教育资源为主的文档平台

当前位置: 查字典文档网> 所有文档分类> 论文> 其他论文> 现浇混凝土空心楼盖(聚苯乙烯芯模)在人防工程中的应用

现浇混凝土空心楼盖(聚苯乙烯芯模)在人防工程中的应用

【摘 要】由于现代建筑对层高、自重、大空间、灵活分隔以及抗震提出了更高的要求,人们致力于研究新的、更舒适、技术经济效果更好的钢筋混凝土结构体系,现浇混凝土空心楼盖应运而生。

【关键词】聚苯乙烯芯模;隔热;防火;保温;隔音;抗震;人防工程

Situ concrete hollow floor (polystyrene core mold) in the civil air defense engineering

Cao Xin-zhen,Chen WEi

(Nantong Housing Construction Supervision Co., Ltd Nantong Jiangsu 226000)

【Abstract】As the modern architecture of the story, wEIght, big space, separated by a flexible and a higher seismic requirements, it is working on a new, more comfortable, better technical and economic system of reinforced concrete structures, in-situ concrete hollow floor came into being.

【Key words】Polystyrene core mold;Insulation;Fire; insulation; noise;Earthquake;Air defense projects

1. 现浇砼空心楼盖简介

在现浇楼板内预埋轻质填充材料如空心管、轻质块、盒,在不取出的情况下浇筑混凝土,形成类似密肋梁受力的现浇多孔空心板,预埋的轻质材料起到了现浇砼内模的作用。它代替了传统的预制空心板、井字梁板,突破了国内传统的结构模式,创造了力学性能更加合理、技术效果更好、整体结构更轻的现浇砼空心楼盖技术,该技术具有如下优点:

1.1 适用于各种跨度、各种荷载的建筑,特别适用于大跨度、大荷载、大空间的多层或高层建筑、人防地下室。 1.3 空间灵活隔断。能实现大跨度且板底平整,没有凸出的主次梁。

1.4 由于楼盖的空腔封闭,从而大大地减少了楼层噪音的传递。隔热、防火、保温性能也显著提高。

1.5 结构自重大大减轻,加大了板的刚度,提供了承重和抗震性能。

1.6 管线布置方便:楼盖下吊挂管件、桥架、风管因无凸出的梁而无需拐弯和变径,架设快捷方便,节省造价。

2. 工程案例:

工程概况:某住宅小区地下人防工程,地下一层总建筑面积约24000平方米,层高3.7米,顶板覆土70CM,平时为汽车停车库,战时为甲类人民防空地下室,包括6级甲类二等人员掩蔽所、5级甲类防空专业隐蔽所、5级医疗救护站、战时固定电站。地下室顶板采用现浇砼空心板楼盖,混凝土等级C35,顶板厚度50CM,芯模采用聚苯乙烯块体材料,其优点是阻燃、无味、吸水率低、易成型,重量较常用的GRC产品轻。芯模尺寸500*500*300,聚苯乙烯芯模布置见图集05SG343《现浇砼空心楼盖》边支撑

(一)大样,芯模离梁边净距不应小于50MM,肋梁宽度120MM。(见图1)。

图1

2.1 施工工艺:

现浇板底面模板安装→划线定位→梁钢筋、板底钢筋、肋间钢筋绑扎→水电管线预留→聚苯乙烯芯模安装,采取抗浮技术措施→板面钢筋绑扎→砼浇筑→砼养护→达强度后拆模。

2.2 施工方法: 2.2.2 模板安装。由于空心板跨度较大,支模时跨中按3‰坡度起拱。

2.2.3 按图纸在模板上弹出框架梁、板底筋及小肋梁的位置线。

2.2.4 绑扎框架梁、板底筋及小肋梁的钢筋,要求底筋每个点都要绑牢固定。

2.2.5 设置抗浮点,用于电钻钻透模板,用14#铁丝拴住底板受力钢筋,穿过钻孔的模板处,紧紧锁扣在底模支撑的钢管上。

2.2.6 电管线的安装,为减少对楼盖混凝土截面的削弱,各种管线尽可能从肋梁中通过。

2.2.7 聚苯乙烯芯模的安装与固定。在500*500*300芯模下部对称设置塑料保护层垫块,控制芯模保护层厚度。为防止芯模移位,每块芯模上部采用两排20*20方管压住,同时用铁丝拉住,与底板钢筋网片固定。

2.2.8 芯模安装完成后开始绑扎上排钢筋,绑扎时避免施工人员直接踩踏芯模或将施工机具直接压在芯模上,防止芯模移位或破损。上层钢筋与下层钢筋用S型拉钩绑扎成整体,形成双层双向钢筋网。

2.2.9 隐蔽工程验收合格后即可浇筑砼。浇筑前对模板进行浇水湿润,在浇筑砼时,指派专人看护,避免振捣时直接接触芯模,肋间砼浇筑尽量采用¢30小直径振动棒振捣,为保证砼振捣密实,振捣时重点振捣芯模周边,确保芯模底部砼密实。

2.2.10 加强砼的二次抹面工作,砼终凝后用土工布或塑料薄膜覆盖其表面,并浇水养护,养护时间不少于14d。

2.3 施工的重点和难点主要有:

2.3.1 聚苯乙烯芯模定位控制。

2.3.2 预留管处节点处理。

2.3.3 芯模及钢筋保护层控制。

2.3.4 施工半成品、成品保护。

2.3.5 防止芯模下混凝土浇捣不密实。

2.3.6 防止混凝土面层开裂。

2.4 施工中关键工序的控制:

2.4.1 确保芯模位于设计位置,防止砼浇筑时移位和上浮。底层筋必须固定牢靠,要使底层钢筋网片固定在模板上或模板支撑系统上,同时用铁丝拉住方管控制芯模位置,将芯模绑扎在底排钢筋上,就能有效控制芯模在上下层配筋中的相对位置,保证结构受力性能。

2.4.2 聚苯乙烯芯模排列要整齐、顺直,要保证砼肋梁宽度误差不大于10MM,芯模安装完成后禁止施工人员直接踩踏。芯模安装后应逐个检查定位尺寸及外观,芯模安装质量控制主要有以下几个方面:

2.4.2.1 芯模的直线度。

2.4.2.2 芯模之间的距离。

2.4.2.3 芯模与钢筋之间间距。

2.4.2.4 芯模的完好性。

2.4.2.5 芯模的保护层厚度。

2.4.3 砼浇筑时由于芯模与芯模、芯模与板底净距较小,若振捣不实,极易在板底产生蜂窝、麻面、露筋等质量通病,因此施工中应注意以下几点: 2.4.3.2 混凝土浇筑前应对模板浇水湿润,以免因模板吸水降低混凝土和易性和坍落度。

2.4.3.3 混凝土浇筑时应在竖向分两次浇捣,以便看清芯模与芯模之间空隙,防止漏振。第一次浇至芯模截面1/3处,以防变形,使浇下去的砼稍有沉实,与芯模底板钢筋握裹,适度化解芯模上浮潜在隐患,在砼初凝前浇筑上部砼。混凝土振捣宜采用¢30MM振捣棒,不得将振动器直接接触芯模,振捣间距不宜大于0.3M,一次性浇筑范围不宜大于3M,并要求每条肋梁振捣不得遗漏。

图2

图3

图4

2.4.3.4 待砼强度达到100%后才能拆除底模,并对外露铁丝作防锈处理。

(2)放置芯模塑料保护层垫块(见图3)。

(3)安放芯模及上面方管用铅丝绑扎成型(见图4)。

(4)与下部钢筋绑扎固定(见图5)。

(5)芯模安装完成(见图6)。

(6)上部面筋绑扎(见图7)。

3. 结束语

该人防工程于2010年11月全面竣工,通过上述质量控制措施,使施工中的技术问题得到预控,经验收检测全部合格,现浇空心楼盖无肉眼可见裂缝,工程使用后,较好地满足了业主的要求,取得了良好的社会效益和经济效益。

参考文献 [2] 《现浇混凝土空心楼盖》05SG343.

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

有趣的小实验
热门话题
干干净净迎新年
哇噻!真有趣
古筝考级
又惹火了“老妈”
学英语遇到的困难
楼可霖帮助了我
我的小宝贝——洋娃娃
游百色动物园
身边的数学
叠衣服比赛
考试之后
我的童年
有趣的上海之行
公司员工2009年年终总结
第一学期班主任工作总结
怎样写好述职报告年终总结
中学教师年终总结
2009年公司海外销售部的年终总结
酒店餐厅员工年终总结
第一学期班主任工作总结:化作春泥更护花
班主任个人工作总结
班主任班级管理工作总结
暑期班主任培训总结:花开阳光,惬意浓
2010-2011第二学期班主任工作总结
2011年春季班主任工作总结
个人年终总结范文及写作方法
班主任工作总结:加强学校德育管理工作
大学团委组织部个人年终总结
试论柔性观在现代企业财务管理中的应用
论我国宪法救济制度的完善(1)论文
关于企业并购的财务问题及其对策探析
论我国企业财务管理的目标与模式
浅析宪法与财政法之间存在的互动关系(1)论文
宪法与财政法的互动研讨(1)论文
关于宪法和社会公平(1)论文
对我国宪法监督模式的反思(1)论文
试论作为宪法权利的人格权(1)论文
论新环境下的企业财务管理对策研究
试论中小企业财务困境与财务稳健
中小企业财务管理若干问题研究
浅析宪法与财政法的互动关系(1)论文
论我国财务报告的未来改进措施
关于国家公务员财产申报制度之探讨
《寓言两则》教学设计
请学生当“助教”──《扁鹊治病》教学随笔
为《扁鹊治病》而治病
《纪昌学射》教学设计
《寓言两则》教学设计
三“劝”一“跑”──《扁鹊治病》教学故事
《寓言两则》教学杂谈
《扁鹊治病》教学反思
《寓言两则》教学设计
《纪昌学射》教学设计
《纪昌学射》教学设计
《寓言两则》教学反思
《纪昌学射》教学随笔
《纪昌学射》教学设计
假若你是扁鹊──《扁鹊治病》教学有感