浅谈北方地区建筑给排水设计
给水系统和消防系统的设计当采暖室外计算温度低于-20℃的地区,各种室外水表井、阀门井、消火栓井、水泵接合器井均应做保温井口或采取其他保温措施,一般在人孔处设保温井口及木制保温盖,保温井口及木制保温盖详见国标97S501-1-64及各构筑物标准图。室外埋地水池应有防冻措施,水池应覆土保温,池顶覆土深度尽量在冰冻深度以下,确保水池高水位在冰冻线以下,水池人孔、取水口设保温井口及木制保温盖,保温井口及木制保温盖做法参照国标97S501-1-64。
为防止冰冻损坏,北方寒冷地区建筑的屋面等室外场所一般不能明敷给水管道,水箱也不能直接放在屋面,一般可放在屋顶水箱间内,并要求暖通采暖。消防屋顶试验消火栓可设在顶层楼梯间出口处或水箱间内。若必须在室外或不采暖的室内设置给水管道时,需设电伴热保温。
严寒地区非采暖的厂房、库房的室内消火栓可采用干式系统,但在室外进水管上应设快速启闭装置,如蝶阀、电动蝶阀等,蝶阀、电动蝶阀设在阀门井内,阀门井做保温井口或采取其他保温措施,室内消火栓管也可不与室外给水管相连,设水泵接合器,由消防车通过水泵接合器加压供水,消火栓管道的最高处设快速自动排气阀。在严寒地区非采暖的厂房、库房内设置闭式自动喷淋时,可采用干式系统,该系统在准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压气体,防止管道冰冻。根据《建筑设计防火规范》的要求,地上式室外消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口;地下式室外消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个。因此室外消火栓的选择还应符合《建筑设计防火规范》的要求。
在严寒地区,按照室外消火栓安装图集(01S201)设置的地下式室外消火栓存在以下问题:
1、冬季地面有雪覆盖,地下式消火栓的标志一般在井盖上,无其他明显标志,难于寻找。
2、在秋冬交替的季节,雨雪水白天沿井盖流入井内保温盖, 晚上温度降低后冻结,第二天地面上融化的雪水又流下来晚上又冻结,反复几次,便将保温层冻成大冰块,与四壁冻结在一起,要打开井盖和保温盖非常困难,这种情况根本无法满足灭火要求。解决以上问题的方法是将消火栓井盖高出周围地面100mm以上,以防止雨雪水进入,为不影响人行,可将消火栓设在绿化带上,并设标记。
下载文档
网友最新关注
- 深沟探险
- 中国戏曲文化
- 藏宝洞探险
- 我爱吕剧
- 黑洞探险记
- 我心目中的探险家
- 探险的真谛
- 激流探险
- 漫话探险
- 戏曲大舞台
- 戏曲大舞台
- 传统戏曲
- 家乡的戏曲艺术——越剧
- 戏的艺术
- 我侃京剧
- 欢迎词写作方法
- 新闻消息的写作方法
- 综述写作要义
- 行政处罚文书的使用分类
- 简历中的数字使用艺术
- 贺信的基本格式
- 公文拟写的步骤与方法
- 竞选学生会主席申请书如何写
- 起诉书制作说明
- 述职报告的结构
- 年终总结的写法
- 函的用途、类别、格式、写法及范文解析
- 如何写好创业计划书
- 毕业论文引言的写法
- 公务文写作中的注意事项及经验介绍
- 绿城集团设计流程及深度规定
- 建筑的本质
- 鲁班奖工程质量控制
- 对施工经验的浅谈
- 某安置小区工程监理月报
- 从方案到施工图的衔接探讨
- 一个优秀建筑师所需的知识
- 建筑设计中的自然通风
- 标准图集是帮了设计还是害了设计?
- 建筑学专业就业前景长期看好
- 鲁班安装算量软件百招大集合
- 项目沟通管理的程序与方法
- 厂房装修前要做好的几点
- 建筑工程平屋顶的排水方式
- 建筑施工中易出现的结算纠纷及防范对策
- 《可贵的沉默》 教案讲义1
- 《可贵的沉默》 考点练兵2
- 《可贵的沉默》 教案讲义2
- 《绝招》 教案讲义1
- 《可贵的沉默》 作者简介
- 《可贵的沉默》随堂练习 巩固篇
- 《可贵的沉默》 考点练兵1
- 《可贵的沉默》 教师语录
- 《绝招》随堂练习 提高篇
- 《可贵的沉默》 范文习作
- 《可贵的沉默》 写作指导及训练素材
- 《绝招》 教案讲义2
- 《绝招》 写作指导及训练素材
- 《可贵的沉默》随堂练习 提高篇
- 《绝招》随堂练习 巩固篇