中高层住宅消防给水设计问题探讨

住宅是人类生存必不可少的居住场所, 正确处理好住宅设计中的消防给水问题, 直接关系到人民的生命和财产安全, 同时也影响到住宅建设的可靠性。现就中高层住宅消防给水的设计问题做如下探讨。

1 中高层住宅室内消防给水的设置原则及范围界定

1999 年6 月1 日开始实行的《住宅设计规范》(GB50096—1999) , 将住宅按层数划分为以下4 类: 低层住宅为1~ 3 层; 多层住宅为4~ 6 层; 中高层住宅为7~ 9 层; 高层住宅为10 层及以上。

根据我国国情及住宅建设的发展趋势, 中高层住宅在今后一段时期内仍是中小城市发展安居工程的重点。因此, 必须明确其相应的消防给水的设置原则及范围界定。

《建筑设计防火规范》(GBJ 16—87 修订本) 第8·4·1 条中规定: 超过7 层的单元式住宅, 超过6 层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业服务网点的单元式住宅, 应设室内消防给水。

上述规定明确了中高层住宅消防给水的设置范围。但在实际工程设计中, 经常会遇到7 层的单元式住宅附设有地下室、半地下室、阁楼的问题。在这种情况下, 是按7 层考虑还是按超过7 层考虑, 关系到是否设置室内消防给水的问题。在征得有关消防部门建审人员的意见后, 根据实际设计经验, 常采取以下做法:

(1) 7 层的单元式住宅附设地下室, 按8 层考虑, 必须设置室内消防给水;

(2) 7 层的单元式住宅附设半地下室, 可以不设室内消防给水;

(3) 7 层的单元式住宅附设阁楼, 进入阁楼层方式若为套内设爬梯, 可以不设室内消防给水;

(4) 7 层的单元式住宅附设阁楼, 进入阁楼层的方式若为公共楼梯间, 则按8 层考虑, 必须设置室内消防给水。

若建筑内既有住宅、办公用房, 又有商店、库房、工厂等, 则应按火灾危险性较大者确定是否设置室内消防给水。

2 中高层住宅室内消防给水设计

2.1 室内消防给水管道的设置

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

做学校的小主人
再见了,母校
最后一滴水
童年的趣事
让我怎么感谢你
旗峰之歌
母爱如溪
爱学字的爸爸
精彩的800米赛跑
制作指南针
秘密
捞田螺
开卷不一定有益
生活是快乐的
对于语文课程改章应明确的几个问题
农村普通高中思想政治课教学方法探析
浅谈关于高中思想政治课有效教学和有效学习的思考
高校学分成本与学分制收费研究(1)-成本管理论文(1)
新课程新观念新形象——简析中学语文课程改革
建筑企业成本管理和信息化(1)-成本管理论文(1)
项目部成本分析会是成本分析的重要手段-成本管理论文(1)
论语文课程改革与人文教育
作业会计对传统会计成本观的突破(1)-成本管理论文(1)
国家审计新观念:国家审计是国家治理的工具
发挥分析性复核在审计中的作用
对商业企业(集团)共同成本的探讨(1)-成本管理论文(1)
浅析内部审计在企业内部控制的作用
关于实施目标成本管理的思考(1)-成本管理论文(1)
ERP环境下的成本实时监控系统(1)-成本管理论文(1)
《人生寓言》教学设计
《人生寓言》教学设计
《人生寓言》典题例析
《人生寓言》课文鉴赏
《人生寓言》教学设计
《伊索寓言》五则
《人生寓言》节选
成功的寓言10则
学《人生寓言》有感
《人生寓言》教学设计
含羞草
《人生寓言》课时训练
《人生寓言》基础知识训练
《人生寓言》教学设计
《人生寓言》同步达纲练习