教育资源为主的文档平台

当前位置: 查字典文档网> 所有文档分类> 论文> 其他论文> 浅析河北南部电网存在的主要问题及对策

浅析河北南部电网存在的主要问题及对策

上传者:网友
|
翻新时间:2022-10-29

浅析河北南部电网存在的主要问题及对策

摘要:文章分析了影响河北南网安全稳定运行的主要问题,根据目前网架结构和供电设备存在的薄弱环节,提出了应对措施。

关键词:电网;电力系统稳定;供电可靠性;运行安全 

1、河北南网概况

2、主网存在问题及对策

随着全国联网的推进,2003年,河北南网将通过保北——霸州——吴庄500kV线路与天津联网,通过邯东——新乡500kV线路与华中电网联网,同时邯东——廉州、邯东——蔺河500kV线路也将投入运行,电网结构将发生较大变化。河北南网成为联结东北、华北和华中的大通道。大区联网初期,稳定问题突出,电网运行方式多处受限,短路容量剧增,开关遮断容量不足,部分刀闸、线路不能满足热稳定要求。

2.2、邯邢断面220kV线路过负荷,根据2003电网分析计算,与华中联网后,在某些方式时邯邢断面220 kV线路存在过负荷问题。为适应电网结构的变化,原运行中的线路安全监控系统需进行相应改造以适应联网后的要求。

2.4、500kV主变过负荷

河北南网仅有4台500kV降压变压器,经计算分析,当从外网受电较多时,1台变压器掉闸可能引起其它变压器过负荷,最大可能超过主变容量的40%.根据变压器运行规程,变压器应有短时过负荷能力,0.5h短期急救负载系数为1.50.针对主变过负荷问题制定事故处理预案,采用事故后运行调整的方法解决。

3、输配网存在的问题及对策

3.1、重要供电小区运行安全问题 随着电厂小机组的退役和小区负荷的不断增长,小区供电可靠性问题日益突出。特别是石厂、邯厂小区,在某些故障时功率缺额很大,很可能造成小区全停事故。应提高现有低频低压解列装置的定值,研究改造现有解列装置,使装置可靠动作,尽可能避免发生小区全停事故。对特别重要用户应考虑从不同电源点引入电源,可大大提高供电可靠性,降低对用户全停电的几率。针对机组退役后电厂供电区功率缺额较大问题,应考虑直供负荷切改措施,缓解小区供电压力。

3.2、部分220kV变电站主变过负荷

3.3、局部地区缺少220kV变电站布点,110kV线路供电距离较远,河北南网京广铁路西侧的太行山区及东侧广大农业地区,过去经济比较落后,用电负荷较小,主要靠110kV线路供电,供电距离较远,例如保定地区上陈驿——浮图峪——涞源线路长达90km,串带3座110kV站。近年来,随着地方经济发展,用电负荷迅速增长,末端电压最低达96kV,无法满足用户供电要求,限制了电力市场发展。保定、邢台东部地区也存在110kV供电距离较远的问题。

3.4、110kV电网存在的问题

虽然近年来进行了大规模农、城网改造,110kV电网得到很大改善,但是由于投入到110kV电网的资金有限,电网原有的问题并未彻底解决。另外,随着负荷增长,也出现了如下一些新的问题。

a.单电源情况较多,不满足供电可靠性要求。网络基础比较薄弱,单线单变情况较多,特别是涞源、涞水、阜平、灵寿、新河、孟村、盐山、海兴、枣强、武强等县全县只有1路110kV电源,当线路停运时造成大面积甚至全县停电,不但损失大量负荷,还会造成不良的社会影响。

b.缺乏统一规划,网络结构即复杂又薄弱。由于过去110kV电网由地方集资建设,缺乏统一规划,各地为节省投资,不注意加强主网架建设,新建变电站往往只是就近破口或T接,1条线路串接或T接多个变电站的情况非常普遍,110kV网络即薄弱又复杂,不但供电可靠性差、网损高,而且也难以满足日益增长的负荷需求。

3.5、主要对策 针对目前供电配网存在的主变容量不足、供电能力和可靠性不满足要求、网络结构不合理等问题,应采取以下措施。

b.建设新站。在负荷增长较快、潜力较大的区域,或电网结构比较薄弱的区域,要适时地建设新站。但新建变电站布点必须考虑与其它站之间的关系,应有合理的供电范围,做到旧站增容改造与建设新站统筹规划,优化变电站布局。

c.加强110kV电网建设。110kV电网存在的问题,往往直接影响到用户供电,应适当增加投入,改善加强110kV电网结构,增加供电能力,提高供电可靠性与供电质量,满足用户需求。

4、电网设备抵御自然灾害能力不足及对策

4.1原因分析

4.1.1线路故障掉闸的原因

一般线路故障掉闸,主要是因为风力较大引起的风偏放电和遭到雷击造成线路掉闸。主网架线路直线塔上的导线对杆塔放电,主要原因是在个别地区架空线路的最大设计风速低于实际“按当地气象台、站采用离地面15m高、15a一遇、10min时距平均的年最大风速作样本”的风速。倒塔的主要原因是线路设施被偷,或线路的实际风速远大于最大设计风速。

a.树线矛盾。虽然城网改造后绝缘线增多,树枝触碰导线引起的接地问题有所缓解,但河北省原来问题较多,配电线路绝缘化率仍然不高。因而,大风雷雨天气时由于树线矛盾引起的接地故障仍时有发生。另外,即使采用了绝缘导线,仍然无法避免大风倒树砸断导线的情况。

b.雷害。雷击引起大量的线路故障掉闸的主要原因是:有些线路漏装避雷器,特别是有些线路的电缆和架空线连接处、电缆两端未装避雷器,造成雷击故障;在运避雷器和接地装置缺乏有效监督,试验不及时,不能保证其处于良好的状态,在近郊空旷、建筑物较少的区域这种情况造成的后果更为严重。

c.线路分段开关偏少。虽然城网改造工程中增加了相当数量的柱上开关,但还有个别线路未装分段开关,一旦发生故障即造成全线停电,扩大停电范围。

d.用户设备故障。用户设备故障引起线路停电的情况为数不少,这些设备产权属于用户,缺乏有效的监督,不能保证设备处于良好状态,其事故容易引起配网主网故障。

4.2、防范措施

分析近几年河北南网的实际运行情况,认为应从电网的合理规划建设、设备选择、运行维护等方面入手统筹考虑,这样才能有效地抵御自然灾害的侵袭,确保电网安全、稳定、经济运行。

4.2.2设备选择及运行维护

4.2.2.1变电设备

对站内各种软连接导线和跨线长度认真进行校核,对弧垂过大的连线要采用截短、加重锤等措施,防止风偏过大引起放电故障;雨季前对防雷设施要进行全面的检查和试验,确保其有效性;应慎重延长防雷设施预试周期,有可靠的替代措施,并保证备品充足;由于室内配电装置外绝缘等级较低,雨季前要对各变电站配电室认真进行检查,防止恶劣天气由于配电室进水而导致室内设备发生故障;采取必要措施,提高主变低压侧设备运行的可靠性,避免开关柜火烧连营等恶性事故发生,尤其要防止事故扩大,造成主变跳闸或损坏;确保二次保护设备的可靠性,事故情况下保证可靠动作,防止由于保护、自动装置误动和拒动,造成事故扩大、影响电网安全运行、损坏一次设备等情况出现。

4.2.2.2输电设备

a.准确选择线路的设计参数。适当提高线路最大设计风速的标准,可提高线路的可靠性。但是随着设计风速的提高,塔头尺寸、杆塔及基础等都要加强和加大,势必增加线路的本体投资。据测算,单回220kV线路,若将最大设计风速由25m/s提高为28m/s,线路的本体投资约增加10%.要正确选择架空线路的最大设计风速,一般应依据气象站资料、大风调查和已建线路运行情况等因素综合分析确定。为避免投资增加过多,对较长的架空线路,可有针对性地适当提高空旷、河套及历史上经常出现大风的部分地段的设计风速标准。

b.做好输电线路防风偏放电措施。对在运的线路耐张杆塔(干字型)中相引流线进行认真的检查,对引流线长度超标的应进行处理,长度控制在以悬垂绝缘子串稍有偏斜为宜。对在运的直线杆塔,若由于调爬增加了悬垂串的长度,要对串长进行认真核算,校验其风偏角度。对摇摆角度超标的,应及时进行处理,一般情况下可采取加装绝缘子串配重的措施。位于微地型、微气象条件的在运线路杆塔如河道、山口、风带区等,应重点治理,措施同上。

c.防导地线舞动措施。舞动故障大多在导线长度超标并伴有恶劣气侯和地形时发生。对导线弛度超标并位于恶劣地形的线段可采用加装“防舞器”、“失谐摆”、“阻尼线”等措施。

d.防大风倒杆塔措施。为避免大风雷雨中的倒杆事故,应进一步做好巡线工作,及时补加丢失的防风拉线及塔材,以保证杆塔本体完好。

e.合成绝缘子的防雷措施。近几年发生了几起合成绝缘子雷闪事故。目前110kV及以上电压等级的线路大多采用合成绝缘子,选用合成绝缘子时要同时考虑爬距和干闪距离,应在校核风偏角后尽量选用干闪距离长的绝缘子。

4.2.3城市配网设备

a.加大使用绝缘导线的力度和范围。绝缘导线能够有效地防止林木和异物被大风吹到导线上所造成的单相接地和相间短路。目前河北省城网已开始大量采用绝缘导线,但是绝缘化率还很低,有的城市在城网改造完成后也只能达到30%左右,城市近郊仍然以裸线为主。从2002年8月3日~8月5日间2次雷雨时的情况看,10kV城区部分的跳闸大大少于城乡结合部和农网的跳闸,充分说明绝缘导线起到减少事故的作用。

b.完善防雷设施。目前城网的线路和配电变压器大都安装了金属氧化物避雷器,但是仍然有一些老旧线路和一些与架空线路相连的电缆没有按要求安装避雷器。按照规程要求,这类电缆长度小于50m的可在一端安装避雷器,长度大于50m的要在两端安装避雷器。

c.努力解决树线矛盾问题。进一步争取市政部门的支持,并加强与园林管理部门的协调,对影响安全供电的树木进行适当的修剪,对城市树木生长茂盛的街道,可将10kV线路电杆高度提高到18m,使导线高度超过树冠。

5、总结

河北南网近年来发展迅速,网架结构日趋合理,主网结构得到加强,稳定水平提高。但必须结合全国联网、电力负荷快速增长的实际,重视和解决电网稳定、供电可靠性、供电能力和电网抵御自然灾害能力的问题,不断提高电网安全稳定运行水平,为社会经济发展和人民生活水平提供服务。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

二十年后回故乡
二十年后回故乡
二十年后回故乡
我是小小推销员
二十年后回故乡
二十年后回故乡
二十年后回故乡
二十年后回故乡
二十年后回故乡
二十年后回故乡
二十年后回故乡
二十年后回故乡
二十年后回故乡
二十年后回故乡
二十年后回故乡
员工上班期间使用QQ检讨书
小学生网上抄作文检讨书
寝室偷电检讨书
大四学生上课迟到检讨书
上课捣乱检讨书
言辞优美的检讨书
学生违纪检讨书
公司活动未出席检讨书
学生检讨书1500字
学生迟到检讨书
擅自离校检讨书
小学生检讨书
大学旷课检讨书
旷课检讨
旷计算机课的检讨书
再谈建筑工程审图要点
2012年全国建筑学专业分档排名
住宅户型设计要点
房地产——回归理性的思考
刍议现代城市色彩建设
项目建议书的概念
各专业实习报告汇总
毕业设计开题报告的撰写方法
鲁班尺标准尺寸考证
浅论建筑工程整体地面的施工
试论后现代主义建筑风格的发展和衰落
关于土木同学考研和立马工作的犹豫
城市规划专业的学校排名
最新高校建筑系排名
全国建筑学专业分档排名
《要是你在野外迷了路》 写作指导及训练素材
《要是你在野外迷了路》 趣闻故事
《画家和牧童》 考点练兵1
《要是你在野外迷了路》 考点练兵1
《画家和牧童》 教案讲义2
《要是你在野外迷了路》 范文习作
《画家和牧童》 考点练兵2
《画家和牧童》 教案讲义1
《画家和牧童》 趣闻故事
《画家和牧童》随堂练习 提高篇
《画家和牧童》 重点问题探究
《画家和牧童》 知识点精析
《画家和牧童》随堂练习 巩固篇
《要是你在野外迷了路》 考点练兵2
《画家和牧童》 教师语录