常见消防给水系统中的设计缺陷
1、消防水池
(1)消防水池的有效容量偏小 对建筑物火灾延续时间、室内消火栓用水量选用错误。老工程改造后,增设喷淋系统,水池容量没有增加。
(2)合用水池无消防专用的技术措施 有些工程的消防用水与生产、生活合用水池,以防止水质变坏;但未设计消防专用措施。合用水池的专用措施常用的有下面图示三种:合用水池的技术措施
(3)较大容量水池无分格措施 消防水池如超过1000m3的消防水池,所对应的建筑危险性或重要性比较大,消防水池有了分格措施后,消防水池清洗期间仍有一半消防水源,确保建筑物的安全。
2、消防水泵
(1)消防水泵流量偏小 消防泵流量偏小不能满足室内消防用水量的要求。
(2)消防水泵扬程偏大 消防泵的扬程偏大对管网工作不利。
(3)一组消防水泵只有一根吸水管 有的工程一组消防水泵只有一根吸水管,当吸水管检修时,整个系统瘫痪。
(4)一组消防水泵只有一根出水管 和消防水泵的吸水管一样,如果一组消防水泵只有一根出水管,就会降低消防系统的可靠性。
(5)水泵出水管上无压力表、无试验放水阀、无泄压阀 消防水泵出水管装有压力表,试验放水阀,在检查站消防泵时,可使消防泵的出水不进入管网,使管网免受超压和水锤的影响。由于发生初期火灾时启动消防泵后管网会超压,且会产生水锤效应,停泵时也会产生水锤效应。出水管上设置泄压阀后能泄压且能减小水锤效应。
(6)引水装置设置不正确 ① 吸水管设引水罐, ② 吸水管上设底阀,高位水箱补渗水。在消防工程检测中我们发现有三种不
(7)水泵的吸水管的管径偏小 有些设计选用管径偏小,水泵的流量达不到设计值。
3、增压设施
(1)增压泵的流量偏大
4、水泵接合器
(1)水泵接合器与室外消火栓或消防水池的取水口距离大于40m
(2)水泵接合器的数量偏少
(3)水泵接合器未分区设置
5、减压装置的设置
(1)栓口动压大于0.5Mpa的未设减压装置
6、消火栓按钮
(2)临时高压给水系统部分消火栓箱内未设置直接启泵按钮
7、消防水箱
(1)屋顶合用水箱无直通消防管网水管
(2)合用水箱无消防水专用措施
(3)消防水箱出水管上未设单向阀。
8、屋顶未设检查用的试验消火栓 自动喷水灭火系统 相关附件下载
0.00 KB 需要积分
9、稳压系统
(1)稳压泵的选型 许多工程中稳压泵的流量偏大。
(2)稳压泵的位置 有些设计人员在高位水箱处设置稳压泵,就近接入自动喷水灭火系统的立管顶部,此种方式存在的问题是:当喷头受热爆炸后,阀后压力降低,稳压泵启动后,仅能使湿式报警阀后的管网压力升高,故不能开启阀瓣,因此压力开关没有讯号启动喷淋泵。
下载文档
网友最新关注
- 我的梦
- 梅力更之旅
- 奶奶家的菜园
- 我的好朋友
- 我喜爱的香蕉
- 我的好伙伴——“大黑”
- 我的好朋友
- 问银河
- 我的家庭
- 回忆圣诞节
- 夏天的夜晚
- 妈妈,我想对您说
- 我的妹妹
- 我最喜欢的名著图书杨家将
- 春天真美丽
- 监控室2011年工作总结
- 2011年物业管理中心工作总结
- 初中语文教学之工作总结
- 高压电气烘炉期间工作总结
- 软件工程师的2011年工作总结
- 2011年财政局老干部工作总结
- 经济管理学院志愿服务工作总结
- 2011年林场妇联工作总结
- 2011年村全年工作总结
- 2011年公司代储监管员工作总结
- 2011年审计局党风廉政建设工作总结
- 乡社会事务办2011结及2012工作计划
- 2011年市征稽处社会治安综合治理工作总结
- 期中教学工作总结
- 市农科所2011年工作总结
- 对建立政府采购制度的思考
- 行政紧急程序若干问题研究_行政法论文(1)
- 论外语翻译教学面临的问题及策略
- 行政不作为赔偿案件若干问题探讨_行政法论文(1)
- 财政政策与货币政策协调配合的观点综述
- 行政权
- 从汉英对比角度试论翻译腔对现代汉语的影响
- 浅谈行政诉讼中原告的举证责任_行政法论文(1)
- 简论工伤认定的时效问题_行政法论文(1)
- 分析文化差异与英语翻译教学
- 微观财政政策的国际比较与综合分析
- 谈英语翻译语言学模型
- 药品不良反应与政府监管制度改革
- 分析大学专业英语翻译教学中应注意的几点问题
- 完善我国财政教育投入体制问题的研究综述
- 《“精彩极了”和“糟糕透了”》教学设计
- 《少年闰土》第二课时教案
- 《一夜的工作》教学设计
- 《开国大典》教学设计
- 《桂林山水》教学设计
- 《西门豹》
- 《荷花》 教案
- 《只有一个地球》教学设计
- 《梅花魂》教学设计
- 《索溪峪的“野”》教学设计
- 《凡卡》教学设计
- 《卖火柴的小女孩》
- 《开国大典》
- 《鸟的天堂》
- 《童年的发现》教学设计