深溪沟水电站工程围堰防渗墙混凝土配合比设计试验报告
翻新时间:2022-11-12
深溪沟水电站工程围堰防渗墙混凝土配合比设计试验报告
深溪沟围堰防渗墙属特种混凝土,其物理力学性能的各项指标较普通混凝土均有特殊要求。为同时满足委托方提出的抗渗等级、弹性模量及抗压、轴压、轴拉强度要求,在混凝土配合比设计时采用的主要措施有:①强度保证率按95%控制,试验拌制的混凝土抗压强度应不小于配制强度;②混凝土中必须掺用引气剂,其掺量应使含气量较普通混凝土有所提高;③提高粉煤灰的掺量至40%;④为减少粗骨料对弹性模量的影响,对混凝土的砂率进行了适量增加。
为提高围堰防渗墙工程质量,保证建筑物的使用安全,必须对施工过程中使用的原材料质量、拌和物的生产、运输及浇筑过程等各环节加以严格控制。当原材料品种或质量发生变化时,应及时对配合比相关参数进行适当调整。
配合比中使用的粗、细骨料均为饱和面干状态,混凝土生产过程中应加强对骨料含水量的检测,及时调整用水量。混凝土在拌和楼出机口的含气量应控制在7%~9%的范围内,如实测含气量超出该范围,应及时查明原因或调整引气剂掺量。