翻新时间:2023-08-06
严寒寒冷地区民用建筑用智能热回收型新风换气机实验研究
【摘要】严寒寒冷地区民用建筑供暖期建筑节能和通风是一对矛盾的存在,笔者利用空气热回收型新风换气机回收排风显热,实验回收率达到60%以上。利用单片机电路实时采集室内CO2浓度实现风机自动启停,风机智能运行比粗放运行节电率达42.5%以上,此方式可大幅降低供暖建筑空气耗热量,将对严寒寒冷地区民用建筑节能75%甚至更高节能标准产生巨大的推动作用。
【关键词】热回收;新风换气机;节能;空气耗热量
1、研制背景
尤其是严寒寒冷地区的建筑供暖能耗居高不下,随着国家和行业标准文献[6]、[7]、[2]、[8]等标准、规范的实施。严寒寒冷地区民用建筑供暖期建筑围护结构呼吸性能日益降低和窗户气密性的日益提升,室内实际通风换气次数越来越小,室内的室内空气品质越来越差,尤其是住宅类建筑和人员较为密集的教学类建筑、会议室、体育馆、影剧院等建筑尤为突出。
2、设计方案
2.1自动控制部分
2.2机械部分
3、热回收效率实验理论计算
由利用单片机电路实现新风换气机自动启停,既能回收了排风带走的空气显热,还能达到通风换气设备节约电能的目的,最重要的是使室内的空气品质达到文献[1]规定要求。在不同的室外温度下,固定室内换气次数为05h-1时,在送风量等于排风量的前提下,实验测试得出的换热效能(热回收率)数据详图6:
从图6可以看出其热回收效率在60%以上,在不断的产品定型设计后,将对于严寒寒冷地区民用建筑节能75%甚至更高节能标准产生巨大的推动作用。产品在建筑节能和室内空气品质不断提升的大背景下,市场的应用前景是非常广泛的。
4、节能理论计算
依据上述实测数据和能耗计算可以看出,严寒寒冷地区民用建筑在采暖期使用时两大能耗:一是室外新风带入的空气耗热量;二是风机运行的电耗。智能热回收型新风换气机的智能运行降低了新风耗热量,排风的热回收率大于60%;智能运行风机节约电能节能率也为42.5%。两项节能技术对严寒寒冷地区民用建筑节能意义巨大。
(2)通风换气设备节约电能的计算及分析:
5、结论