翻新时间:2023-05-20
电气图纸会审实例
关于二期图纸准备会审资料
〈一〉建筑电气安装分项工程1.消防负荷及一级负荷电源由设于小区车库的柴油发电机提供,市电停电时柴油发电机在30S内自动投入运行,保证消防系统用电。
2.负荷计算应注明设备容量。图纸中只注明用电计算有功功率Pjs、计算电流Ijs、自然功率因数COS∅.
二、DS-03配电系统图: 2.多部分配电系统进线未表达电缆型号。
3.DS-03图应急照明配电箱ALE系统图为4台,DS-04系统图备注为6台。应急照明配电箱系统中每次配电分部是不相符.DS-03图、应急照明配电箱1ALE系统图中下两层应急照明电源在DS-04干线系统图中找不到位置(没有设计这两层);在DS-04干线系统图中3层应急照明电源有谁供给。
4.DS-04干线系统图中应急照明配电箱是否能在-1层设总箱楼上采用一根电缆敷设。
5.DS-04干线系统图中正压风机配电箱1Atzy系统图两个回路以NH-YJV-0.6电缆5×6直上屋顶正压风机配电箱Atzy与DS-03配电箱系统图表示不相符。(DS-03配电箱系统图LATzy和Atzy分别为两路电机线路敷设)
6.DS-03配电系统图与DS-04干线系统图中没有设计电梯电源与配电箱。8. 规范中规定在距电梯井道最高点和最低点0.5m以内各装一盏灯,中间每隔不超过7m的距离装设一盏灯,并分别在机房和底坑设置控制开关。井道底坑距底0.5m设电源插座。为什么在设计中不显示。
9.DS-03配电箱系统图中,住户配电箱AL系统图断路器为MB1(MB1L)是金雀电力仪表厂生产、MB1L自身包括过压欠压脱扣功能、建议总开关取消过压欠压脱扣功能。
10.DS-06(等图纸)等电位箱不应设在卫生间一角,是否设在洗脸盆下;图中未反应等电位连接方法。
11.公共走廊部分应急疏散指示没有,是否应曾加。
三、防雷及接地安装子分部工程
1. DS-10图纸中未设计避雷支架;采用镀锌园钢∅10在避雷带连接线暗敷于抹灰层,是否改为避雷支架敷设。
2.DS-10为防侧击雷和等电位保护,从建筑物距室外地坪+30米起,每层将建筑物四周圈梁钢筋与利用柱内钢筋的防雷引下线可靠焊接成电气通路。30米及以上的外墙金属栏杆、金属门窗、塑钢门窗、幕墙支架等金属物体与防雷装置可靠连接成电气通路,再利用柱内钢筋引下线与建筑物基础钢筋可靠焊接成电气通路。断接连接处全部用C10镀锌园钢连接。30米以下怎样做连接是否做均压环连接(30米以下按要求应每三层做均压坏连接)。
四. 一层弱电平面图中注明二层及以上各层弱电平面参照本图进行可能不合适。是否重新出图
五.消防报警系统2.消防报警系统电线管设计为钢管应选为紧顶式连接管还PVC重型管材
六.DS-02照明系统中3照明线采用NH-BYJ-450/750V-2.5型导线,沿电缆竖井明敷或穿阻燃PVC管沿墙、屋面或吊顶内暗敷。应急照明、插座回路、是否合适。
七.强电与弱电平面图对照存在以下问题;
1.本图纸无户型编号。
2.卫生间等等插座没有图例标高。?
3. 为什么图例中不显示配电箱标高。
4. 用户配电箱放在门顶敷设电线管不好施工所有住宅照明配电箱应设置在进户门顺手一面,墙上装设应具备安装条件并说明高度。
5.电缆井内未说明CT的规格型号。
6.DS-09户内照明及插座平面图与DS-17一层弱电平面图设计中各个回路中无回路编号。
7. DS-09户内照明及插座平面图与DS-17一层弱电平面图设计中各个回路中无显示电线管穿线数量(规格型号)。
8.空调插座设计位置与室外主机位置不配套。
9.有闭路电视插座的位置多处无强电插座。
10.有的厨房没有设计插座。
11.空调插座位置地方有没有设计套管。
〈二〉建筑电气安装分项工程
一.1.平面图与系统图都无标高.未建筑合理使用年限。
2. 6-2DS-02图纸中说明、设计范围为建筑物景观照明本设计仅预留开关留在什么位置。
3. 6-2DS-02
五. 供配电系统中消防负荷及一级负荷电源由设于小区车库的柴油发电机提供,市电停电时柴油发电机在30S内自动投入运行,保证消防系统用电。(发动机不动作时是否没有电)
4.负荷计算应注明设备容量。2、ATZY配电箱在DS-08平面图中电源是与应急照明相连接吗(查屋顶层电气平面图)。
四、规范中规定在距电梯井道最高点和最低点0.5m以内各装一盏灯,中间每隔不超过7m的距离装设一盏灯,并分别在机房和底坑设置控制开关。井道底坑距底0.5m设电源插座。为什么在设计中不显示。
五、DS-03配电箱系统图中,住户配电箱AL系统图断路器为MB1(MB1L)是金雀电力仪表厂生产、MB1L自身包括过压欠压脱扣功能、建议总开关取消过压欠压脱扣功能。
六、公共走廊部分没有设计应急疏散指示,是否应曾加。
七、防雷及接地安装子分部工程:
1、DS-06(户内照明及插座布置平面图中)等电位箱不应设在卫生间一角,是否设在洗脸盆下;图中未反应等电位连接方法(应出图纸)。
2. DS-10图纸中未设计避雷支架;采用镀锌园钢∅10在避雷带连接线暗敷于抹灰层,问是参照什么图集做法(在本层平面图中)是否改为避雷支架敷设。
3.DS-10为防侧击雷和等电位保护,从建筑物距室外地坪+30米起,每层将建筑物四周圈梁钢筋与利用柱内钢筋的防雷引下线可靠焊接成电气通路。30米及以上的外墙金属栏杆、金属门窗、塑钢门窗、幕墙支架等金属物体与防雷装置可靠连接成电气通路,再利用柱内钢筋引下线与建筑物基础钢筋可靠焊接成电气通路。断接连接处全部用C10镀锌园钢连接。30米以下怎样做连接是否做均压环连接(30米以下按要求应每三层做均压坏连接)。
八. DS-17户内照明及插座布置平面图中一层弱电平面图中注明二层及以上各层弱电平面参照本图进行可能不合适。是否重新出图。
九、消防报警系统2.消防报警系统电线管设计为钢管应选为紧顶式连接管或PVC重型管材。
十.DS-02照明系统中3照明线采用NH-BYJ-450/750V-2.5型导线,沿电缆竖井明敷或穿阻燃PVC管沿墙、屋面或吊顶内暗敷应急照明插座回路。平面图根本NH(耐火)2.5电线。用户照明电线为什么要使用、设计三根电线应当是结构标高为2.2米以下才能用三根电线或安全电压的、ZR-BYJ-450/750V-3x2.5-PC16-FC、WC电线型号。电缆竖井明敷或穿阻燃PVC管是否符合防火要求。
下载文档
网友最新关注
- 我的校园
- 美丽的绿色家园
- 游戏中的挫折
- 订书机的自述
- 我发现了一只“笼中的”画眉
- 花儿的话
- 小草,我敬佩你
- 谁偷了我的松食
- 妈妈,我想对您说
- 读《长江七号》有感
- 《光辉的历程》读后感
- 课间十分钟
- 春姑娘
- 守望奥运,薪火千年
- 妈妈生病了
- 历史教学总结
- 在信访局挂职锻炼个人工作总结
- 音乐教师评职称个人工作总结
- 公司驾驶员自我小结
- 市长秘书个人工作总结
- 小学数学学科工作总结
- 法院初任公务员年终小结
- 驾驶员个人总结范文
- 教师学期个人工作总结
- 司机个人总结范文
- 初三毕业班班主任的个人总结
- 大学毕业个人情况总结
- 小学班主任个人总结
- 参加全省初中骨干教师培训总结
- 第二学期工作总结
- 理性看待中国会计国际化(1)
- 广告在经济发展中的功能(1)
- 广告用语中哲理思维对消费者的影响(1)
- 中国品牌国际化战略应注意的问题(1)
- 解读意识形态广告的视觉美学(1)
- 会计国际化的经验教训及对策(1)
- 我国企业的国际化战略研究(1)
- 商业广告负面道德评价辨析(1)
- 小企业形象宣传三策略(1)
- 我国商业银行实施国际化战略的思考(1)
- 广告设计的定位策略(1)
- 指向广告的态度及其成因分析(1)
- 中小企业深度国际化经营的制度约束及路径优化(1)
- 解析中国零售企业的国际化(1)
- 试论广告文化说服(1)
- 《小木偶的故事》课文题解
- 《小木偶的故事》结构分析
- 木偶简介
- 《小木偶的故事》学习要点
- 《小木偶的故事》阅读提示
- 吕丽娜简介
- 《小木偶的故事》学法指导
- 《小木偶的故事》难句解析
- 《小木偶的故事》中心思想
- 木偶戏起源于春秋时期
- 享誉中外的扬州木偶
- 《小木偶的故事》教学展示 参考图片
- 《小木偶的故事》好词好句好段
- 《小木偶的故事》相关链接
- 《小木偶的故事》课文解读