翻新时间:2022-12-27
有关冷负荷计算的几个问题的探讨-综合新能源论文(1)
为了提高热电厂的经济效益,在有些热电项目的可行性报告中,增加了热制冷内容而在计算建筑冷负荷时,大家对如何选择冷负荷指标,怎样计算空调期冷负荷量,如何绘制空调冷负荷延时图都非常关心由于现有的有关这方面的参数考资料较少,因此,根据自已在设计和编写城市三联供设计手册,中的体会,写出这篇文章,目的是抛砖引玉,文中错误这处在所难免,还望大家批评指正。
一、 空调系统设计冷负荷的计算方法城市集中三联供系统设计冷负荷的计算与集中供热设计热负荷的计算不同,具有如下特点,1.与仅由温差传冷负荷确定的采暖热负荷不同,空调冷负荷由温度传热,新风、日照内部发热等几部分组成,设计冷负荷计算方法比暖热负荷复杂得多.在计算空调设计冷负荷时,不仅要计算空调负荷数量,同时还要考虑负荷复杂得多,2.在计算空调设计冷负时,不仅要计算空调负荷的娄得,同时还要考虑负荷出现的时刻,空调设计冷负荷出现的时刻与建筑结构,使用功能,建筑朝向,建筑高度,窗墙比等有关。各种建筑出现空高设计冷负荷的时刻不同,因此,建筑群的空调设计冷负荷应为各幢建筑逐时冷负荷叠加以后的最大值。
在可行性阶段,以参差系数表示。在不同类型建筑或同一建筑中,空调器的运行时间也不同,设计时以同时使用系数表示,罗上在城市集中三联供设计中将房间同时使用系数与各类建筑高峰负荷不同时出现对总累计负荷折减的参差系数合在一起 ,命名为同时使用系数K,一般同类建筑多时,K为0.9不同类型多时K为0.8。
3采暖地区,虽然不是全室采暖,但要暖面积占全部建筑面积的比例很大,空调是最近几发展起来的,只有在要求高的地方才实施实调,因此,空调面积占建筑面积的人比例是有限的。考虑上述特点后,我们建议采用下式计算空调系统设计冷负荷Qn=kΣ(jifiqi) i=1 式中 QN空调系统设计冷负荷KCAL/N FI 不同类型建筑的建筑面积Mqi不同类型建筑物的空调冷负荷指标KCAL/M ji 不同类型建筑物的空调面积的百分比%k同时使用系数“实用供热空调设计手册”中推荐的国内部分建筑空调冷负荷设计指标的统计值如表1所示。
表1部分建筑冷负荷指标(摘抄) 序号 建筑类型及房间名称 冷负荷指标 W/M2 序号 建筑类型及房间名称 冷负荷指标 W/M2 1 旅馆标准层 80-110 7 会堂报告厅 150-200 2 医院高级病房 80-110 8 图书阅览 75-100 3 商场百货大楼营业室 150-250 9 科研办公 90-140
下载文档
网友最新关注
- 话说千古风流人物
- 忠与义的交织——走进宋江
- 话说千古风流人物——曹操
- 风雨任平生
- 英雄
- 我喜欢三毛
- 说不尽的乔丹
- 金钱,共同面对的话题
- 忧劳可以兴国
- 苏轼的赤壁
- 中学生消费状况调查报告
- 钱,昨天——今天——明天
- 至圣
- 美丽的错误
- 堂·吉诃德新传
- 土木学生暑假实习心得感悟
- 赖特给从事建筑的青年的14点建议
- 土木工程生产实习报告
- 某公司项目部生产实习报告
- 一个老工程技术人员对土木年轻人的忠告
- 一些常用的材料以及用途
- 地下室基坑围护施工实例
- 甲方代表的“那些事儿”
- 地下室混凝土底板施工裂缝的分析及控制
- 地下室外墙的设计总结
- 甲方、监理、总包——工程中的三国演义
- 创鲁班奖经验与误区的点滴汇集
- 厨房设计需要知道的八个要素
- 毕业实习总结报告
- 高层抗震设计
- 《乡下人家》美文欣赏 故都的秋
- 《牧场之国》随堂练习 提高篇
- 《乡下人家》教学设计二
- 《乡下人家》训练素材
- 《牧场之国》重点问题探究
- 《乡下人家》写作指导
- 《乡下人家》教学设计一
- 《乡下人家》美文欣赏 等你,是一种风景
- 《牧场之国》随堂练习 巩固篇
- 《牧场之国》教学设计一
- 《牧场之国》老师语录
- 《乡下人家》随堂练习 提高篇
- 《乡下人家》趣闻故事
- 《牧场之国》重难点分析
- 《牧场之国》教学设计二