浅谈北方地区建筑给排水设计
给水系统和消防系统的设计当采暖室外计算温度低于-20℃的地区,各种室外水表井、阀门井、消火栓井、水泵接合器井均应做保温井口或采取其他保温措施,一般在人孔处设保温井口及木制保温盖,保温井口及木制保温盖详见国标97S501-1-64及各构筑物标准图。室外埋地水池应有防冻措施,水池应覆土保温,池顶覆土深度尽量在冰冻深度以下,确保水池高水位在冰冻线以下,水池人孔、取水口设保温井口及木制保温盖,保温井口及木制保温盖做法参照国标97S501-1-64。
为防止冰冻损坏,北方寒冷地区建筑的屋面等室外场所一般不能明敷给水管道,水箱也不能直接放在屋面,一般可放在屋顶水箱间内,并要求暖通采暖。消防屋顶试验消火栓可设在顶层楼梯间出口处或水箱间内。若必须在室外或不采暖的室内设置给水管道时,需设电伴热保温。
严寒地区非采暖的厂房、库房的室内消火栓可采用干式系统,但在室外进水管上应设快速启闭装置,如蝶阀、电动蝶阀等,蝶阀、电动蝶阀设在阀门井内,阀门井做保温井口或采取其他保温措施,室内消火栓管也可不与室外给水管相连,设水泵接合器,由消防车通过水泵接合器加压供水,消火栓管道的最高处设快速自动排气阀。在严寒地区非采暖的厂房、库房内设置闭式自动喷淋时,可采用干式系统,该系统在准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压气体,防止管道冰冻。根据《建筑设计防火规范》的要求,地上式室外消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口;地下式室外消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个。因此室外消火栓的选择还应符合《建筑设计防火规范》的要求。
在严寒地区,按照室外消火栓安装图集(01S201)设置的地下式室外消火栓存在以下问题:
1、冬季地面有雪覆盖,地下式消火栓的标志一般在井盖上,无其他明显标志,难于寻找。
2、在秋冬交替的季节,雨雪水白天沿井盖流入井内保温盖, 晚上温度降低后冻结,第二天地面上融化的雪水又流下来晚上又冻结,反复几次,便将保温层冻成大冰块,与四壁冻结在一起,要打开井盖和保温盖非常困难,这种情况根本无法满足灭火要求。解决以上问题的方法是将消火栓井盖高出周围地面100mm以上,以防止雨雪水进入,为不影响人行,可将消火栓设在绿化带上,并设标记。
下载文档
网友最新关注
- 书——我真想嫁给你
- 我不再听话
- 拜寿
- 我爱好养花
- 那天,我真后悔
- 我当了一回盲人
- 当老师的感觉真好
- 我失去的快乐
- 当老师不在身边的时候
- 这件事真叫我生气
- 老鼠捉猫
- 刘翔留给我,难忘的一瞬间
- 奶奶学自行车
- 井底之猫
- 贪
- 禅宗与文艺美学相通的探索 (1)
- 网络环境下的知识产权保护(1)论文
- 美的本质探讨 (1)
- 和合:中国古代诗性智慧之根 (1)
- 中国美学史中重要问题的初步探索(二) (1)
- 论网络信息环境的工业产权保护(1)论文
- 关于农村基础教育质量监控指标的探讨
- 构建电子商务信用机制的设想(1)论文
- 从聚会艺术到新理想主义 (1)
- 我国电子商务法律调整问题(1)论文
- 论国外产业集群理论综述(1)论文
- 与贸易有关的环境法律问题研究(1)论文
- 谈《劳动合同法》对大学生就业机制完善的促进(1)论文
- 试论中国传统家训中的学前儿童教育思想浅析
- 跨国电子商务的国际税收法律问题及中国的对策(1)论文
- 动物尾巴的妙用
- 两只尾巴打结的老鼠
- 《阳光》教学杂谈
- 动物换尾巴
- 狗什么时候摇尾巴
- 我与新基础同行──《比尾巴》教学感悟
- 三只公山羊
- 谁丢了尾巴
- 《比尾巴》教学反思
- 动物尾巴的功能
- 《比尾巴》教学反思
- 《比尾巴》教学杂谈
- 萤火虫的尾巴为什么会发光?
- 动物尾巴的作用
- 《比尾巴》教学反思