桑拿浴室场所电气设计的探讨

桑拿浴室属于特殊场所,存在着区别于一般场所的特殊的电气安全问题,国际电工委员会(IEC)对此制定有专门的标准——IEC60364-7.笔者想通过对某酒店地下桑拿城装修工程实例的分析整理,以加深对IEC条款和我国电气规范相关条文的理解,不当之处,还望同行不吝指正。

1、强电系统

1.1配电系统

本工程低压配电系统接地制式为TN-S,总配电箱在强电竖井明挂,电源采用低烟无卤五芯交联电力电缆从大楼的低压配电室引来。

应该注意,若区内无PE线和Ⅰ类设备(如本工程的水池,仅有12V池灯),千万不要从区外引入PE线,以免弄巧成拙,导入故障电压,反而增加电击危险。在本工程中,水池并非现浇,池底并无钢筋网,所以应敷设电位均衡导线,采用ф3的铁丝,组成150mmX150mm的网格。

由于桑拿浴室场所动力设备较多,环境潮湿,电气设备正常泄漏电流较大,所以总配电箱进线断路器不选用漏电断路器,而仅在其出线回路的照明箱配电回路、干蒸房、湿蒸房配电回路设置漏电断路器。照明配电箱回路设置防火漏电断路器,漏电动作电流值整定为300mA,带有规定的延时,能有效的切除电弧性接地故障;干蒸房、湿蒸房配电回路设置漏电动作电流为30mA瞬间快速动作的漏电断路器,能快速切除金属性接地故障。这样做,既可避免进线断路器频繁跳闸,缩小故障停电范围,减少人们的恐慌情绪,又能有效的防范电气火灾和保护人身安全。从一年多来的运行情况看来,当初这种设计思路是正确的。

本工程的楼梯间、电梯前室、公共走道、服务台、休息大厅、贵宾间、按摩间等场所选用三基色节能筒灯,线路均采用阻燃型聚氯乙烯绝缘电线,穿钢管顶棚内敷设(ACC)。

水池区顶部照明采用防水型节能筒灯,防护等级为IPX4即可。线路均采用阻燃型聚氯乙烯绝缘电线,穿钢管顶棚内敷设(ACC)。

1.3动力配电

IEC规定桑拿浴室离加热器边缘0.5m的垂直面内,高度止于离顶板0.3m处划分为1区,在此区域内除加热器本身外不应安装无关的设备和线路。因此,加热器线路采用耐热型聚氯乙烯绝缘电线穿硬质塑料管沿地暗敷,亦为双重绝缘。由于干蒸房、湿蒸房均采用成套设备,所以这部分动力配电只需要将电源管线敷设到位,现场预埋接线盒就可以了。设备容量应以甲方提供的设备清单为依据。

本工程的排污泵、浴池按摩泵、水处理循环泵、加药泵等动力设备均安装在专用的设备用房内,采用两个定制的电控箱集中控制,箱门设控制按钮及运行指示灯。排污泵一用一备,液位自控,其二次回路按国家标准设计图集《常用水泵控制电路图01D303-3》选用标准的控制电路图。

大楼采用集中空调,地下桑拿城并入原空调系统,末端设备为风机盘管,作为独立房间的温度调节。温度控制器——有人称之为“调速开关”是不准确的——设在各房间门口附近或便于操作的部位,和房间的灯开关等高布置。注意温控器和风机盘管的接线盒之间有五根线,平面图应表示清楚。笔者发现,有的设计院图纸上标示四根线,是不正确的。翻阅厂家产品样本可知,风机盘管均为单相设备,小功率的仅几十瓦,大功率的不过两百瓦左右。因此设计中几台风机盘管完全可以共用一个供电回路。风机盘管也没必要设置独立配电箱,利用照明配电箱的几个独立的出线回路即可,这也是业内人士的通用做法。

设计中还应该加强专业之间的协调和沟通,电气专业应和暖通空调专业密切协作,共同确定风口、风机盘管和灯具的位置,避免各专业各行其是,造成施工上的困难和装修视觉上的失败。

2、弱电系统

2.1火灾自动报警系统

2.2有线电视系统

本工程在贵宾间及休闲厅设置有线电视出线口。每个贵宾间设置一个出线口,按建筑装修图纸定位,距地0.3m安装。休闲厅设置两个出线口,距地1.3m柱上安装。这是因为,若安装高度较低,顾客没有较好的视野;安装高度过高(如有的场所将电视机吊装),时间一长,顾客会因仰角过大而致颈部疲劳。工程设计应该考虑到这些人性化的方面。

2.3通信系统

本工程通信系统在功能上分两部分:内部呼叫系统和市话系统。贵宾间、按摩间和总服务台之间设置内部呼叫系统,以便及时回应顾客的要求。为降低工程造价,设计中没有采用成熟的呼叫系统产品(如鸿雁电气的DX-128系列),而是充分利用本大楼的程控交换机的扩展槽,对交换机扩容,利用交换机完成内部通信,降低了工程造价。至于市话,只需在总台装设两部直拨电话,对外联系业务。

2.4闭路电视监控系统

为保障人们的人身和财产安全,本工程设置了闭路电视监控系统,对重点部位实施监控。在疏散楼梯、电梯前室、走道、服务台安装固定摄像机,休闲厅安装半球摄像机。监视器、嵌入式硬盘录像机、矩阵控制器、控制主机等主要设备均设置在总服务台。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

我是一个听话的好孩子
比金钱更珍贵的友谊
参观金山寺
把鲜花送给老师
看地球仪
暑假里难忘的一件事
广告灯箱
一张冰棒纸
有趣的“斗牛”比赛
学英语的感想
植树
蜜蜂采蜜
中秋赏月
我的语文老师
开学典礼
浅谈知识经济对财务管理的影响
对农村信用社财务管理的思考
谈基础设施建设的财务管理
试论民营企业融资制度创新探讨
坚持财务管理第一 保障会计信息质量
强化公司财务管理——美国公司假账的启示
互联网对财务会计的影响
稳健性原则与其他会计原则的冲突与对策
谈成本如何控制
探析煤炭企业基本建设项目的财务管理
水利事业单位财务管理工作的探讨
中德财务会计若干理论与实务问题比较研究
浅议现代企业的财务管理
数字化医院财务规范化管理对策探讨
关于企业应收账款管理问题的探讨
《西门豹》教学探新
《画杨桃》同步辅导、作业设计2
《画杨桃》综合资料
《画杨桃》第二课时教学设计九份
《画杨桃》第二课时教学设计九份8
《画杨桃》第二课时教学设计九份5
《画杨桃》第二课时教学设计九份7
《画杨桃》第二课时教学设计九份4
《画杨桃》
《画杨桃》同步辅导、作业设计1
《画杨桃》教学设计4
《画杨桃》教学设计 5
《西门豹》第二课时教学实录及评析1
《画杨桃》教学设计6
《画杨桃》第二课时教学设计九份6