翻新时间:2023-02-12
金属氧化物避雷器的预防性试验
1、定义
金属氧化物避雷器(metal oxide surge arrester),又称压敏避雷器。它是一种没有火花间隙只有压敏电阻片的新型避雷器。压敏电阻片是由氧化锌或氧化铋等金属氧化物烧结而成的多晶半导体陶瓷元件,具有理想的阀特性。在工频电压下它呈现极大的电阻,能迅速有效的抑制工频续流,因此无需火花间隙来熄灭由工频续流引起的电弧;而在过电压下,其电阻又变的很小,能很好的泄放雷电流。因此金属氧化物避雷器在电力系统中得到了广泛的应用。
2、绝缘电阻的测量
3、测量1mA(直流)时的临界动作电压U1mA和75%U1mA直流下的泄露电流
测量MOA避雷器的U1mA主要是检查其阀片是否受潮,确定其动作性能是否符合要求,其测量接线通常采用单相半波整流电路。
U1mA实测值与初始值或制造值相比,其变化不应大于5%,U1mA过高使保护电气设备的绝缘裕度降低,U1mA过低使MOA避雷器在各种操作和故障的瞬态过电压下发生爆炸,测量75%U1mA下的直流泄露电流,主要检测长期允许工作电流的变化情况。规程规定,75%U1mA下的泄露电流不大于50μA.
4、非停电检测方法
(1)装设在线检测仪:
常用的MOA在线式带电检测的方法是采用漏电流指示型计数器,它除保留了原避雷器计数器的记数功能外,增加了避雷器漏电流指示功能。在持续运行电压下,长期指示MOA的漏电流值,在过电压下又能记录避雷器的动作次数。
(2)带电测试阻性电流:
阻性电流的测试能更好的反映MOA的劣化。实践表明,夏季高温和冬季低温是MOA密封破坏的主要原因之一,而雷雨季节较频繁的过电压作用也可能大大加速MOA劣化。因此在春秋两季应分别进行一次带电测试,为了保证数据的可比性,测试时尽量选择晴朗干燥空气温度湿度相近的条件进行。
(3)利用红外线热成像技术进行测试:
红外线热成像技术检测MOA既高效,又不易受干扰。实践表明,正常状态下MOA热像表现为轻度发热,整体温度分布均匀,在中上部稍高,对受潮MOA在受潮初期,热像表现为受潮元件自身发热增加,严重受潮后,热像表现为受潮元件自身发热剧增,运行电压大部分由非故障元件承受,使发热超过故障元件。MOA阀片老化则表现为多相和多个元件普遍温升较高,因外界光源照射会引起测量误差,故红外测试最好在晚上进行,且应关闭设备区照明,以避免阳光照射引起的局部温升过高和光源中红外线的干扰。
下载文档
网友最新关注
- 《金色的鱼钩》缩写
- 《金色的鱼钩》缩写
- 时髦女郎
- 刘爷爷·旱烟袋·筛子眼
- 我的老师
- 绣墨梅的妈妈
- 乐于助人的她
- 《金色的鱼钩》缩写
- 重病之人
- 《金色的鱼钩》缩写
- 热爱生活的外婆
- 《金色的鱼钩》缩写
- 《金色的鱼钩》缩写
- 一个穷困潦倒的人
- 一个特点鲜明的人
- 开会接电话的检讨书范文
- 犯错学生致老师的检讨书
- 保证书兼检讨书
- 大学生自我批评范文
- 给领导的检讨书范文
- 给老婆大人的检讨书
- 司机检讨书范文
- 上课犯错的检讨书
- 违反校规的检讨书范文
- 旷操检讨书范文
- 党员缺席重要会议检讨书
- 自我批评与反省
- 党员违纪检讨书范文
- 批评家的检讨书
- 个人违纪检讨书
- 结构工程植筋技术规范
- 建筑施工基础构造知识问答
- 冬季施工方案重点注意事项
- 钢筋算量中容易漏算的项目汇总
- 焊接工程施工技巧100招
- 二手房交易验房阶段实用技巧
- 建筑工地钢筋工施工技巧大全
- 钢筋工工地经验集锦
- 钢筋算量30条重点注意事项
- 建筑基础放线放样知识汇总
- 图集速记法 钢筋工程口诀
- 建筑施工重点难点分析对策
- 高层建筑施工后浇带的设计与施工
- 土建工程施工工艺流程
- 建筑行业常用技巧汇总
- 《吃水不忘挖井人》教学设计7
- 《吃水不忘挖井人》教学设计4
- 《影子》教学设计2
- 《小小的船》教学设计2
- 《哪座房子最漂亮》教学设计
- 《掌声》教学设计
- 《吃水不忘挖井人》教学设计1
- 《吃水不忘挖井人》教学设计6
- 《小小的船》教学设计1
- 《影子》教学设计1
- 《吃水不忘挖井人》教学设计5
- 《小小的船》教学设计
- 《比尾巴》教学设计
- 《静夜思》教学设计
- 《爷爷和小树》教学设计