翻新时间:2022-07-21
预制混凝土节段箱梁胶接拼装架设施工
摘 要:广州轨道 交通 地铁四号线第7标段上部结构为预制混凝土节段箱梁,采用整孔拼装架设方案。介绍预制混凝土节段箱梁胶接拼装、整孔架设的施工 方法 ,为今后类似工程的施工提供借鉴。
关键词:箱形梁;节段拼装;桥梁架设
1 工程概况
广州轨道交通地铁四号线,位于广州市南拓 发展 轴的轴线上,处于沿珠江入海口河道的西岸地带,是广州市中心城区联系南部各新兴产业发展组团的轨道交通快速线,起到拉开城市布局、促进城市健康发展的引导作用。 高架桥组合为2×30m+2×25m+1×30m+1×25m+63×30m+4×25m+6×30m预应力简支箱梁,箱梁为单箱单室钢筋混凝土结构,采用短线法分节段预制,现场胶接拼装架设;标准预制节段长度为2.50m,顶宽为9.30m,预制节段梁的吊装重量约40t。
2 施工方案 节段箱梁架设流程:施工准备→架桥机拼装→架桥机检验→节段梁吊装及调整→节段梁胶拼及临时束张拉→整孔预应力张拉→整孔落梁就位→架桥机纵移过孔→架桥机调整进行下一孔架设。
3 架桥机拼装
预制节段箱梁的架设采用上行式架桥机,其能够满足跨度22.5~35m节段箱梁的架设,适应桥梁平面曲线半径R≥450m。本架桥机由主梁(含导梁)、前支腿、2个可前后循环的活动中支腿、后支腿、50t起重小车、节段梁吊挂系统、吊具、安全系统、电气系统及液压系统等组成,架桥机总体布置见图1。
在DZ24墩至DZ25墩跨处按施工要求采用汽车吊机安装架桥机设备,架桥机组拼完成后,对架桥机进行试吊并检验其各项工作性能,满足施工要求后才可投入正式使用。
4 节段梁吊装步骤(以30m跨度为例)
5 节段梁胶拼施工
5.1 节段梁吊装和试拼
为保证两梁段拼接面标高、倾斜度保持一致,减少涂胶后的梁段位置调节时间,在胶拼前,进行试拼装。试拼装时,调整待拼节段标高,将梁段拼接面靠拢,保证梁段拼接面完全匹配,检查梁段块件标高、中线和匹配面的情况,预应力孔道接头对位情况,临时预应力钢筋及张拉设备是否完善。试拼完成后将移开0.4~0.5m(以方便胶拼为准),除纵向进行平移外,梁段的标高和倾斜度不应进行调整。
5.2 拌胶及涂胶 在常温条件下,拌制完的环氧树脂宜在45min内涂刷完毕,90min内进行拼接。涂胶的混凝土表面温度不宜低于5℃,否则须采取加温措施。涂胶时应取2组试件,与梁体胶拼面同条件养护。
5.3 梁段拼接
在全截面环氧树脂涂刷完毕,安装预应力管道密封圈后,移动待拼梁段,对位进行拼接。张拉临时预应力束,使环氧树脂在不小于0.30MPa的压力下固化,挤压后的胶缝宽度宜在0.5~1.0mm,不应出现缺胶现象。挤出多余的环氧树脂及时刮除,刮除过程中尽量减少对混凝土的污染,并用检孔器清理预应力孔道,排除可能进入预应力孔道的胶体,必要时0.5h再通孔1次,确保孔道的畅通。
5.4 节段梁架设施工注意事项
节段梁吊装、运输时应特别注意保护梁端的剪力键,以免损伤;节段梁必须在混凝土抗压强度达到设计强度的70%后方可挪移、搬运。按设计要求,节段梁必须在预制场存放28d后方可进行桥位吊装,确保预制梁的施工安全。
节段梁的预制长度由实际施工误差进行调整,由于梁段高度较低,箱内施工操作空间受限,所有预应力筋的锚固均设在梁端。节段梁采用高位拼装落梁的施工 方法 ,要求保证节段拼装的架桥机能够保证在施工荷载作用下稳定与安全。
5.5 梁段接缝处理
(1)所有的接缝面必须洁净,除去油污等杂质,混凝土表面应尽量平整,疏松表面层及附着的水泥应清除干净,涂胶前表面要干燥或烘干。
(2)匹配面涂环氧树脂加水泥做填料作为粘结剂,环氧树脂要根据不同温度做几组配合比。胶层要均匀,厚度控制在0.5~1.0mm为宜,以保证有多余环氧树脂从接缝中被挤出,并可利用胶层上下厚度不一调整拼装时上翘和低头现象。粘胶剂的保存、有效期、搅拌方法及时间均符合相关规定。环氧树脂涂层施工时,需要严格控制其湿度等相关指标,以确保箱梁能与外界的隔离。
(3)胶结强度应不低于梁体混凝土强度,初步固化时间大于2h,完全固化时间为24h,确保涂胶、加压等工序在固化前完成。胶接缝挤紧的预应力(挤压)0.20MPa,挤压在3h以内完成。
(4)环氧树脂接缝在环氧树脂尚未凝固之前,要在接缝保持一个最小临时压应力,不小于0.30MPa,通过临时钢束来施加。梁段架设时必须在接缝完全闭合后才能施加预应力。
(5)涂胶人员在施工过程中应有防护措施,并做好安全防护工作。
6 箱梁预应力施工6.1 预应力束的安装和保护
穿束前对孔道进行检查,孔道应畅通,无水和其他杂物。预应力束应对号穿入孔道内,同一孔道穿束应整束穿。预应力束安装在孔道后,孔道端部开口应密封以防止湿气进入。
任何情况下,当在安装有预应力筋的构造附近进行电焊时,对全部预应力筋和金属件均应进行保护,防止溅上焊渣或造成其他损坏。
6.2 预应力张拉 张拉时混凝土强度不应低于设计规定,张拉顺序应符合设计要求,在张拉预应力束过程中,应根据设计要求放松部分梁段的吊杆,直至所有钢束张拉完毕。
箱梁两侧腹板应对称张拉,其不平衡最大不超过一束。同束钢绞线应由两端对称同步张拉,千斤顶升、降压速度相近。
预应力束采用张拉力和伸长量双控,并以张拉力控制为主,以伸长值校核。实际张拉伸长量与 理论 伸长量之差应控制在6%范围以内。每端钢丝回缩量应控制在6mm以内。
每束钢绞线中单根钢绞线内的断丝或滑丝不得超过1丝,每个断面断丝不超过该断面钢丝总数的1%。
6.3 箱梁孔道压浆
本标段工程的预应力孔道均采用真空压浆工艺。在一跨的所有预应力束张拉完成后,孔道宜在2d内进行压浆,压浆材料为铁道部鉴定的高性能无收缩防腐灌浆剂,压浆前孔道内应清除杂物及积水,压入孔道的水泥浆要饱满密实。真空压浆工艺的技术要求有:
(1)预应力孔道及孔道两端必须密封,可通过气密试验确定密封程度。
(2)抽真空时孔道内真空度(负值)控制在-0.06~-0.1MPa之间。
(3)孔道压浆的压力应≤0.7MPa,浆体注满孔道后,应在0.50~0.60MPa压力下持压2min。
(4)孔道压浆的水灰比≤0.35。
(5)水泥浆的浆体流动度为30~50s。
(6)水泥浆搅拌结束至压入管道的时间间隔不应超过40min。
(7)浆体的泌水性3h后应小于2%,24h之内泌水全部被浆体吸收。
(8)浆体初凝时间≥3h。
(9)浆体体积变化率<5%。
(1
1)当气温或构件温度低于5℃时,不得进行压浆;水泥浆体温度应小于35℃。当白天气温高于35℃时,宜在夜间进行。
7 结 语
广州轨道 交通 地铁四号线7标段上部结构的箱梁采用上行式架桥机进行胶接拼装、整孔架设,有效地减少桥下河涌和软弱地基对上部结构箱梁的施工 影响 ,保证箱梁的施工质量。采用此法进行节段梁架设,在施工便道允许时,采用桥上和桥下同时运送梁,能加快施工进度,最快能3d架设一孔梁。为今后同类桥梁工程的施工提供宝贵的经验。
参考 文献 :[2] GB/T14370-2000,预应力筋用锚具、夹具和联结器[S].
下载文档
网友最新关注
- 拥有成功
- 学绣花
- 有趣的比赛
- 春节趣事
- 成长的烦恼
- 创建文明城市
- 节日看烟花
- 包馄饨
- “偷书”
- 妞妞之死
- 记忆
- 做书架
- 制作成长记录袋
- 包千张包
- 打雪仗
- 小学校工会年度工作打算
- 网店工作具体规划
- 消防安全事故整治方案
- 销售员个人工作部署
- 科技局加强经济规划发展计划
- 镇社会治安综治工作计划
- 学校内外治安整治方案
- 交通运输深化安全方案
- 春季学期小学教学工作部署
- 财政国库深化管理方案
- 农村无职党员管理方案
- 新学期学校共青团委员会工作安排
- 村级工作三年规划
- 初中语文教研工作部署
- 后勤形象建设及宣教思路
- 对土木工程概预算实验教学的革新探索
- 兴宁市发展高效健康生态养猪的措施
- 探究水利施工技术的发展
- 做强蛋鸡产业,发展规模养殖
- 养生丽水养猪行业生态循环建设①②
- 对于土建工程施工进度控制的探讨
- 对土建工程施工质量控制的要点研究
- 当前农村养猪存在的问题及其对策
- 新玉米饲喂蛋鸡应注意的事项
- 规模化养猪场猪丹毒病的综合防治措施
- 浅析生猪养殖发展的有效路径
- 农大3号节粮小型蛋鸡配套系
- 提高房屋土建工程施工质量的对策探讨
- 对水库工程中的防渗漏处理的策略分析
- 避免七误区 养猪效益增
- 《难忘的一课》课文提示
- 《难忘的一课》主要内容
- 《难忘的一课》句段赏析
- 《难忘的一课》课文结构
- 《难忘的一课》多音字同音字形近字组词
- 《难忘的一课》教学反思
- 《难忘的一课》好词好句
- 《难忘的一课》重点难点疑点解析
- 《难忘的一课》近义词反义词
- 《难忘的一课》教学杂谈
- 《难忘的一课》中心思想
- 《难忘的一课》教学片断赏析
- 《难忘的一课》教学反思
- 《难忘的一课》课文题解
- 《难忘的一课》疑点难点