建筑设计常见的错误详解

1.消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。

2.地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门。(z这个我还不知道啊)

3.地下车库出入封闭楼梯间门未设置乙级防火门。

4.汽车坡道出入口处未设防火卷帘。

5.地下室设喷淋系统后一个防火分区面积仍超过1000平方米。(非车库用房)

6.地下自行车库防火分区面积超过500平方米

7.柴油发电机房与储油间之间未设甲级防火门,且未采取防止油流散的措施。

(以上原因是对规范规定采用甲、乙、丙级防火门的条文内容不够熟悉)

8.设备用房门不应直接开向楼梯间。

9.防火门开启方向朝向变形缝。

10.楼梯电梯间合用前室外窗开启面积小于3.0平方米,不满足高规。

11.复式楼梯及公共楼梯的护栏采用横栏杆;教学楼梯、阳台、平台、低窗所

选栏杆形式易攀爬,不符合规范要求。

12.对特殊建筑物规范的条文内容不熟悉,设计执行不到位(如体育建筑等)。

13.卧室、厨房上层为卫生间时,未采取防水、隔声和便于检修的措施。

14.玻璃面积大于1.5平方米,要在门窗说明中说明采用安全玻璃。

15.厨房窗开口的上方应设置不小于1M的防火挑檐,应满足《饮食建筑设计规范》JGJ64-89第3.3.11条的规定。(餐厅)18.高层建筑疏散门保证净宽900,所以门洞至少要有1050宽度。(因为门框占150).厨房的上方不应设置洗手间(复式住宅除外)另外再继续加以下内容,这些都是审图公司归纳的,希望大家能好好理解。

1.应设环形消防车道的未设消防车道。

2.位于两个防火分区之间的消防车道未用防火墙分隔。

3.地下室内安全疏散最大距离超过60米。

4.袋形走道尽端的房间室内安全疏散距离越过20米。

5.安全疏散出口穿过其他房间方能到达。

6.安全疏散门采用了弹簧门、卷帘门。

7.直接开向疏散楼梯间的门未设甲级防火门。

8.两个安全出口间的距离不足5米。

9.六层教学楼采用了开敞楼梯(应为封闭楼梯)。

10一个防火分区无自己单独使用的安全疏散楼梯,全部安全疏散出口均应与其相连的防火分区共用。

11.面积超过60平方米的多层建筑的房间只开了一个门。

12位于袋形走道的尽端的只开了一个门的房间,宽度不足1.4米。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

我想……
我想变
爸爸妈妈
阳光
小画家
春姑姑,您来了
假如我会变
真想变成雨点
听听秋的声音
梦 愿望
星星
雨中即景口占
心声
“六一”梦想
浅论学校体育伤害的法律审视及其对策研究
浅析民间资本进入公共服务领域的障碍及对策(1)
浅论学校体育伤害事故责任认定之法律分析
税收筹划与避税的法律分析
农产品质量安全管理等几方面的解决对策(1)
浅论学校体育伤害事故的责任归结及对策的初探
论外资国民待遇与外资优惠措施的关系(1)
北京市个体私营经济发展情况调查(1)
浅论学校体育伤害事故的法律责任问题探析
大都市圈的圈层结构及资源整合路径(1)
实施校本研修促进教师专业发展
西部大开发中乡镇企业发展的目标定位(1)
浅谈会计职业道德培养
论新中国经济由新民主主义向社会主义转变的历史必然性(1)
关于学校体育伤害事故原因及责任认定的相关法律问题探析
《我的“长生果”》主要内容
《我的“长生果”》中心思想
《我的“长生果”》反义词联系对比
《我的“长生果”》词语解释与应用
叶文玲印象
《我的长生果》教学设计一
《我的“长生果”》形近字比较
《我的“长生果”》近义词对比记忆
《我的“长生果”》写作方法
《我的“长生果”》好词好句好段
《我的“长生果”》重难点导析
永不伏枥的老马──叶文玲印象
《我的“长生果”》学习要点
《我的“长生果”》分段及段意
《我的“长生果”》课文解读