大型停车库防火设计及消防管理
在消防上大型汽车库有以下特点:一是大型汽车库停放车辆多,一旦发生火灾,极易火烧连营,后果惨重。二是大型汽车库自然排烟窗口少,如发生火灾烟气难以排出,造成人员疏散和灭火困难。三是大型汽车库一般设置在高层民用住宅或大型公共建筑下方,由于汽车库火灾荷载大,发生火灾后长时间燃烧会威胁到上方高层住宅或公共建筑,造成巨大经济损失和人员伤亡。四是一些建筑物的重要设备控制中心,如变电所、消防控制室、消防水泵房等,大多数设在大型地下汽车库内,如发生火灾会对这些防控设备的正常运行构成严重威胁。
在建或将要建设大型车库时,应注意以下几点:
设计时要考虑人员疏散。车库防火设计规范中规定“汽车库、修车库的每个防火分区内,其人员安全出口不应少于两个”。然而,大多数汽车库却用了变通手法,即在每个防火分区有一个人员出入口的情况下,几个防火分区共用一个出入口,还有个别地下汽车库自身没有独立的人员疏散出口,完全依赖于地上建筑的疏散楼梯。这不符和规范要求,人为扩大了疏散距离,造成安全隐患。
设计要有利于汽车疏散。大型汽车库大多停放小汽车,按照每辆车30平方米停放面积计算,一个车库停放100辆汽车,那么这个车库应该设两个汽车疏散出入口。如今,由于设置汽车疏散出入口影响地上绿化和设施布置,又不方便日常管理,因此很多建设单位采取的做法是:一个防火分区只设一个出入口,有的防火分区连一个出入口也不能保证。一旦发生火灾,随着疏散通道处卷帘门关闭,防火分区的汽车疏散出口将无法使用,部分汽车将无法从车库内疏散出来。
设计时注意车库喷淋与消火栓管线问题。车库内使用的喷淋系统,以湿式和预作用式喷淋为主,由于考虑到工程造价,我国车库以湿式喷淋系统居多。由于室内消火栓管线在正常情况下是充水的,冬季应采取保温措施,因为一旦消火栓管线冻裂,将会造成大的财产损失。机械式停车泊位自2000年以来得到了快速发展,年平均增长率超过50%。按照规范要求,机械式停车库应在车位上方逐层设置喷淋。但现在一些车库因工期问题,部分车位并未设置,即便设置,其设置方式、位置也与规范要求不符。
再有车库内自动消防设施的维护与保养。大型车库内的火灾自动报警系统、喷淋系统、补风、排烟系统以及防火卷帘门等具有消防联动功能的自动消防设备,在日常都应该注意维护和保养。目前,许多车库的火灾报警探测器没有定期清洗、维护,个别车库卷帘门、送风、排烟风机疏于管理,甚至常年处于断电状态,成了一种摆设。自动消防设施如果缺乏定期维护和保养,在火灾发生时,就难以发挥作用。另外,部分地下车库内设置有水泵房、配电室等设备用房,在火灾发生时,这些设备用房仍需坚持工作,但有的地下车库中水泵房等重要设备用房的应急照明设置照度不足,达不到正常照明要求,且疏散通道阻塞,造成火灾状态下人员不能到达这些重要部位,在这些部位的工作人员也难以及时疏散。
下载文档
网友最新关注
- 校园秋色
- “寝室八侠”
- 我又学会了走路
- 美哉,海盐的黄昏
- 两个世界
- 爸爸的嘴巴
- 暑假日记
- 暑假日记
- 时光闹钟
- 荷花池
- 大海啊大海,我爱你!
- 我家的小花猫
- 美丽的夕照
- 气冲冲的老师
- 迷人的青山湖
- 审计收费问题探析
- 风险导向审计模式的发展及在我国的应用
- 推进武汉电子政务建设的对策研究(1)论文
- 论国家审计体制形成的影响因素政体和法系
- 审计风险再认识及风险导向审计演变过程
- 绩效审计实践及其难点与问题
- 论上市公司审计基金
- 谈企业文化的存在及发展原理(1)论文
- 论公共工程跟踪审计的效益性特征
- 对审计专业判断的若干思考
- 公司治理图景下的新审计模式
- 关于乡村审计发展的探讨
- 旁听、听证与公共政策民主-公共政策论文
- 浅议固定资产投资绩效审计
- 小规模企业审计报告对内控制度的考虑
- 《安塞腰鼓》教学后的反思
- 《子恺漫画选》自序
- 画竹名家
- 《安塞腰鼓》实践教学
- 《安塞腰鼓》词义辨析
- 墨竹考源
- 特级教师谭青峰这样教 《安塞腰鼓》
- 《安塞腰鼓》课后反思
- 《安塞腰鼓》教学杂谈
- 关于新课程“课”的若干评价问题的思考
- 《竹影》有关资料
- 教研,有一种力量叫唤醒
- 漫画家丰子恺
- 《安塞腰鼓》教学反思
- 《竹影》主题思想