教育资源为主的文档平台

当前位置: 查字典文档网> 所有文档分类> 论文> 其他论文> 地铁通风排烟系统评价指标的实验研究

地铁通风排烟系统评价指标的实验研究

上传者:网友
|
翻新时间:2023-02-14

地铁通风排烟系统评价指标的实验研究

摘要:由于地铁大多处于地下封闭空间内,通风刹胭系统的好坏越来越受到人们的关注,它不仅可以改善地铁空间的空气质量,还可以在发生火灾时,控制烟气的流动.因此本文整理出一套通风排烟系统的评价指标,并在缩小尺寸模型内运用有效的测量 方法 进行风速、温度等参数的实验测定,经过 分析 ,整理出的评价指标可以对地铁环境的实际侧丝工作起到一定的建议与指导作用.

关键词:地铁;风速;风量;评价指标

0引言

对于火灾运行模式下地铁排烟系统,从防排烟的目的和效果出发,需要相应的评价指标.这些指标的提出,对于地铁车站通风及防排烟系统的设计及工程验收有一定的指导意义。

1评价指标介绍 条款中规定:地下车站站台、站厅火灾时的排烟量,应根据一个防烟分区的建筑面积按1M3/(m2·min) 计算 ,当车站站台发生火灾时,应保证站厅到站台的楼梯和扶梯口处具有不小于1.5m/s的向下气流.

1.2地铁排烟系统效能评价指标

1.2.1冲淡系数(换气次数)

在排烟中换气次数定义为冲淡系数,当建筑物内聚集一定浓度的烟气c0时,如烟气浓度不再增加,通过排烟系统排出烟气和新鲜空气的补充经过时间t达到烟气浓度。时,有以下关系:

冲淡次数用干评价排烟系统的有效性,其意义在于如发生火灾时,要保证在一定时间内建筑物内的能见度,冲淡次数大,提高能见度的时间短,便于救护工作开展.

1.2.2排风效率

根据评价通风空调系统的通风效率,提出适合评价排烟系统的排风效率.对于一个机械排烟系统,不考虑房间围护结构的渗风,室外新风为Gn,总排风量为Ge,由于排烟管道漏风等

这样如果已知新风量与排风量,就能得到排风效率.排风效率对于系统的评价非常重要,在实际工程中由于风道的泄露,排风效率低下,火灾中管道道泄漏可能导致防烟分区实效.

1.2.3气流流速

通过一定的气流速度,控制烟气的扩散,是排烟系统功能之一,对于地铁,在站台与站厅之间的楼梯口处通常采用气流防烟,在区间隧道中也采用不使烟气倒流的临界风速防烟.我国地铁规范规定当车站站台发生火灾时,应保证站厅到站台的楼梯和扶梯口处具有不小于1.5 m/s的向下气流,以防止热烟气的烟囱效应使其窜到站厅层.

但是对于不同的极值火灾热释放率,临界气流速度应不相同。同时,通过挡烟垂壁和喷淋作用可以减小临界气流速度,所以气流流速的设定应根据火灾极值热释放率的大小及其它防烟设施特性确定。

1.2.4其他气流组织评价指标

“排热效率[2]”、“排污效率[3]”、“实际新风换气次数nROAC [4]”、“不均匀系数[2]”这些评价舒适空调系统的指标对于评价地铁火灾同样适用.这些指标通过评价排烟口的安装位置、间距及形式等对排烟系统的性能有所

影响 .

1.3地铁火灾人员安全逃生微环境评价指标

1.3.1能见度

能见度(s>定义为距对比度减少至-0.02这点的距离.火场能见度与很多因素有关,包括烟气的散射及吸收系数、室内的亮度等,还依赖于逃生者的视力及其眼睛对光强的适应状态。SFPE《消防工程手册》提出的能见度数值为13 m.澳大利亚《消防工程师指南》给出了小空间能见度临界值大于5m,大空间能见度临界值大于10 m.大量的测试和 研究 ,得出了火场能见度与烟气消光系数K之间的经验关系:对于发光物体:KS=8;对于反光物体:KS=3[5].

1.3.2温度

尽管大部分火灾伤亡缘于吸入有毒烟气,但火灾最明显的危害仍在于其产生的热量,火焰及高温烟气会辐射出大量的热量.人体皮肤温度升到约450C时即有痛感,吸入1500 C或者更高温度的热烟气将引起人体内部的灼伤[5].

人对高温烟气的忍耐是有限的,在650C时,可短时忍受;在1200C时,15 min内可产生不可恢复的损伤;1400C时,可忍受5 min;1700C时,可忍受1 min[6].美国防火协会标准130要求逃生通道处的温度最大不能超过600 C,前6 min的平均温度要少于490C ,温度超过660C时人便难以忍受,这时消防人员救援、乘客逃生迟缓[7].

1.3.3 CO浓度 1.3.4烟气层高度

火灾中的烟气层伴有一定热量、胶质、毒性分解物等,是 影响 人员疏散行走与救援行动的主要障碍.在疏散过程中,烟气层只有保持在疏散人群头部以上一定高度,才能使人员在疏散时不受热烟气流的辐射热威胁,并能避免从烟气中穿过.由干地铁一般净空高度较低,可认为烟气层在人员疏散过程中应保持在距地面2.0 m以上的位置.

2实验验证

人员安全逃生微环境评价指标可在火灾数值模拟中 应用 ,它是危险状态的判据,地铁排烟系统效能评价指标可在工程验收和检测中应用.本文通过在缩小尺寸地铁模型开展实验,验证其指标特性.

2.1地铁模型

缩尺寸地铁模型为钢结构,整体尺寸为:18mx6 mx6 m.分上下两层,分别设置为站厅、站台,根据实验安排模型可调整为岛式或是侧式.两层之间设有两个楼梯口,在站厅层和站台层各装配有两台风机和两个风道.风机可反转.

数据采集包括在各个风口和断面处布置测温和测速传感器.采用发烟装置(烟饼)产生烟气,由于烟饼产生的烟气温度较低,热浮生力作用小,为了更好地模拟火灾中的烟气,用液化气火焰加热烟气.

2.2测点布置

发烟装置摆放在地铁模型正中央,在烟气出口的正上方(天花板)布置5个探头,向下大约相距350mm处布置三个探头,再向下大约350 mm处正中央布置1个探头,从多个位置来测出烟气的温度和速度.然后逐渐远离烟气出口,每相隔约1500 mm布置一个探头,来测量烟气的温度和速度,测点布置如图1

.

2.3实验数据的采集

(1)火灾 发展 蔓延过程:进行火灾实验时,使用摄像机全程记录火灾发展过程.在部分实验中使用红外摄像仪拍摄火源照片。试验前要试拍,以保证角度准确,摄像清晰.

(2)烟气温度:采用热电偶测量烟气温度.

2.4实验数据处理

(1)冲淡系数

冲淡系数即换气次数根据换气次数

(L为风机排风量,v为实验模型站台体积),实验工况下,风机为

30、50Hz时的换气次数约为

2

2、30次/小时.

(2)排风效率E=Gn/Ge=13140/21650=0.61

(3)气流流速

楼梯口速度最小为1.64m/s,符合站厅到站台的楼梯和扶梯口处具有不小于1.5m/s的向下气流.

(4)不均匀系数

该 方法 是在工作区内选择n个测点,分别测得各点的温度和速度,求其平均值为:

通过在天津商业大学地铁模型实验室进行的热烟实验,我们得到:本模型能有效地控制站台烟气不向站厅蔓延.

3结论

本文整理出一套适合地铁通风排烟系统的评价指标,并通过模型实验验证指标.建立的指标体系和测试方法为地铁运营管理工程检测提供有益的 参考 ,为相关标准和规范制定提供参考.

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

改写李煜《虞美人》
自我介绍
小松鼠
友谊
感恩的心
我的梦
快乐的一天
童年趣事
有趣的实验
调皮的夏天
乖 乖 熊 Harry
发生在医院里的一件事
话别
致灾区小朋友的一封信
初一一班班主任工作计划
实验小学2005——2006学年第一学期班主任计划--六(3
2009年企业政研会工作总结
2009年工商局工作总结
厦门英才学校2006-2007学年上学期高一(3)班班级工作
2009年县纪检工作总结
2009年物业部工作总结
外国语实验学校初二(1)班班主任工作计划
外国语实验学校初一(2)班班主任工作计划
初一(3)班班主任工作计划
实验小学2005——2006学年第一学期班主任计划--五(3
2009年远程教育工作总结
2009年新农村单位工作总结
实验小学2005——2006学年第一学期班主任计划--六四班
外国语实验学校初一(1)班班主任工作计划
我国管理层收购中的融资问题研究
关于词语的内在语义与对应关系
用先进的当代思想去研究古典文学
谈“没有”型比较句的比较结果研究
浅谈融资租赁在高校融资中的应用
语境对词义的决定作用
试论语文学科的根本特性
中国四大电信运营商融资策略的对比分析
建立完善多层次融资体系 破解小微企业融资难
咸宁市中小企业融资现状及解决方案
谈民营企业融资难问题及发展私募股权融资策略选择
关于汉字与文化传承的关系
二语习得中母语的积极作用及其在教学中的运用
关于虹的中外文化特征类析
主体化和多样化相结合
《怀念母亲》课文简说
《怀念母亲》第一课时教学设计
《彩色的翅膀》教学设计
《怀念母亲》拓展阅读
《怀念母亲》教学设计1
《怀念母亲》教学设计2
《彩色的翅膀》教学设计1
《彩色的翅膀》教学设计6
《中华少年》教学设计3
《彩色的翅膀》教学设计3
《怀念母亲》教学建议
《彩色的翅膀》教学设计4
《怀念母亲》有感
《中华少年》教学设计2
《怀念母亲》教学设计5