教育资源为主的文档平台

当前位置: 查字典文档网> 所有文档分类> 论文> 其他论文> 消防设计缺陷多例

消防设计缺陷多例

上传者:网友
|
翻新时间:2023-08-07

消防设计缺陷多例

1、 在电气施工图中设计说明未准确阐述联动逻辑关系。

2、 在总线制联动系统设计中,消防控制室未考虑手动直接控制主要灭火设备。例如CO2气体灭火系统。

3、 消火栓按钮未考虑设计直接启泵线路。

4、 在消防联动中,未考虑非消防电源的切断及电梯迫降到底的返馈信号。

5、 报警系统仅考虑保护接地,未设计工作接地。

6、 消防控制室设置位置不妥。(有的设计在二楼)

7、 未考虑消控室供火灾自动报警系统用的消防电源。

8、 未采用有直接手动控制功能的报警产品规范规定:消防联动控制设备应设有对重要消防联动设备的直接手控制功能,能显示泵启动信号。当 消防联动控制设备采用总线控制方式还应至少设有六组直接输出接点

9、 在有些二总线报警系统中,未设计短路隔离器。

10、 大部分工程在设计时没有考虑设置备用扩音机。

1

1、 在较多工程设计中一些设备间未设置对讲电话。

1

2、 消防联动逻辑编制混乱 。

原因:

(1)报警信号:一个探测器报警、水流指示器报警等。

(2)报警确认信号:最可靠的确认是人工确认,也可以用电视监控。在系统设计上,一般用两组探测器或两种不同类别的火灾探测器同时报警后的"与"门信号作为"火灾的确认"方法,条文中的"火灾报警后",是指一个探测器或一个回路探测器报警。"火灾确认后",是指两个探测器报警的"与"门信号发出后。

(3)卷帘门的控制 对于疏散通道上的防火卷帘,应按下列程序控制下降:

a)感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8m;

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

过年习俗
美丽的校园
假如我有一支马良的神笔
美丽的桃花
读《拔苗助长》得到的启示
同学,谢谢你
老家之行
油菜花黄
动画明星大聚会
歌声飘过三十年
拔谷蒂
采谷蒂
有洗衣机真好
找春天
家教总结
政务信息个人工作总结
老师个人工作总结
先进性教育第三阶段个人总结
(城建规划科)个人工作总结
毕业生自我鉴定范文
分析评议阶段个人小结
县委中心组个人学习小结
2008年年度总结
党支部书记XX年上半年个人工作总结
围绕改革发展做好宣传服务
变电所工作总结
2008年班主任个人总结(高中)
村党支部书记上半年个人工作总结
记者个人年终工作总结
企业战略变革的路径选择
构建现代企业物流战略构建现代企业物流战略
我国汽车金融公司发展战略分析
浅析我国中小企业融资难原因及其解决途径
我国中小企业信息化战略研究
制造企业发展第三方物流的思路探讨
基于定位--切割的解构主义营销思想(一)
企业家权力制衡机制与企业治理模式
流通企业国际化经营:目标与选择
中国企业“走出去”趋势——跨国并购(1)
产业演进中的中国企业战略并购问题研究
服务导向下的房地产企业经营策略
基于定位--切割的解构主义营销思想(二)
战略管理运行体系的构建
企业发展战略意义论
《长城》多音字组词
《长城》结构分析
《长城》写作特点
《长城》词语造句
《母鸡》词语造句
加强语言实践──《母鸡》教学片断
《长城》中心思想
《长城》学法指导
《长城》课文解读
书读千遍,其义自现──《母鸡》教学片断点评
《长城》好词好句好段
《长城》难句解析
《长城》阅读提示
《长城》词语积累
《长城》学习要点