给水系统和消防系统的设计当采暖室外计算温度低于-20℃的地区,各种室外水表井、阀门井、消火栓井、水泵接合器井均应做保温井口或采取其他保温措施,一般在人孔处设保温井口及木制保温盖,保温井口及木制保温盖详见国标97S501-1-64及各构筑物标准图。室外埋地水池应有防冻措施,水池应覆土保温,池顶覆土深度尽量在冰冻深度以下,确保水池高水位在冰冻线以下,水池人孔、取水口设保温井口及木制保温盖,保温井口及木制保温盖做法参照国标97S501-1-64。
为防止冰冻损坏,北方寒冷地区建筑的屋面等室外场所一般不能明敷给水管道,水箱也不能直接放在屋面,一般可放在屋顶水箱间内,并要求暖通采暖。消防屋顶试验消火栓可设在顶层楼梯间出口处或水箱间内。若必须在室外或不采暖的室内设置给水管道时,需设电伴热保温。
严寒地区非采暖的厂房、库房的室内消火栓可采用干式系统,但在室外进水管上应设快速启闭装置,如蝶阀、电动蝶阀等,蝶阀、电动蝶阀设在阀门井内,阀门井做保温井口或采取其他保温措施,室内消火栓管也可不与室外给水管相连,设水泵接合器,由消防车通过水泵接合器加压供水,消火栓管道的最高处设快速自动排气阀。在严寒地区非采暖的厂房、库房内设置闭式自动喷淋时,可采用干式系统,该系统在准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压气体,防止管道冰冻。根据《建筑设计防火规范》的要求,地上式室外消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口;地下式室外消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个。因此室外消火栓的选择还应符合《建筑设计防火规范》的要求。
在严寒地区,按照室外消火栓安装图集(01S201)设置的地下式室外消火栓存在以下问题:
1、冬季地面有雪覆盖,地下式消火栓的标志一般在井盖上,无其他明显标志,难于寻找。
2、在秋冬交替的季节,雨雪水白天沿井盖流入井内保温盖, 晚上温度降低后冻结,第二天地面上融化的雪水又流下来晚上又冻结,反复几次,便将保温层冻成大冰块,与四壁冻结在一起,要打开井盖和保温盖非常困难,这种情况根本无法满足灭火要求。解决以上问题的方法是将消火栓井盖高出周围地面100mm以上,以防止雨雪水进入,为不影响人行,可将消火栓设在绿化带上,并设标记。
下载文档
网友最新关注
- 们为什么要学中文
- 运动员拿高薪的看法
- 如你挖到了古董
- 微软黑屏
- 救水源就是拯救我们自己
- 不同的生活方式
- 国民乐和现代音乐的比较
- 一个也不能少》的简介
- 投诉的信
- 记本能促进学习吗?
- 为环保献计策
- 你自己
- 最喜欢的运动明星
- 微软黑屏
- 一个有礼貌的人
- 青年文明号标准
- 保险库管理制度
- 电脑室管理规定
- 识别证使用规章制度
- 办公室布置要点与原则
- 员工姓名牌管理办法
- 公司来宾参观接待制度
- 企业电话机线管理制度
- 公司图书管理制度
- 红旗团委标准
- 创意提案改善制度
- 总台值班管理制度
- 员工上下班遵守细则管理规定
- “四好”团支部标准
- 员工着装管理规定
- 十种农业节水技术
- 如何对植物合理灌溉
- 山区农业节水方法
- 农业节水抗旱措施
- 农田节水措施
- 微水灌溉技术
- 滴灌、软管灌推广应用
- 果园水分管理新技术——果树调亏灌溉
- 生物节水用技术
- 果树节水灌溉应适时适量
- 土壤灌溉渗水瓮技术
- 果树抗旱节水技术
- 西北地区发展节水灌溉的作用与途径
- 微灌系统中过滤设备的应用
- 国内外节水技术及应用现状
- 《小小的船》第三组教学设计六
- 《小小的船》第二组教学设计三
- 《爷爷和小树》教学设计一
- 《小小的船》第三组教学设计三
- 《爷爷和小树》教学设计四
- 《小小的船》第三组教学设计四
- 《静夜思》教学设计二
- 《小小的船》第三组教学设计五
- 《静夜思》教学设计三
- 《静夜思》教学设计一
- 《爷爷和小树》教学设计二
- 《爷爷和小树》教学设计三
- 《小小的船》第四组教学设计三
- 《小小的船》第四组教学设计四
- 《小小的船》第三组教学设计二