教育资源为主的文档平台

当前位置: 查字典文档网> 所有文档分类> 论文> 其他论文> 电气图纸会审实例

电气图纸会审实例

上传者:网友
|
翻新时间:2023-05-20

电气图纸会审实例

关于二期图纸准备会审资料

〈一〉建筑电气安装分项工程1.消防负荷及一级负荷电源由设于小区车库的柴油发电机提供,市电停电时柴油发电机在30S内自动投入运行,保证消防系统用电。

2.负荷计算应注明设备容量。图纸中只注明用电计算有功功率Pjs、计算电流Ijs、自然功率因数COS∅.

二、DS-03配电系统图: 2.多部分配电系统进线未表达电缆型号。

3.DS-03图应急照明配电箱ALE系统图为4台,DS-04系统图备注为6台。应急照明配电箱系统中每次配电分部是不相符.DS-03图、应急照明配电箱1ALE系统图中下两层应急照明电源在DS-04干线系统图中找不到位置(没有设计这两层);在DS-04干线系统图中3层应急照明电源有谁供给。

4.DS-04干线系统图中应急照明配电箱是否能在-1层设总箱楼上采用一根电缆敷设。

5.DS-04干线系统图中正压风机配电箱1Atzy系统图两个回路以NH-YJV-0.6电缆5×6直上屋顶正压风机配电箱Atzy与DS-03配电箱系统图表示不相符。(DS-03配电箱系统图LATzy和Atzy分别为两路电机线路敷设)

6.DS-03配电系统图与DS-04干线系统图中没有设计电梯电源与配电箱。8. 规范中规定在距电梯井道最高点和最低点0.5m以内各装一盏灯,中间每隔不超过7m的距离装设一盏灯,并分别在机房和底坑设置控制开关。井道底坑距底0.5m设电源插座。为什么在设计中不显示。

9.DS-03配电箱系统图中,住户配电箱AL系统图断路器为MB1(MB1L)是金雀电力仪表厂生产、MB1L自身包括过压欠压脱扣功能、建议总开关取消过压欠压脱扣功能。

10.DS-06(等图纸)等电位箱不应设在卫生间一角,是否设在洗脸盆下;图中未反应等电位连接方法。

11.公共走廊部分应急疏散指示没有,是否应曾加。

三、防雷及接地安装子分部工程

1. DS-10图纸中未设计避雷支架;采用镀锌园钢∅10在避雷带连接线暗敷于抹灰层,是否改为避雷支架敷设。

2.DS-10为防侧击雷和等电位保护,从建筑物距室外地坪+30米起,每层将建筑物四周圈梁钢筋与利用柱内钢筋的防雷引下线可靠焊接成电气通路。30米及以上的外墙金属栏杆、金属门窗、塑钢门窗、幕墙支架等金属物体与防雷装置可靠连接成电气通路,再利用柱内钢筋引下线与建筑物基础钢筋可靠焊接成电气通路。断接连接处全部用C10镀锌园钢连接。30米以下怎样做连接是否做均压环连接(30米以下按要求应每三层做均压坏连接)。

四. 一层弱电平面图中注明二层及以上各层弱电平面参照本图进行可能不合适。是否重新出图

五.消防报警系统2.消防报警系统电线管设计为钢管应选为紧顶式连接管还PVC重型管材

六.DS-02照明系统中3照明线采用NH-BYJ-450/750V-2.5型导线,沿电缆竖井明敷或穿阻燃PVC管沿墙、屋面或吊顶内暗敷。应急照明、插座回路、是否合适。

七.强电与弱电平面图对照存在以下问题;

1.本图纸无户型编号。

2.卫生间等等插座没有图例标高。?

3. 为什么图例中不显示配电箱标高。

4. 用户配电箱放在门顶敷设电线管不好施工所有住宅照明配电箱应设置在进户门顺手一面,墙上装设应具备安装条件并说明高度。

5.电缆井内未说明CT的规格型号。

6.DS-09户内照明及插座平面图与DS-17一层弱电平面图设计中各个回路中无回路编号。

7. DS-09户内照明及插座平面图与DS-17一层弱电平面图设计中各个回路中无显示电线管穿线数量(规格型号)。

8.空调插座设计位置与室外主机位置不配套。

9.有闭路电视插座的位置多处无强电插座。

10.有的厨房没有设计插座。

11.空调插座位置地方有没有设计套管。

〈二〉建筑电气安装分项工程

一.1.平面图与系统图都无标高.未建筑合理使用年限。

2. 6-2DS-02图纸中说明、设计范围为建筑物景观照明本设计仅预留开关留在什么位置。

3. 6-2DS-02

五. 供配电系统中消防负荷及一级负荷电源由设于小区车库的柴油发电机提供,市电停电时柴油发电机在30S内自动投入运行,保证消防系统用电。(发动机不动作时是否没有电)

4.负荷计算应注明设备容量。2、ATZY配电箱在DS-08平面图中电源是与应急照明相连接吗(查屋顶层电气平面图)。

四、规范中规定在距电梯井道最高点和最低点0.5m以内各装一盏灯,中间每隔不超过7m的距离装设一盏灯,并分别在机房和底坑设置控制开关。井道底坑距底0.5m设电源插座。为什么在设计中不显示。

五、DS-03配电箱系统图中,住户配电箱AL系统图断路器为MB1(MB1L)是金雀电力仪表厂生产、MB1L自身包括过压欠压脱扣功能、建议总开关取消过压欠压脱扣功能。

六、公共走廊部分没有设计应急疏散指示,是否应曾加。

七、防雷及接地安装子分部工程:

1、DS-06(户内照明及插座布置平面图中)等电位箱不应设在卫生间一角,是否设在洗脸盆下;图中未反应等电位连接方法(应出图纸)。

2. DS-10图纸中未设计避雷支架;采用镀锌园钢∅10在避雷带连接线暗敷于抹灰层,问是参照什么图集做法(在本层平面图中)是否改为避雷支架敷设。

3.DS-10为防侧击雷和等电位保护,从建筑物距室外地坪+30米起,每层将建筑物四周圈梁钢筋与利用柱内钢筋的防雷引下线可靠焊接成电气通路。30米及以上的外墙金属栏杆、金属门窗、塑钢门窗、幕墙支架等金属物体与防雷装置可靠连接成电气通路,再利用柱内钢筋引下线与建筑物基础钢筋可靠焊接成电气通路。断接连接处全部用C10镀锌园钢连接。30米以下怎样做连接是否做均压环连接(30米以下按要求应每三层做均压坏连接)。

八. DS-17户内照明及插座布置平面图中一层弱电平面图中注明二层及以上各层弱电平面参照本图进行可能不合适。是否重新出图。

九、消防报警系统2.消防报警系统电线管设计为钢管应选为紧顶式连接管或PVC重型管材。

十.DS-02照明系统中3照明线采用NH-BYJ-450/750V-2.5型导线,沿电缆竖井明敷或穿阻燃PVC管沿墙、屋面或吊顶内暗敷应急照明插座回路。平面图根本NH(耐火)2.5电线。用户照明电线为什么要使用、设计三根电线应当是结构标高为2.2米以下才能用三根电线或安全电压的、ZR-BYJ-450/750V-3x2.5-PC16-FC、WC电线型号。电缆竖井明敷或穿阻燃PVC管是否符合防火要求。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

问候生病的同学
无题
难忘的元宵节
我这样帮他
雪天
爱护环境人人有责
大象乐园
存钱罐
伤心
小熊卖西瓜
秋游千佛山
可爱的家乡
快乐的一件事
春天来了
一只小猫
乡镇工作安排
司法局工作要点
县人防办工作总结及工作设想
地税工作谋划
及早谋划工作
2012安全生产工作思路
镇政府办公室工作思路
公司党委工作安排
劳动局工作思路
争创星级党员计划
党员争创规划
检察工作总体思路
争创优秀党员计划
治安工作谋划
社区工会工作目标
对电子商务合同的几点法律思考(1)论文
我国建立存款保险制度的法律环境分析(1)论文
网络环境下著作权的保护(1)论文
西方绘画体现形式对影视影响
气象探测环境和设施保护办法(1)论文
大陆偶像剧的优化路径
电视新闻的宣传艺术特征分析
论环境法的调整对象
电子商务对消费者权益保护挑战与对策(1)论文
对电视栏目片头制作的艺术性思考
初探环境侵权中的新型公平关系(1)论文
主持人与电视节目策划
论电视包装与电视节目的娱乐化
寻求电视电影可持续发展战略
论保险市场运行的非正式制度环境(1)论文
《影子》教学设计
《我选我》教学设计
《我选我》教学设计之二
《回声》教学设计
《爷爷和小树》教学设计
《小小的船》教学设计
《匆匆》教案及教学反思
《王二小》教学设计
《司马光》教学设计之一
《画》教学设计
《地球爷爷的手》
《王二小》教学设计之二
《找春天》教学设计之二
《王二小》教学设计之三
《找春天》教学设计