜芯导线,以减小导线内阻,尽量减小导线的接头,且接头都要焊锡;
(3)在计算出配电导线的截面积基础上适当增大导线截面积;
(4)根据实际情况多敷设几路电源总线,减小接点电阻;
(5)分时控制同时间内需要控制的设备数量,减小瞬间工作电流过大。
综上所述,火灾自动报警及消防联动系统的电源配置与建筑规模、供电距离、消防联动设备多少有关,在满足足够容量要求的同时,决不能忽视线路压降的影响。只有充分考虑这些因素,在施工阶段充分注意工艺和质量,才能可靠地保障系统的联动功能,充分发挥其应有的作用。
下载文档
网友最新关注
- 观察豆子
- 胜似亲人
- 可爱的小猫
- 开学了,我们笑了
- 再逢中秋
- 因为选择不同
- 教师节里的润喉糖
- 观察
- 时间都去哪了
- 颐和园导游词
- 养蚕
- 假如我是科学家
- 我的蝈蝈将军
- 黄山导游词
- 不是亲人胜似亲人
- 探讨无线传感器网络LEACH路由协议的变化
- 从三江并流想国企管理
- 对现代企业管理中5S管理应用的探讨
- 我国民营企业负债筹资探析-市场营销管理论文(1)论文
- 测量放线施工方案
- 图书馆员职业倦怠心理透视
- 国企管理应符合所有制性质
- 关于优化劳务派遣管理的探讨
- 现代企业管理体系下的国有企业思想政治工作
- 群塔防碰撞方案
- 企业管理会计现状与发展策略之我见
- 浅议商业银行成本控制
- 国有金融企业客户关系创新-市场营销管理论文(1)论文
- 论法约尔管理理论在油田HSE监督工作中的应用
- 园林施工定额管理
- 《春雨的色彩》知识点:阅读知识
- 《春雨的色彩》课件 教案讲义
- 《春雨的色彩》文章问题分析
- 《春雨的色彩》知识点
- 《春雨的色彩》作者其他作品
- 《春雨的色彩》考点链接
- 《春雨的色彩》课件 教学建议
- 《燕子飞回来了》
- 《春雨的色彩》作者介绍
- 《春雨的色彩》随堂练习
- 《春天》
- 《春雨的色彩》课文结构分析
- 《春雨的色彩》重难点分析
- 《春雨的色彩》知识点 生字
- 《春雨的色彩》知识点:仿写例句