翻新时间:2022-10-24
楼地面渗漏原因浅析及控制
在建筑工程中,楼地面渗漏现象时有发生,它影响用户的正常使用,缩短建筑物的使用寿命,甚至造成建筑结构的安全隐患,所以必须高度重视。本文就楼地面工程中的渗漏产生的原因和防治控制措施作一粗浅分析。
楼地面渗漏主要发生在卫生间和穿地面管道四周以及地漏四周。
卫生间地面渗漏主要是结构层本身有裂缝,找平层空鼓开裂,一旦地面积水,水即通过裂缝进入结构层,导致卫生间地面渗漏。
混凝土结构层本身是一道自防水层,所以混凝土楼面施工时,必须振捣密实,随抹压光,地面向地漏处应设2%~5%的排水坡度。
防水层是卫生间地面防止渗漏的关键所在,其材料分涂料和卷材两大类。防水层施工前,必须按国家或行业标准对材料的各项物理和化学性能指标进行复核,合格方可使用。防水涂料施工时的环境温度不应低于5℃,并且通风良好。固化后的防水层应牢固、干实、无起泡,厚度不得小于1.5.在防水层干实前,禁止人员进入防水层踩踏,以免破坏防水层。防水卷材要铺贴严密,粘贴高度要符合规范和设计要求。
防水层施工完毕干实后,应进行24小时蓄水试验,蓄水高度应达到找坡层最高点水位2厘米以上。不渗漏方可认定合格,否则必须修补,并再作蓄水试验。蓄水试验合格后,可进行面层施工。地面坡度保持2%,地漏处坡度5%.面层施工完毕,再进行24小时蓄水试验,不渗漏为合格。
在卫生间内穿地面管道或地漏部位的四周楼地面下层,渗漏滴水现象时有发生,这是因穿过楼地面管道未做套管,或套管高度过小所致,渗漏水沿管道外壁或管内壁渗漏到下层顶板。地漏埋设时,其标高超出地坪,形成倒泛水,使地面积水,从而在防水层薄弱部位渗漏;若管道及地漏四周缝隙未嵌实仍有缝隙,也必然导致渗漏。此时,可嵌入密封胶予以封堵。
穿过楼地面的管道如为煤气管道,则必须设预埋套管,套管应高出地面80~100毫米,套管与立管之间空隙用防水油膏封严。一般单面临墙的管道,离墙应不小于5厘米,双面临墙的管道,一边离墙不小于5厘米,另一边离墙不小于8厘米。
若因铺设管道需要凿洞时,可用凿子剔洞,严禁用大锤砸洞,以免使周围楼板产生裂缝。为保证管道穿楼板孔洞位置准确和灌缝质量,可用手持金刚石钻机钻孔,其效率高,还可避免对周围结构层的破坏。做地面时,地漏应较地面低5~10厘米,做成盘子形。
总之,楼地面的渗漏防治是一个涉及原材料、设计细部处理及施工工艺的系统工程,各个方面都必须考虑周到、细致,措施合理、到位。实践证明,只要认真对待,楼地面的渗漏问题是可以避免的。
下载文档
网友最新关注
- 我的老师
- 滨海行
- 操场上的笑声
- 遇龙河漂流记
- 生活中的一道难题
- 我的新发现
- 我的假期
- 家乡的黄包车
- 《宝莲灯》读后感
- 续写《南辕北辙》
- 迷人的秋天
- 一张照片
- 令我感动的母鸡
- 滥竽充数(续写)
- 快乐的课
- 重庆单轨交通信号系统
- 权力概念分析
- 政治自由的悖论
- 毛泽东、邓小平治国方略比较研究
- 国家联合的制度类型
- 城市轨道交通线路的敷设形式
- 北京城市轨道交通线网调整规划
- 用VEF值评价地铁车站内挥发性有机物的污染水平
- 中欧关系现状与未来
- 柏拉图的“由德返法”和商鞅的“由法返德”
- 城市轨道交通发展的战略思考
- 城市轨道交通中小半径曲线问题探讨
- 论社会治理模式中的德治及其制度安排
- 城市轨道交通建设的社会经济效益分析
- 城市轨道交通杂散电流的防护
- 《我是什么》教学设计4
- 《回声》教学设计3
- 《回声》教学设计5
- 《回声》教学设计4
- 《我是什么》说课设计
- 《我是什么》教学设计2
- 《回声》教学设计5
- 《太空生活趣事多》教学设计3
- 《我是什么》教学设计1
- 《回声》教学设计1
- 《太空生活趣事多》学习目标和教材简说
- 《我是什么》教学设计3
- 《回声》教学设计2
- 《回声》词语理解、搭配与例句
- 《太空生活趣事多》教学建议