建筑设计常见的错误详解
1.消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。
2.地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门。(z这个我还不知道啊)
3.地下车库出入封闭楼梯间门未设置乙级防火门。
4.汽车坡道出入口处未设防火卷帘。
5.地下室设喷淋系统后一个防火分区面积仍超过1000平方米。(非车库用房)
6.地下自行车库防火分区面积超过500平方米
7.柴油发电机房与储油间之间未设甲级防火门,且未采取防止油流散的措施。
(以上原因是对规范规定采用甲、乙、丙级防火门的条文内容不够熟悉)
8.设备用房门不应直接开向楼梯间。
9.防火门开启方向朝向变形缝。
10.楼梯电梯间合用前室外窗开启面积小于3.0平方米,不满足高规。
11.复式楼梯及公共楼梯的护栏采用横栏杆;教学楼梯、阳台、平台、低窗所
选栏杆形式易攀爬,不符合规范要求。
12.对特殊建筑物规范的条文内容不熟悉,设计执行不到位(如体育建筑等)。
13.卧室、厨房上层为卫生间时,未采取防水、隔声和便于检修的措施。
14.玻璃面积大于1.5平方米,要在门窗说明中说明采用安全玻璃。
15.厨房窗开口的上方应设置不小于1M的防火挑檐,应满足《饮食建筑设计规范》JGJ64-89第3.3.11条的规定。(餐厅)18.高层建筑疏散门保证净宽900,所以门洞至少要有1050宽度。(因为门框占150).厨房的上方不应设置洗手间(复式住宅除外)另外再继续加以下内容,这些都是审图公司归纳的,希望大家能好好理解。
1.应设环形消防车道的未设消防车道。
2.位于两个防火分区之间的消防车道未用防火墙分隔。
3.地下室内安全疏散最大距离超过60米。
4.袋形走道尽端的房间室内安全疏散距离越过20米。
5.安全疏散出口穿过其他房间方能到达。
6.安全疏散门采用了弹簧门、卷帘门。
7.直接开向疏散楼梯间的门未设甲级防火门。
8.两个安全出口间的距离不足5米。
9.六层教学楼采用了开敞楼梯(应为封闭楼梯)。
10一个防火分区无自己单独使用的安全疏散楼梯,全部安全疏散出口均应与其相连的防火分区共用。
11.面积超过60平方米的多层建筑的房间只开了一个门。
12位于袋形走道的尽端的只开了一个门的房间,宽度不足1.4米。
下载文档
网友最新关注
- 小白兔
- 秋
- 一次考试中的教育
- 生活中的小窍门3
- 味道好极了
- 我的理想
- 这件事让我感动
- 欢度元旦
- 日环食
- 蜘蛛与苍蝇
- 六月的话题
- 成长中的一件事
- 可怜的小燕子
- 我最敬佩的人
- 我的好班长
- 2009年小学数学教学计划
- 2009年初中政治科教学计划
- 小学第八册数学复习计划
- 六年级数学复习计划
- 2009年小学英语教学工作计划
- 治理商业贿赂自查自纠工作总结
- 小学一年级数学期末知识整理复习计划
- 2009年数学教研组工作计划
- 2009年初一生物教学计划
- 小学五年级数学下册复习计划
- 五年级数学上册复习计划
- 历史教学工作计划
- 乡镇学习贯彻社会主义荣辱观工作总结
- 乡镇平安创建工作总结
- 2009年小学体育教学工作计划
- 中国制度创新的源泉
- 中国传统文学观念的内发性解体及其未完成性
- 论“气运”
- 中国戏曲的现代转型与本质回归
- 学校强令学生订购11件校服
- 论民本思想的历史演进——现代领导科学的新视野
- 明清之际文化近代化的萌动与夭折
- 全球化时代的地方性时空想象详细内容
- 亡灵奠祭中的生命祈盼——“烧纸钱”民俗别解
- 中国民俗学的困惑与前瞻详细内容
- 五帝时代中华文明的重
- 中国传统文化之我见
- 巫文化与傩文化关系新探
- 中国当代文论的“失根”与古代文论的现代转换
- 中国传统文化视野下的绚丽之美
- 《雷锋叔叔,你在哪里》课后题解
- 雷锋牺牲经过
- 我为人人,人人为我
- 外国友人盛赞雷锋
- 火热的时代,英雄辈出的时代
- 以情动人,在综合实践活动中与文本对话──《雷锋叔叔,你在哪里》教学活动设计
- 《雷锋叔叔,你在哪里》词义辨析
- 我们班的守门员
- 一纵三横 用心织出“爱心课”──《雷锋叔叔,你在哪里》朗读与讨论教学活动设计
- 《雷锋叔叔,你在哪里》教学反思
- 《雷锋叔叔,你在哪里》教学反思
- 古老而又年青着──教学《雷锋叔叔,你在哪里》有感
- 离开雷锋的今天──教学《雷锋叔叔,你在哪里》有感
- 教《雷锋叔叔,你在哪里》有感
- 《雷锋叔叔,你在哪里》教学杂谈