翻新时间:2022-11-22
磁悬浮轨道梁生产基地的电气系统设计
摘要:介绍磁悬浮轨道梁生产工艺的供配电系统设计及保证压降满足要求而采取的措施。
关键词:负荷等级 供电系统 供电压降 接地
引言
磁悬浮制梁生产基地实际上是一个混凝土制品的生产基地。但是与其不同处是生产制造的每根轨道梁全长25M,重达180T,而且在每根梁上要精确安装上使列车前进的长定子线圈的组装件。所以同为混凝土制品厂,但生产工艺上有很大差别。加工制作轨道梁的主要生产工艺分:预应轨道制作生产→中间装配→出厂储放等。在整个制作流程中,轨道梁需在台座上保温养护,在恒温,恒湿的车间内装配加工。
1.负荷等级的确定
制梁基地能否按时完成轨道梁制作,是与按时通车有着直接的关系。涉及到中国在国际上的声誉,如果由于供电不可靠而造成180T梁报废,其时间及经济损失是非常之大的,因此对于制梁基地的生产用电负荷为一级。保证了其供电的可靠性。对于一级负荷的要求,供电规范上有明确要求。一级负荷应有两个电源供电,当一个电源发生故障,另一个电源应保证供电。
2. 供电电源确定
工艺提供的设备总装机容量为13700KW,负荷分布在1.7公里厂区内。从技术角度及供电规划要求应选用35KV供电,考虑到基地使用年限不长,因为该变电所使用年限仅为制梁结束就完成历史使命。而且建一座35KV变电所的投资比较大。如何合理有效解决磁悬浮制梁生产基地电源是个重要问题。根据指挥部提供信息,磁浮交通的35KV牵引变电所已由供电局建成,考虑到目前由于磁浮交通还未建成变压器为空载运行,可以从该变电所配出10KV电源,供制梁基地使用。这样即节省投资又节省了建设35KV变电所的时间一举两得,经与供电局协商解决了供电电源的问题。
3. 变电所位置的确定
4. 供电系统
4.1 机加工灌浆车间供电系统
4.2 搅拌站提升泵房供电系统
搅拌站是为制梁提供成品混凝土,提升泵房是为生产过程提供水源。作为生产工艺其中的一部分,其供电负荷为一级。在车间旁设一座由两台箱式变组成的10KV变电所,选用箱式变主要考虑到制作在工厂完成减少了现场的安装时间,停止使用可以搬迁到其他工地连续使用。每台箱式变安装一台315KVA变压器。箱式变的进线开关采用高压负荷开关,变压器配出开关采用高压熔断器做保护,低压侧配出开关均为大容量断路器,分别向车间配电间作放射式供电,车间配电系统为单母线分段,中间设联络开关,当一路低压进线失电,母联开关自动合闸保证对重要负荷的供电。
下载文档
网友最新关注
- 感恩一切感恩一切(Thanks for Everything)
- I hope everyone can keep healthy(我希望每个人都身体健康)
- 森林防火
- 日纪事圣诞节-Christmas Day
- The brilliant teachers(优秀的老师)
- Selfless love(无私的爱)
- The Littlest Fireman(小小消防员)
- 预防流感,从我做起
- Transfer love(感激之情)
- H1N1流感
- 感恩节
- 感恩父母
- 充实的暑假生活
- 流感
- 一起抗击甲流
- 公司招聘制度
- 公司从业人员离职制度
- 公司企管办职责
- 人员调整管理制度
- 公司实验室工作人员守则
- 乡干部驻村工作制度及驻村干部行为准则
- 村规民约
- 公司安全生产工作责任追究管理规定
- 公司百日安全生产考核实施细则
- 公司卫生检查考核细则
- 公司后勤处职责
- 公司会议制度
- 经营安全责任状
- 老年人协会章程
- 统计局机关工作规章制度
- 民用建筑以水代气灭火的可行性探讨
- 事故池容积的确定方法
- 高层普通住宅自动喷水灭火与消火栓系统合设系统探讨
- 消防法解读
- 浅谈新形势下消防事业的完善与发展
- 高层商住楼自动喷水灭火系统的设置
- 正确使用灭火剂的几点思考
- 常见消防给水系统中的设计缺陷
- 防火重点知识归纳
- 消防给水管材的选用
- 消防给水和灭火设施资料
- 论幼儿园的火灾危险性及预防措施
- 消防水箱的设计简介
- 高层建筑防火与防烟排烟设计探讨
- 建筑自动消防设施新技术管窥
- 《雪地里的小画家》第二组教学设计一
- 《雪地里的小画家》第一组教学设计一
- 《借生日》教学设计五
- 《借生日》教学设计四
- 《雪地里的小画家》第二组教学设计七
- 《雪地里的小画家》第二组教学设计三
- 《雪地里的小画家》第二组教学设计二
- 《借生日》教学设计一
- 《雪地里的小画家》第二组教学设计六
- 《雪地里的小画家》教学设计二
- 《雪地里的小画家》第二组教学设计五
- 《借生日》教学设计二
- 《借生日》教学设计三
- 《雪地里的小画家》第二组教学设计四
- 《雪孩子》教学设计三