火灾初期消防设备的配置探讨
时间的不一致导致消防水箱储水量与气压水罐调节容量的不一致。从增压设备的设置而言,火灾初期,消防水泵启动前,要满足室内消防栓与自动喷水灭火系统的水量要求。规范7.4.8.1条中也提出了相应的要求,即室内消火栓系统不大于5L/s以及自动喷水灭火系统不大于L/s。其目的就是限制室内消火栓及自动喷水灭火系统增压水泵的出水量,它只是在短暂的时间内,能满足消防要求,也即屋顶的消防水箱供消防初期的用水量是短暂的,用水量是很少的。由于增压系统供水量不足,势必要快速启动消防主泵,将设计要求的水压、水量供到火灾处灭火。这说明屋顶水箱储存的火灾初期10min的18m3水量利用率是很低的,仅为几十秒的用水量。而两个时间的差异,即为本文的论述的关键。
2 火灾初期气压水罐运行状况
......