再谈地铁接地问题

上传者:网友
|
翻新时间:2023-05-16

再谈地铁接地问题

【摘 要】作者提出一个与 目前 习惯做法不同的接地方案,并说明提出这一方案的 理论 根据—国家、地方和行业标准;实践根据—现场实验、测试结果。明确提出利用地下结构钢筋作为 自然 接地体,它的接地电阻在0.5Ω以下,完全符合电气设备的接地要求。地下结构钢筋是一个等电位法拉第笼,是地铁这个电磁环境中一切设备的地。

【关键词】自然接地体 等电位 法拉第笼 接地电流 崩溃电压

【Abstract】 The writer proposes a new grounding scheme, which is different from the common method, and make a description about two foundations of the scheme. One is the theory foundation, including National standard, Local standard and Industrial standard. The other one is practice foundation, including field test and testing result. And this paper definitely proposed that use the subway structure rEinforcing steel bar as nature earth conductor, because the ground-resistance of the structure rEInforcing steel bar less than or equal to 0.5 Ω,which can satisfy the earth requirment of electrical equipment. The subway structure reinforcing steel bar can be seen as a Faraday's cage, and it also is earth conductor of all equipment that installed in the metro electromagnetism environment.

【Key words】 nature grounding conductor, equipotential, Faraday's cage, earthing current, breakdown voltage

1. 概述 目前,地铁的地下变电所,无一例外地采用“外引式接地极,绝缘引入,接地装置与结构钢筋绝缘处理。”作者对40年前的北京地铁的第一组接地极就是如此处理的,直到今天,仍是这种做法,无人提出质疑。作者试图自己否定自己,提出一个新的接地方案,供读者参考。

2.确定地铁接地方案构成的理论根据:

(1) 根据《地铁设计规范》GB50157[3]

14.7.5条的规定:“变电所接地宜利用自然接地体作为接地装置”和14.7.13条的规定:“当杂散电流腐蚀防护与接地有矛盾时,应以接地安全为主”的两项规定; 16.2.5条的规定:“变电所的接地装置,应利用自然接地体”的规定;

(3) 根据《交流电气装置的接地》DL/T 621-1997[5]

3.1条的规定:“接地装置应充分利用自然接地极”的规定。3.确定地铁接地方案的实践根据

40年前北京地铁第一组接地极为什么是“外引接地、绝缘引入”而不利用地下结构钢筋做自然接地体,当初也曾经 研究 、讨论,甚至争论,争论的结果,由两个问题无人能解释清楚:

●利用地下结构钢筋作自然接地体,接地电阻是多少?无人能预知。当初认为地下结构外的防水层,所谓“三毡四油”,对大地是绝缘的,其接地电阻会很大。

●当时地铁交流低压系统是三相四线制接零系统,钢筋兼作地线,有零序电流存在,对测试钢筋中的杂散电流有什么 影响 ,谁也无法说得清。

现在这两个理由都不存在了,地下结构虽然经防水处理,其接地电阻却很小,在0.5Ω以下[1] ,符合电气设备接地的要求;因为地铁交流低压系统采用三相四线制TN-S系统,有专用地线(PE线)和中性线,钢筋中不存在零序电流,故对测试杂散电流没有影响。

(1) 作者曾于1979年在北京地铁一线和环线做过接地实验和现场测试[1] ,得出的结论是:

①变电所内部接地网(设备基础槽钢)与地下结构钢筋并不绝缘,而是电气联接在一起,尽管在设计中要求设备基础槽钢进行绝缘处理,但效果并不明显;

②变电所地下结构钢筋的接地电阻均在0.5Ω以下, 而且很稳定;

③外引接地极的接地电阻均在1Ω以上(当时按小接地电流系统设计,要求接地电阻小于4Ω),对变电所接地电阻的大小已不起作用;

④外引接地极可以取消,利用结构钢筋作自然接地极完全符合规程要求;

⑤ 地下结构钢筋已人为接地,外引接地极不仅无益,反而有害,因为提供了一个地铁杂散电流向外扩散的通路。

推论:

●轨道电位限制器所接的“地”就是地下结构的钢筋;

●走行轨对“地”的电位就是对地下结构钢筋的电位。

(2) 北京地铁对已运行的一线和环线的全部变电所的接地电阻测试结果,接地电阻均在0.5Ω以下[2] ,事隔二十年,由不同的单位、不同的测试人员、用不同的设备,所测结果完全相同,这一数据是可信的。

⑶在现实工程中,外引接地极绝缘引入,变电所接地装置与结构钢筋绝缘处理几乎做不到。这样一个庞大的工程,所有电气设备都有基础槽钢、都需要接地,地线都接至变电所的内部接地网,而这个接地网又处于一个深埋地下的巨大的等电位法拉第笼中,无法保证变电所接地装置与地下钢筋绝缘。

4.接地电流与崩溃电压

⑴ 接地电流

关于接地电流,地下和地面牵引变电所是不同的,地下牵引变电所直流正极接地电流的大小,并不受接地电阻的制约;而地面牵引变电所直流正极接地电流的大小受接地电阻的制约。

①地下牵引变电所直流正极接地时,其接地电流不受接地电阻制约

地下牵引变电所的直流正极直接接地时,其电流的大小和变电所的接地电阻的大小没有关系;和走行轨对“地”(结构钢筋)的过渡电阻也没有关系,近于牵引变电所的正负极出口短路,其接地短路电流很大,足以使变电所的直流馈线开关跳闸。接地短路电流并不是通过接地极流向走行轨(负极),通过外引接地极的电流只占总接地电流的1.3%-3.3%[1],可以忽略不计,而绝大部分接地短路电流是通过结构钢筋直接流向走行轨的。

②地面牵引变电所直流正极接地时其接地电流由接地电阻制约

地面牵引变电所的直流正极直接接地,其接地电流的大小完全由变电所的接地电阻值决定,这一结论在地面的接地规程中不难找到根据。其接地电流回路从变电所接地网通过大地到走行轨,然后流回到变电所的负极。这一电流的大小完全由变电所的接地电阻和走行轨对地的过渡电阻的大小来决定。

⑵崩溃电压5. 地铁综合接地系统的构成

(1)地下变电所接地装置利用结构钢筋作为 自然 接地体,因地下车站结构钢筋按杂散电流防护的要求,其横向主筋和纵向辅筋进行焊接,形成一个50000m3的等电位法拉第笼,这个等电位法拉第笼深埋于地面10m以下,这就是地铁的地,是地铁这个电磁环境中一切电气设备的地,它的接地电阻小于0.5Ω,无需另设接地装置。

(2)地下车站结构钢筋形成一个等电位体,是所有电气设备的综合接地装置,在变电所设综合接地母排。

(3)地上变电所单独设接地装置,其接地电阻小于0.5Ω,是所有电气设备的综合接地装置,设综合接地母排。

(4)各地下车站变电所接地网通过接地扁钢连接,形成一个地下综合接地系统。

(5)各地上变电所接地网通过接地扁钢连接,形成一个地上综合接地系统。

(6)地上、地下综合接地系统不进行电气联接,见图01。

这个地铁接地系统的构成方式与 目前 国内通行的作法有差异,其根本差异就在于是否把地铁结构钢筋作为自然接地装置。

6. 地铁接地方案的验证 方法

本文的接地方案是否成立、是否可行?地下结构钢筋的接地电阻是否小于0.5Ω?外引接地极是否无用?要验证这些, 在40年前是无法办到的,现在就变得非常容易,因为我们国家已投入运营的地铁线路有北京、上海、广州、南京、深圳等多条线路,验证的方法很简单,就是实践,在现已运行的地下变电所,在接地母排处将外引接地极拆开,就测量接地母排的接地电阻是否小于0.5Ω? 问题 就而迎刃而解。切忌以设计图纸作依据进行 理论 分析 、作文章,那样会钻进死胡同而不能自拔。

提出这一方案的实践根据就是已运行三十多年的北京地铁一号线和二号线(40km), 尽管施工按设计要求“外引接地、绝缘引入”, 但实际结果却是把地下结构钢筋作为自然接地体, 外引接地极反而不起作用了, 北京地铁一号线、二号线就是如此。

既然外引接地极无用而仍继续打下去, 从设计到施工再到运营,大家为此而付出了财力和艰辛的劳动, 接地极越打越高级,材质从角钢到铜管、有的甚至还要求换土、使用降阻剂,这些真的有用吗?如不起作用,岂不是劳而无功、劳民伤财。取消地铁的外引接地体,不仅可以节省大量铜材,还可以减化施工程序,无疑对地铁的建设和运营是非常有利的。

7. 杂散电流 参考 地极

结构钢筋是地铁的地,杂散电流测防用的参考地电位如何办?这很简单,杂散电流要求参考接地极仍然是“绝缘引入、绝缘安装”,因为是单地极、一根线,绝缘引入后用绝缘子固定安装,可以保证是真正地铁以外的大地电位。

参考 文献

[1]《地铁与轻轨》 1998—2 “关于地铁接地问题探讨” 黄德胜

[2]《地铁第十四届学术交流会论文集》 中国 科学 技术出版社2002年 北京

“地铁接地问题 研究 ” 黄德胜[4]《城市轨道 交通 设计规范》 DGJ08—109—2004 上海市工程建设规范

[5]《交流电气装置的接地》 DL/T621—1997 电力 工业 部 发布

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

我们的校园
我美丽的家乡
家乡的田野
我与春姑娘有个约会
秋的乐曲
走进春天
看日出
我爱四季
与春风春雨游戏
今天天气真糟
我爱春天
秋林
春天的足迹
美丽的秋天
美丽的春天
女人写的分手信
给男友的分手信
经典分手信
伤感分手信
分手信怎么写
史上最感人的分手信
给情人的分手信
感人的分手信
伤心的分手信
一封分手信
搞笑分手信
写给老公的分手信
最强分手信
写给情人的分手信
写给女友的分手信
论行政审判对正当程序原则的具体适用(1)论文
行政指导若干问题浅析(1)论文
浅谈装饰工程的施工质量管理与控制
论行政合同强制执行的路径(1)论文
论规范性文件的备案审查(1)论文
居环境-简论自然回复的简约主义
行政法治视野中的社会管理创新(1)论文
无线通信息技术的发展及在数字化社区中的应用
优化设计理念 着意品牌战略
葡萄酒与冠心病之浅见
中国行政程序法立法展望(上)(1)论文
论公民的政府信息知情权(1)论文
创新—室内设计必由之路
浅析行政程序违法的法律责任(1)论文
超越形式法治论:中国行政法治路径新探(1)论文
《小桥流水人家》教学杂谈
《小桥流水人家》多音字组词
《小桥流水人家》课文解读
《小桥流水人家》分段及段意
《小桥流水人家》好词好句好段
文坛女杰谢冰莹
《小桥流水人家》中心思想
《小桥流水人家》主要内容
《小桥流水人家》近义词联系对比
《小桥流水人家》学习要点
《小桥流水人家》反义词对比记忆
《小桥流水人家》词语解释与应用
女兵作家谢冰莹
《小桥流水人家》教学案例
文坛女杰谢冰莹