关于快速响应早期抑制喷头ESFR系统简介
随着社会经济的发展,我国将步入一个高科技、强信息的时代,各种建筑领域发生了巨大变化。建筑的多功能使用替代了过去的单一使用功能;建筑风格的变化,替代了过去的单调划一;建筑内部的布置格局多变代替了过去固定布局设计。总之,现代建筑的不断涌现,常规的自动喷水灭火系统的应用就受到一定局限。如摘要:建筑高度超过8.0m的现代大型展馆、会展中心、剧场、博物馆等;高度超过8.0m的大型现代生产厂房和现代仓储物流库房工程;以及大型高级宾馆、写字楼的地下商场、停车库、娱乐设施等对自动喷水灭火系统的应用提出更高和不断更新的要求。尤其随着我国经济建设的发展、扩大对外交流的需要,大型仓储物流和高架库房工程日益增多(主要是沿海港口城市)而我国目前尚无关于大型仓储物流工程建筑防火设计的有关规范、规定或规程。 由于仓库火灾蔓延迅速,不易扑救,易造成重大财产损失,尤其扑救高堆垛高货架仓库火灾,难度更大。为此,美国花巨资试验研究.成功地开发了“快速响应早期抑制喷头”、“大水滴”喷头等用于扑救高堆垛、高货架仓库火灾。同时美国工厂联合保险系统,还研究制订了快速响应早期抑制型喷头(主要为FSFR喷头)系统的设计、安装FM全球操作标准,简称FM标准。按美国FM标准生产的FSFR喷头,主要是针对高堆垛、高货架之大型仓库的灭火系统要求而研制开发的一种喷头,具有以下的特点和功能摘要:
1、ESFR喷头构造特点摘要:
ESFR喷头有一个快速响应热敏元件,此元件使该喷头比普通传统型喷头反应快得多,这对于保证喷头能及时开放喷水灭火至关重要。同时,ESFR喷头中心有一个小孔,在高压作用下、在扑灭货架上部火灾的同时,中心这股水柱可直达货架底部扑灭货架下部的火灾。因此,在高架仓库里设置了ESFR喷头就可以取消各层货架的分层喷头,不仅简化了系统也节约了投资,但货架和堆垛应符合本文第6点的要求。喷头构造见图7-1。
2、喷头特性及设计要求摘要:
2-1,ESFR喷头特性摘要:
q=k(10p)0.5 (l/min)
式中摘要:k——喷头特性
p——喷头处最小工作压力为50psi(0.345MPa)~98psi
(0.68MPa) 2-2,喷头布置及设计要求摘要:
按FM标准要求,表一是喷头设计的几个主要参数摘要:
库房最大建筑高度(m) 最大货物存放高度(m) 末端喷头设计压力(Mpa) 最大喷头间距(m) 最小喷头间距(m) 单一喷头覆盖面积(m2) 同时动作喷头数(个)
最大 最小 12.20 10.70 0.517 3.10 2.40 9.30 7.40 12
3、ESFR喷头的安装要求摘要:
8-1,喷头与顶板的间距摘要:
喷头与顶板的相对位置是影响喷头动作速度的主要因素。有研究表明如果喷头感温元件太靠近顶板,会使初期火灾产生的热气流在喷头下流动,从而延误了喷头的动作;如果离顶板太远,则初期火灾产生的热气流会在喷头上方流动,同样会延误喷头动作。 美国FM标准推荐喷头溅水盘距天花板下的距离为14in(358mm)和6in(152mm)之间,我国<自圆规范>第7.1.4条规定;下垂型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,不应大于360mm。
FM研究机构的试验表明k=25.2(公制361)的下垂式压制型喷头溅水盘应处在顶板下457mm效果最佳。
说明摘要:目前使用的ESFR喷头主要为下垂型,直立型极少使用。
3-2,喷头与墙的距离为喷头间距的一半。
3-3,喷头溅水盘与下部被保护堆垛的距离至少应保持36in(914m)。
3-4,喷头与梁的距离(m)见表二
表二
喷头溅水盘与梁底面的最大垂直距离(mm) 喷头溅水盘与梁边水平距离(mm)
12.5 150
25 220
40 300
60 400
80 500
100 600
3-5;喷头与其下方障碍物的距离;
处于喷头下方的障碍物虽不会对喷头的布水形状形成干扰,但会造成“阴影区”并减小那个区域喷头出水的动量,导致那个区域的火既无法被控制也无法被压制。
对于喷头下方障碍物宽度>19mm,<51mm,溅水盘离障碍物最近的边缘的水平距离至少为305mm或障碍物应处在低于溅水盘至少610mm的距离。
宽度>51mm,<305mm的连续障碍物,则溅水盘离障碍物最近的边缘的水平距离至少为305mm。
宽度>305mm,且小于610mm的连续障碍物,则溅水盘离障碍物最近的边缘的水平距离至少为610mm。 当障碍物是连续的但不是扁平(如圆形风管)或不是实体(如一组电缆),应在障碍物下方安装一个档板,挡板定不小于障碍物宽度,然后在挡板下增设喷头。
当屋面板下结构实体部件高度小于305mm时,喷头可直接布置在这些实体底部。例如摘要:高度小于305mm的“Z”型檩条钢屋面及高度小于305的T型梁。
4、系统设计摘要:
当动作喷头区域内有补偿性喷头(如风管、电缆、桥架下补设的喷头)时,应增加设计动作区域内补偿性喷头同时开启的流量。
5.ESFR喷头系统的适用条件摘要:
5-3,保护场所室内温度不应高于66℃;如室内温度短时或长期高于38℃者,应选用中温式喷头(79℃或107℃温度级喷头),通常选用
下载文档
网友最新关注
- 捍卫汉语
- 意地生活
- 意地生活
- 意地生活
- 想天空想天空
- 陈伊玲的故事
- 节
- 想天空
- 节
- 想天空
- 意地生活
- 想天
- 意地生活
- 陈伊玲的故事
- 月泻树丛中
- 文明部室(车间)标准
- 中学校学生一日生活规则
- 公司民主管理制度
- 煤矿职工品行习练暂行规定
- 公司团委书记工作标准
- 邮政局接待工作管理办法
- 工会副主席工作标准
- 煤矿职工安全宣传教育考核实施办法
- 局办公室规章制度
- 首问责任制
- 邮政局物业管理办法
- 年度党建工作目标责任状
- 企业员工文明公约
- 人力资源部管理制度
- 领导责任追究制度
- 农田节水技术的模式类型与推广机制
- 节水灌溉与径流农业
- 地膜覆盖灌水法
- 微灌技术的应用
- 果树需水规律与节水灌溉技术
- 农田的灌溉
- 微灌技术 增产增效
- 如何对植物合量灌溉
- 地沟灌溉技术
- 水平畦田灌水技术
- 微喷灌及雾喷技术
- 膜下滴灌技术与节水措施
- 微灌自动控制技术
- 滴灌施水特性及优点
- 低压管道灌溉技术
- 《小松鼠找花生》第一组教学设计一
- 《自己去吧》第二组教学设计四
- 《自己去吧》第一组教学设计一
- 《一次比一次有进步》教学设计一
- 《雪地里的小画家》第一组教学设计五
- 《雪地里的小画家》第一组教学设计七
- 《小松鼠找花生》第二组教学设计三
- 《雪地里的小画家》第一组教学设计六
- 《小松鼠找花生》第一组教学设计二
- 《自己去吧》第一组教学设计三
- 《一次比一次有进步》教学设计二
- 《自己去吧》第一组教学设计二
- 《小松鼠找花生》第二组教学设计四
- 《自己去吧》第二组教学设计五
- 《雪地里的小画家》第一组教学设计三