常见消防给水系统中的设计缺陷
1、消防水池
(1)消防水池的有效容量偏小 对建筑物火灾延续时间、室内消火栓用水量选用错误。老工程改造后,增设喷淋系统,水池容量没有增加。
(2)合用水池无消防专用的技术措施 有些工程的消防用水与生产、生活合用水池,以防止水质变坏;但未设计消防专用措施。合用水池的专用措施常用的有下面图示三种:合用水池的技术措施
(3)较大容量水池无分格措施 消防水池如超过1000m3的消防水池,所对应的建筑危险性或重要性比较大,消防水池有了分格措施后,消防水池清洗期间仍有一半消防水源,确保建筑物的安全。
2、消防水泵
(1)消防水泵流量偏小 消防泵流量偏小不能满足室内消防用水量的要求。
(2)消防水泵扬程偏大 消防泵的扬程偏大对管网工作不利。
(3)一组消防水泵只有一根吸水管 有的工程一组消防水泵只有一根吸水管,当吸水管检修时,整个系统瘫痪。
(4)一组消防水泵只有一根出水管 和消防水泵的吸水管一样,如果一组消防水泵只有一根出水管,就会降低消防系统的可靠性。
(5)水泵出水管上无压力表、无试验放水阀、无泄压阀 消防水泵出水管装有压力表,试验放水阀,在检查站消防泵时,可使消防泵的出水不进入管网,使管网免受超压和水锤的影响。由于发生初期火灾时启动消防泵后管网会超压,且会产生水锤效应,停泵时也会产生水锤效应。出水管上设置泄压阀后能泄压且能减小水锤效应。
(6)引水装置设置不正确 ① 吸水管设引水罐, ② 吸水管上设底阀,高位水箱补渗水。在消防工程检测中我们发现有三种不
(7)水泵的吸水管的管径偏小 有些设计选用管径偏小,水泵的流量达不到设计值。
3、增压设施
(1)增压泵的流量偏大
4、水泵接合器
(1)水泵接合器与室外消火栓或消防水池的取水口距离大于40m
(2)水泵接合器的数量偏少
(3)水泵接合器未分区设置
5、减压装置的设置
(1)栓口动压大于0.5Mpa的未设减压装置
6、消火栓按钮
(2)临时高压给水系统部分消火栓箱内未设置直接启泵按钮
7、消防水箱
(1)屋顶合用水箱无直通消防管网水管
(2)合用水箱无消防水专用措施
(3)消防水箱出水管上未设单向阀。
8、屋顶未设检查用的试验消火栓 自动喷水灭火系统 相关附件下载
0.00 KB 需要积分
9、稳压系统
(1)稳压泵的选型 许多工程中稳压泵的流量偏大。
(2)稳压泵的位置 有些设计人员在高位水箱处设置稳压泵,就近接入自动喷水灭火系统的立管顶部,此种方式存在的问题是:当喷头受热爆炸后,阀后压力降低,稳压泵启动后,仅能使湿式报警阀后的管网压力升高,故不能开启阀瓣,因此压力开关没有讯号启动喷淋泵。
下载文档
网友最新关注
- 开心又郁闷地游泳
- 华罗庚的“后代”——张家乐
- 乌鸦和狐狸
- 我敬佩的一个人
- 舅舅婚礼我该送什么
- 抽签猜动作
- 爱的奉献
- 可爱的校园
- 以棋会友
- 用爱延续生命
- 吹泡泡
- 在我成长的道路上
- 三字经
- 诚信,为你喝彩
- 我的爸爸
- 浅析气田产能建设项目中的投资管理
- 关于经济增加值在企业价值评估中的探讨
- 试论电子商务环境下财务管理信息化体系的构建
- 浅析企业工程项目预算管理存在的问题及对策
- 作业成本法在房地产开发中的应用
- 风险投资环境发展策略研究
- 浅谈上市公司的财务风险控制
- 关于上市公司滥用会计估计问题的探讨
- 试论经济全球化视野下财务管理理论的发展趋势
- 关于建设项目工程预决算的探讨
- 浅谈企业集团财务公司的具体运作
- 企业实行全面预算管理问题的探讨
- 价值链的企业投资决策研究
- 浅谈企业合并财务报表编制问题
- 国库集中支付下高校预算管理的问题和对策
- 《蝙蝠和雷达》教学设计二
- 《黄河是怎样变化的》语文实践课
- 《自然之道》教学设计一
- 《蝙蝠和雷达》教学设计五
- 《蝙蝠和雷达》教学设计一
- 《自然之道》教学设计二
- 《蝙蝠和雷达》教学设计八
- 《黄河是怎样变化的》教学建议一
- 《蝙蝠和雷达》教学建议
- 《黄河是怎样变化的》教学建议二
- 《黄河是怎样变化的》教学设计一
- 《蝙蝠和雷达》A、B教案
- 《自然之道》教学建议
- 《蝙蝠和雷达》教学设计七
- 《蝙蝠和雷达》教学设计六