摘 要 介绍了重庆轻轨较新线SCADA系统体系结构和典型牵引降压变电所综合自动化系统结构,通信主干道和变电所所内通信都采用了光纤;还论述了SCADA系统功能和系统特点。

关键词 轻轨;SCADA;继电保护

重庆轻轨较新线(二号线)东起市中心商业繁华地带的较场口,至西部 工业 中心新山村,全线长19.1km,共设18个车站、一个车辆段和一个控制中心。

重庆轻轨较新线是国内第一条单轨轨道 交通 ,引进日本单轨交通技术。重庆轻轨较新线采用跨座式单轨轨道,轨道梁高度为1500mm,宽度为850mm,轨道梁两侧安装刚性接触网,接触网供电电压为直流1500V。

重庆轻轨较新线供电系统采用集中供电方式,设龙家湾和动物园两座110kV/10kV主变电所,每座主变电所分别由城市电网引入两路110kV独立电源,降压后通过10kV环网向牵引降压混合变电所(10kV/1500V/0.4kV)和降压变电所(10kV//0.4kV)供电。全线共设7座牵引降压混合变电所、13座降压变电所和1座配电所。

较新线SCADA系统由控制中心主站子系统(含供电复视系统)、主变电所综合自动化子系统、牵引降压混合变电所和降压变电所综合自动化子系统、车辆段直流隔离开关集中监控子系统和通信通道等子系统组成。

较新线SCADA系统除车辆段牵引降压混合变电所、主变电所近期按有人值班设计外,其它牵引降压混合变电所及降压变电所均按无人值班设计。控制方式采用控制中心远动控制、变电所所内集中控制、供配电设备本体控制3级控制方式,正常运行时采用远动控制,当设备检修或故障时,采用所内集中控制或设备本体控制,3种控制方式相互闭锁。

1 控制中心主站子系统

控制中心主站子系统和通信通道子系统体系结构如图1所示。

控制中心主站子系统软件平台采用安全性很高的TRU64UNIX操作系统、Sybase数据库系统软件和国电南瑞的OPEN2000SCADA系统软件。

控制中心主站子系统至下面各子站系统的主通信通道由通信专业的西门子OTN传输系统提供两路10M光纤以太网数据通道,两路通道互为备用。

控制中心主站子系统具有较强的功能,具有控制功能(包括单独遥控、程序遥控、复归遥控及遥控试验功能等)、遥信处理功能(包括设备运行状态监视、报警信息处理等)、遥测监视和报表管理功能(包括遥测数据采集和处理功能、报表管理和打印功能)、人机交互功能强的画面显示功能、运行调度管理功能(包括值班调度记录功能等)、远程维护功能等。

此外,系统还具有事故追忆功能,系统可以提供在一个特定事件(扰动)发生后,重新显示事件(扰动)前后的运行情况和状态;系统还具有培训功能系统可以提供和实际系统同样的操作环境及操作画面但其操作不 影响 系统的正常运行。

2 牵引降压混合变电所及降压变电所综合自动化子系统

牵引降压混合变电所及降压变电所综合自动化子系统采用分层分布式模块化结构,系统分为3个部分: 站级管理层,网络通信层,间隔层。牵引降压混合变电所综合自动化子系统体系结构图如图2所示。

网络 通信层即所内通信网络,以10M以太网为主网,通信介质采用6芯多模光缆,到间隔层采用南瑞NSC301通信接口转换器,将以太网接口转换成RS-485等接口。 此外,由于所有牵引降压混合变电所和降压变电所都按无人值班设计,系统还设置了0.4kV开关故障报警遥信单元,安装于控制信号盘内,完成对所有0.4kV开关状态的采集及信息传输。

3 结语

重庆轻轨一期工程SCADA系统自2004年7月开始安装调试,于2005年元月开始投入试运行,运行稳定正常,完全达到设计要求。2005年5月系统完成了交工验收。

SCADA系统试运行3个月结束后,轻轨运营的正常停送电已全部采用控制中心集中监视和控制方式,降压变电所和牵引降压混合变电所已陆续开始撤出值班人员,按无人值守、日常巡视、故障抢修方式运行。

重庆轻轨SCADA系统采用了先进的系统结构,整个系统网络采用了分布式光纤以太网结构;选用了可靠性高的系统硬件和系统软件,系统具有较高的可靠性;系统具有较强的功能,特别是具有事故追忆功能和培训功能,有利于事故的 分析 和调度操作人员的培训;系统完成了对变电所所有供电设备(包括0.4kV开关状态)的控制和监视,真正实现了牵引降压混合变电所和降压变电所的无人值班。

就重庆轻轨SCADA系统的工程实践,我们认为地铁和轻轨的SCADA系统的设计和工程实现中,应注意以下 问题 :

(1)此次重庆轻轨SCADA系统,在变电所内没有安装遥视装置,这可能对无人值班变电所的正常运行带来一定安全隐患。我们认为在以后SCADA工程实现中,应尽量考虑在重要变电所如牵引降压混合变电所安装遥视装置。

(2)西门子OTN传输系统只提供RJ45以太网电口接口,这样各子站子系统与控制中心主站子系统的传输通道必须进行两次光电及电光转换。我们认为在以后SCADA工程实现中,应事先明确SCADA系统与通信传输系统的接口关系,避免不必要的中间接口转换。

(3)变电所综合自动化子系统中各间隔单元的通信接口 目前 一般为RS485及CANBUS等串行总线,这样所内通信采用光纤以太网网络结构时,站内监控层与间隔层的通信也必须进行中间接口转换。以后应尽量选用具有光纤接口的间隔单元。

(4)目前SCADA系统运行过程中,发现以太网网络传输存在一定的数据丢包现象。我们认为在以后SCADA工程实现中,可以针对以太网数据丢包问题进行一些技术改进,特别是在软件方面可以作些技术改进。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

我的爸爸
我的表妹
我的爸爸
我的一家
奶奶
表弟,我想对你说
我的外婆
我的爸爸
我的妈妈
妈妈,我爱你
我的家在苏州
说说我的家
奶奶,我想你
我的妈妈
我的弟弟
2012年12月入党申请书范文3篇
入党积极分子2012年入党自传
2012年岁末入党申请书范文2篇
机关工作人员常用的入党申请书模板
入党自传经典参考模版
计算机专业大学女生入党自传
2012年农村青年入党申请书例文
2012年11月大学生入党申请书
2012年高中生、大学生入党申请书
个人入党自传范文3000字
办公室副主任转正申请
2012年十大优秀入党申请书范文
2012年最精湛的入党申请书范文5篇
入党申请书标准范文模板
大学生专用的入党申请书模板
一种基于隐马尔可夫模型的IDS异常检测新方法
对劳动关系中损害赔偿案件的认定及处理(1)论文
电子商务与税收
Pro/ Engineer 在逆向工程曲面造型上的应用
“民工荒”呼唤修改《劳动法》(1)论文
对劳动争议纠纷的调查研究(1)论文
利用工具进行数据库数据的复杂查询(会员资料)
城市农民工社会保障制度建设的实践及其分析(1)论文
图的遍历
合并院校图书馆计算机网络系统的管理软件选型
多媒体创作系统的设计与实现
Surfacer 在模具CAD/ CAM 反求造型中的应用研究
雇佣关系纠纷中的损害赔偿责任(1)论文
VGA色彩编辑技术
工伤事故的责任认定和法律适用(1)论文
《匆匆》读后感
来去匆匆
孰为汝多知乎──民主精神的光辉──《两小儿辩日》教学有感
《匆匆》到底向我们提出了什么问题
《匆匆》写作特点
谈《学弈》一文的教法
《匆匆》课文导读
听《学弈》后的感想
《两小儿辩日》教学反思
《匆匆》句子赏析
《匆匆》相关链接
《匆匆》结构分析
《两小儿辩日》教学回顾与反思
朱自清生平简介
《匆匆》中心思想