道路照明设计中单相短路电流计算

照明设计是城市道路设计中比较重要的一项设计内容。为了确保城市道路照明能为车辆驾驶人员以及行人创造良好的视看环境,达到保障交通安全,提高交通运输效率,方便人民生活,防止犯罪活动和美化城市环境的效果,建设部于91年特制定了《城市道路照明设计标准》CJJ45-91.标准要求道路照明设计原则为“安全可靠、技术先进、经济合理、节约能源、维修方便。”并对照明标准、光源和灯具的选择、设计、照明供电和控制以及节能措施等方面做了较详尽的规定和要求,笔者在工程设计中运用和深入了解标准的过程中,确实得到了很多的益处,同时也发现一些不完善之处,比较突出的是规范中对照明供电保护及电缆选择没有做详细说明和要求,而这部分内容的设计正确与否直接影响到“安全可靠、技术先进、经济合理、节约能源、维修方便”这个基本原则。在道路实际使用中发生的电气故障,小到电缆烧毁,大到人身触电伤亡事故的出现,都于与此相关。笔者希望本文起抛砖引玉的作用,以引起有关部门的重视,并与本行业同仁一同探讨。

在道路照明配电中,由于配电线路较长,配电线路零序阻抗较大,单相接地(零)短路电流相对较小。为了计算低压配电系统的单相接地(零)电流,需要利用不对称短路电流的计算方法。不对称短路电流可利用计算三相短路的原则进行计算。因为电压的对称分量与相应的电流对称分量成正比,因此在正序、负序和零序分量中,都能独立地满足欧姆定律和克希荷夫定律。正序、负序和零序电流也只产生相应地正序、负序和零序电压降,利用这一个重要的性质,可以用电工学中对称分量法分析在对称电路中所产生的各种不对称短路。

单相接地(零)短路电流的计算

不对称短路时,由于距发电机的电气距离很远 ,降压变压器容量与发电机电源容量相比甚小,因此,可假定正序阻抗约等于负序阻抗。单相接地(零)短路电流按下式计算:

式中Up平均线电压(V)R0Σ,X0Σ,Z0Σ配电网络的总零序电阻,总零序电抗,总零序阻抗。R1Σ,X1Σ,Z1Σ配电网络的总正序电阻,总正序电抗,总正序阻抗。

电路中主要元件阻抗

1、电力系统正序电抗的计算 在计算低压电力网络短路时,有时需要计入系统电抗XX,如果系统电抗不知,只有原线圈方面的短路容量或高压短路器的额定容量Sdn(MVA)时,则系统正序电抗可近似地按下式计算: 式中 Uj=Up平均线电压(V)Sdn原线圈方面的短路容量或高压短路器的额定容量(KVA)。

2、变压器阻抗的计算

变压器的正序电阻:

变压器的正序电抗:式中ΔPd 变压器短路损耗(kW)Ue 变压器二次侧额定电压(V)Se 变压器额定容量(KVA)Ud% 变压器阻抗电压百分比,变压器的零序电抗是与其本身结构和绕组的接法有关。目前不少厂家生产的Dyn11结线变压器比Yyn0结线变压器零序阻抗小,二次侧短路电流大,可提高一次侧过电流保护兼作二次侧单相接地保护的灵敏性。故建议使用Dyn11结线变压器,变压器的零序电阻,零序电抗的取值计算如下:R0=RⅠ+RⅡ=R1 X0=X1+XⅡ=X1 式中 R0,X0 变压器的零序电阻,零序电抗。RⅠ,X1变压器的一次绕组电阻,漏电抗。RⅡ,XⅡ变压器的二次绕组电阻,漏电抗。R1,X1变压器的正序电阻,正序电抗。

3、推导参见机械工业版社出版的高等学校教材《工厂供电》。铜、铝母线电阻电抗的计算(矩 形截面母线各相在同一平面内)

自动开关的选择

1、自动开关额定电流的确定 一千米路灯数量为14盏,高压钠灯功率因数为0.45.道路照明计算电流:

Iez≥Ijs 取Iez=100A

4、按短路电流校验自动开关动作灵敏性自动开关动作系数取1.5时,灵敏性远远达不到要求。

用自动开关动作系数及短路电流确定自动开关瞬时脱扣器整定倍数值由于单相接地电流较小,现有的热磁式自动开关瞬时过电流脱扣器的整定电流值最小为3倍脱扣器额定电流,一般较难满足灵敏性的要求。如用过电流长延时脱扣器做后备保护,容易使电缆长时间过电流,轻则烧毁电缆,重则引起火灾。由于道路配电属于单相配电,即使配电中尽量使三相平衡,零序电流仍较大,也不能使用另加零序保护装置的措施。按“JB1284-73”的规定,非选择型配电用自动开关的瞬时过电流脱扣器的整定电流值为10倍脱扣器额定电流(可调式为3~10倍),只具有瞬时过电流脱扣器的自动开关,其脱扣器整定电流值为1~3倍或3~8倍脱扣器额定电流。遗憾的是,至今尚未查到如上面规定提到的只具有瞬时过电流脱扣器的热磁式自动开关产品,包括像ABB,Schneider,Moeller等国外大公司也无此类产品。目前解决这个问题的办法:

1、加大电缆截面,降低配电线路的零序电阻和电抗,一般道路照明设计中,线路电压降都能满足规范要求,在不影响投资和施工难度的情况下,这不失为一个好办法。

2、使用电子式脱扣器,其保护短路时磁脱扣可最小做到1.5倍脱扣器额定电流。能满足保护要求。 由于本人才疏学浅,所述问题不够深入,愿与广大电气设计同仁一同探讨,同时希望引起低压厂商的注意,能生产出更多适用于各类特殊场合的产品来。于各类特殊场合的产品来。定电流值为1~3倍或3~8倍脱扣器额定电流。

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

猫和老鼠的恩怨
可爱的小花猫
为自己许个愿
未来的房子
我给妈妈一个吻
一件难忘的事
自我介绍
布达拉宫
调皮的“小猫”
托伞
扭秧歌
捉蝴蝶
美丽的菊花
难忘的一件事
开展深入学习实践科学发展观活动工作方案
精神文明班集体申请书
学校社团成立申请书
文明学生申请书
员工转正申请书范文
优秀文明寝室申请书
县继续解放思想大讨论互动活动工作方案
先予执行申请书
学校及周边治安综合治理工作方案
文明班级申请书
助教申请书
离岗休养申请书
试用期满转正申请
中小学幼儿园安全管理和学校周边治安综合治理工作方案
财产保全申请书
论欺诈和广告欺诈的概念及其构成要件(2)法学理论论文(1)
自由:观念、法律与制度审视法学理论论文(1)
血缘关系与我国行政立法的变迁法学理论论文(1)
法治的基本要件:从法法学理论论文(1)
三峡移民不稳定事件探究法学理论论文(1)
因欺诈订立的合同效力之比较研究法学理论论文(1)
论法治国家与民主之间的内在联系法学理论论文(1)
法学形态考
关于产权的理论法学理论论文(1)
“人性恶”与法治
中国古代法学的死亡与再生
法律意识现代化之模式分析法学理论论文(1)
生产正义的成本法学理论论文(1)
人文精神与西方法治传统法学理论论文(1)
论民主与法治社会中的德治法学理论论文(1)
《我的伯父鲁迅先生》教学设计
《白杨》教学设计
《草原》教学设计
《地震中的父与子》教学设计
《索溪峪的“野”》
《燕子专列》课堂实录
《一夜的工作》教学设计
《小小的船》教学设计
《我的伯父鲁迅先生》课堂教学实录
《月光曲》教学设计
《金色的脚印》教学设计
《晏子使楚》教学设计
《再见了,亲人》教学设计
《桃花心木》教学设计
《争吵》教学设计